OK,大的地方没有问题,小编我继续找茬,咱们去看看施工细节,我还真不信这个邪!施工细节问题:一、电线管直通接头位需涂pvc粘合胶水接牢。 这个。。。照片实在拍不到,咱只有动手用力掰掰看!实验证明确实掰不动哦,接头处挺牢的,不担心脱落或断开。二、线管转弯处,不得使用90°弯头。
电线要在电线管里保持畅通,还要注意拐弯的线管,拐角最好是90度直角的,而且不能用“弯头”去转接,而是应该用一条完整的管子,把它拗弯成直角。这样做,在电线管里的电线才能保持畅通,方便维修拖拽。 保持90°直角的电路,有利于以后后期维修时,依据施工时的电路图纸,找到正确的地方进行维修哦,避免不必要的浪费。

三、线路连接处,不得使用三通,应使用接线盒。
为什么不能用三通(下方左图)?从功能上来说,完全可以满足要求啊。电路规范有一条要求是线管中的线,不得占用2/3以上空间,就是为了保证电线在线管内的通畅,方便后续维修。而在接线处,如果使用三通,则会造成电线在此处没有活动空间,正规的做法,应该是使用接线盒,使得电线接口在此处有更多的空间,维修时也方便更换。

其实仔细看你会发现,接线盒其实就像是开关的底盒哟,原来还有这种功能呢。美观又实用,不错!
三、
电线管固定点是否小于500mm 由于后期线槽需要浇水泥固定,为了避免后续发生线管移位等问题,造成水电隐患,因此线管需要牢牢固定在地面和墙面上,这个小细节有多少人注意过呢?图片不太清晰,大家注意看。

在现场,我们看到出现了3种固定的材料。地面上,有用这种铸铁的
管码(左图)的,也有用中间的
铜丝固定的,天花板上的线管则是使用的塑料的
管卡(右图),为什么会有这些区别呢?
原来啊,正常情况下应该是使用管码来进行固定,但由于管码是铸铁材质的,而之后浇筑的水泥中含有水分子,不可避免会发生锈蚀的问题,因此现场就使用的成本更高的铜丝来固定。而铜丝在牢固性方面又不如管码,所以是二者交替使用,一方面保证线管的牢固性,同时也兼顾避免锈蚀的问题,使用了一部分铜丝。

按照规定,固定点之间的间距不得小于500mm,经过检查也没有问题哦,还是比较经得起考验的。
四、线头裸露处缠绕处理。

在底盒中的电线要整齐的缠绕好,并藏入底盒中,用临时面板封闭,以备接开关、插座用。
而裸露在外接灯具的电线,则需要包裹
波纹管后,再进行缠绕处理。
前两天,小编看到另外一位网友家的施工现场,火线零线地线都缠在一起了,这样会不会有危险呢?会不会短路呢?

火线零线地线缠在一起安全吗?
你还有什么水电验收的妙招吗?来跟小编一起分享哦,小编也在学习中呢~~欢迎大家回帖。