现在新房入户电线一般是多少方的?电表是多大的?

3592013装修家居

现在毛坯房还没正式交房,不知道入户电线的情况和电表的情况。现在新房入户电线一般是多少方的?电表是多大的?

各位现在的新房一般电线和电表是什么规格的?

有一般的行业“潜标准”吗?

我想在房子里装2台8500W的即热式热水器,所以特别关心这个问题,但现在没交房,又问不到开发商。
2012/07/31
精选回帖
3楼
1970/01/01回复
全部回帖
墨轩居:
照明线和插座线要分开控制,电线为2.5平方毫米,厨房用电、空调用电以等,一定要用专线,电线为4平方毫米。
查看原文
我问的是入户那条电线,即从屋外面接入的那条电线一般是多少方的(安装现在新房的一般行业标准)。
2012/07/31回复
cauchycauchy板凳
tureself:
现在毛坯房还没正式交房,不知道入户电线的情况和电表的情况。现在新房入户电线一般是多少方的?电表是多大的?各位现在的新房一般电线和电表是什么规格的?有一般的行业“潜标准”吗?我想在房子里装2台8500W的即热式热水器,所以特别关心这个问题,但现在没交房,又问不到开发商。
查看原文
普通电源就是用2.5方的线。厨房、浴室等生活电器功率不小,例如电磁炉、浴霸等,都有2000多瓦,另外走一路4方的线。

即热式热水器要单独走,6方线,配独立的空气开关。

最后,自己计算一下总功率,电表需要扩容,你要看一下最大能扩到多少。说实话,两台8000多瓦的热水器同时用比较恐怖,有必要吗?
2012/08/01回复
如果洗澡的人多,为什么不用燃气热水器呀?
2012/08/01回复
快乐~妍妍妈:
现在一般新房入户线都是10平方较多。即热式热水器要单独走,6方线,配独立的空气开关。
查看原文
如果入户线是10方的话,两台8500W的热水器能否同时使用?
2012/08/01回复
tureself:
如果入户线是10方的话,两台8500W的热水器能否同时使用?
查看原文
据说,入户电缆3x10平方,如果是国标铜芯线的话承受60A之内的负载绝对是没问题。 但是如果两个8500w的电器同时使用,电流就高的恐怖了,有77A!如果几分钟时间恐怕还可以,时间长点恐怕就不好了。如果空开选得好,会跳闸;如果选得不好,没有起到保护作用,电线就要发热,甚至烧起来!
2013/10/21回复