空气开关买多少A?
2130721装修家居
最大功率是2500,要买多少A的空气开关?
2012/04/19
精选回帖
1970/01/01回复
1970/01/01回复
xiaoxia-54310楼
那什么时候用空气开关,什么时候用漏电保护开关呢?两者应该不同吧?一头雾水ING...
2012/04/27回复
jazqv17楼
本帖最后由 jazqv 于 2014-6-24 14:07 编辑 回复 9394941 的帖子 照明:全屋一路,DPN20A或25A; 插座:上面的卧室、主卧室连主卧卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A; 插座:下面的房间同卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A; 插座:厅(包括客厅和饭厅),阳台一路,DPN带漏电保护开关20A; 插座:厨房、服务阳台、杂物间一路,DPN带漏电保护开关25A,厨房用电较大,电路多的,保护开关可用32A; 空调:大厅、每个房间各一路,DPN20A; 如果用电热水器:每个卫生间专用一路,DPN带漏电保护开关,如果是储水式,20A应该可以了,即热的,可能要32A以上才行。 如果用小厨宝:设计同电热水器一样;可以设计专用冰箱一路,DPN20A带漏电保护,专用冰箱一路是可以外出几天时只留冰箱一路供电,其他关闭,不至于冰箱食物变坏。 总开关:2P,40A;如果用了即热的热水器,可能要上升到63A,还要看一下原来电表的出线而定。 如果省钱,以上的漏电保护开关,换成空开,只在总开关处有漏电保护开关,好坏处自己决定。 专线用4平线,即热热水器动不动就5、6千瓦,要用6方线。普通插座用2.5方线,电灯用1.5方线。如果全部按上面设计,总共13路,如果照明分两路,就是14路。自己按需要增减。每一路插座从电箱出线到第一个接线口,要用粗点的线,如4方线,到后面再分,后面就用2.5方线。
2014/06/24回复
全部回帖
9394941沙发
jazqv:
首先,讲一下回路的问题,家庭电路设计现在基本上是按功能分回路,按功能分,可以分成照明一组回路,通俗的就是讲全屋的电灯接一路电线,用一个空气开关,照明电路基本上不用带漏电保护的空气开关就可以了。第二组是插座回路,就是全屋的插座接一路电线,当然可以细分成几路,用了多少个回路就用多少个空气开关,而且插座涉及到手指插拔插头的动作,容易出现漏电,所以插座的回路都应该用带了漏电保护的空气开关,最后一组就是特殊的插座回路,通常是用电比较大的电器,基本上是每一个电器设计成一个回路,一个空开,例如空调、电热水器等。电热水器因为在浴室用,容易发生事故,通常都会加漏电保护开关。按回路来加漏电保护开关,有个好处就是检修容易,例如其中一路出现故障,就修那一路就可以了,电灯其他还可以继续使用,比较方便。如果全屋只用一个漏电保护开关,只要一处地方坏了,全屋所有的电器都不能用,包括电灯,特别在晚上,很不方便 。
查看原文请问可不可以邦我们家设计一个电路这样, 我们家是三房二厅。109方,有一个阳台和一个生活阳台,家里是天气燃气的, 我们家的图是这样子的,谢谢
2014/06/23回复
jazqv板凳
回复 9394941 的帖子
照明:全屋一路,DPN20A或25A;
插座:上面的卧室、主卧室连主卧卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A;
插座:下面的房间同卫生间一路,DPN带漏电保护开关20A,如果电器多可用25A;
插座:厅(包括客厅和饭厅),阳台一路,DPN带漏电保护开关20A;
插座:厨房、服务阳台、杂物间一路,DPN带漏电保护开关25A,厨房用电较大,电路多的,保护开关可用32A;
空调:大厅、每个房间各一路,DPN20A;
如果用电热水器:每个卫生间专用一路,DPN带漏电保护开关,如果是储水式,20A应该可以了,即热的,可能要32A以上才行。
如果用小厨宝:设计同电热水器一样;
可以设计专用冰箱一路,DPN20A带漏电保护,专用冰箱一路是可以外出几天时只留冰箱一路供电,其他关闭,不至于冰箱食物变坏。
请问可不可以邦我们家设计一个电路这样, 我们家是三房二厅。109方,有一个阳台和一个生活阳台,家里是天气燃气的, 我们家的图是这样子的,谢谢
查看原文如果用天燃气热水器供应热水,就是装修时铺设热水管到阳台、厨房洗菜池,卫生间洗手盆龙头。
2014/06/24回复