话说这电确实是专业,继续提问小白问题。
楼主提到63A(A是安培,电流的单位)及以下为终端配电产品。从字面理解就是用的各种电器,然后偶搜索到断路器额定电流分16A 20A  25A 32A 40A  50A 63A。可否简单说说这么多额定电流区别在哪里?比如说买个63A的和买个16A的带一样的电器可以吗?
2012/08/09回复
cxadjj:
接昨天没有说完的,继续回答Eason_rain童鞋关于选型的问题。市面上施耐德电气小型断路器有两个系列。一个叫Easy9(简称E9),便宜些;一个叫Acti9(简称A9),很多人喜欢叫iC65,因为iC65这个型号在家庭中用的最多的了,其实是属于Acti9系列中的一部分型号。之前看到现在有MM买到C65型号的断路器,这是Acti9之前的开关型号,现在已经全面被Acti9替换了,在安全等很多方面做了提升哦!这里不多说了。需注意的是,真货老型号C65断路器在市面上应基本见不到了,而且老款价钱也比新款A9贵不少,如果MM买开关别人给你这款,100%可以确定是假货了。家庭装修中用的断路器Easy9和Acti9系列都可以用。Easy9可能要便宜些,不过便宜的也不多,一般的三房配电方案也就差几十块钱吧。基本性能都可以满足,但如果MM们不是特别特别在意这差价的话,建议还是用Acti9,毕竟在安全等方面有很多提升。回答Eason_rain是否越贵越好的问题。回答是肯定的!但是好的不一定是适合的。本人认为选东西还是要坚持只选最合适的原则!总结来说,对我们个人家庭来说E9和A9差价不大,只是对开发商大量采购才有影响,咱们自己可选择A9的iC65N型断路器。还有就是现在的家庭配电方案漏电大都装在总进线开关上,额定电流都是32A或40A,一体化漏电断路器只有25A及以下才有,所以只能选择拼装附件方案。其实漏电也可不装在总开关上。这涉及家装配电方案的设计选择问题,各方案各有利弊。如果有MM想了解的话,问我再说吧。
查看原文
有点不明白这两句话的意思,那IC65N 究竟是能用还是不能用?

"。需注意的是,真货老型号C65断路器在市面上应基本见不到了,而且老款价钱也比新款A9贵不少,如果MM买开关别人给你这款,100%可以确定是假货了"

"总结来说,对我们个人家庭来说E9和A9差价不大,只是对开发商大量采购才有影响,咱们自己可选择A9的iC65N型断路器"。
2012/08/10回复
回复 大食虫虫 的帖子
可能我说的不够清晰,这里再解释下。C65是老型号,新的型号是iC65。上面我说的是如果还有人卖你C65,那基本是假货。iC65的没有问题。
2012/08/10回复
宝贝毛毛2012:
施耐德的开关贵啊,我们现在考虑松本和西门子的。
查看原文
呃,断路器能贵多少?三房的户型用最好的配置应该也不超过500元钱。不过奇怪 宝贝毛毛2012 童鞋为什么把松本和西门子放一起比较?据我了解,西门子的断路器绝对不会比施耐德和ABB的断路器便宜的啊?更不会能和松本同一个价格水平。现在断路器的行业情况,施耐德、ABB、西门子是三大合资品牌属于第一梯队,其实主要是施耐德和ABB两家较多。除非用西门子有一款绿色系列,那款断路器,呃,没必要买合资啦,买正泰还便宜些。
2012/08/10回复
xingnycxingnyc25楼
好贴呀,正准备上淘宝买施耐德,但又怕假货,现在知道啦
Eason_rain童鞋值得表扬!说明真的是在研究的啦!等你装修好,你就是专家啦!

额定电流简单理解表示这款断路器所承受的电流范围,就是说这款断路器能承载多大的电流。额定电流16A的断路器表示这款短路器承受16A及以下电流不会动作,它的后端接的负载电流不能超过16A,如果超过了16A断路器就要动作了(跳闸)以保护线路。有的断路器做的不好,精度达不到,该动作不动作容易引起线路过载发热继而酿成火灾。额定电流选小了也是不行的,那样的话总跳闸。所以选择好的断路器和适合的电流大小非常重要。即要保护电气安全又不能影响我们正常的使用。

从上面的解释可以看出,63A和16A的断路器后面带同样的电器,只要电器的电流不大于16A是可以的。当然,家装实际使用中是不能用63A的断路器作为分支回路保护的。因为它可以承受电流太大,就像上段说的,如果过载了,它根本不会跳闸起不到保护线路的作用。只有总进线开关才会用到32A到63A的断路器。
2012/08/10回复
cxadjj:
Eason_rain童鞋值得表扬!说明真的是在研究的啦!等你装修好,你就是专家啦! 额定电流简单理解表示这款断路器所承受的电流范围,就是说这款断路器能承载多大的电流。纯粹是小白,楼主莫笑才好。
请问是一个电器终端就配一个断路器吗?是不是把电器和普通照明加起来就是总开关的选择?按照功率=电流*电压,是否有个通俗的匹配区间?比如说电视机 冰箱选择的安培数 空调 电热水器选择的安培数 房间总安培数?
2012/08/10回复
Eason_rain:
纯粹是小白,楼主莫笑才好。请问是一个电器终端就配一个断路器吗?是不是把电器和普通照明加起来就是总开关的选择?按照功率=电流*电压,是否有个通俗的匹配区间?比如说电视机 冰箱选择的安培数 空调 电热水器选择的安培数 房间总安培数?
查看原文
看来,需要直接给你出方案了。这样才更好理解。能把你家户型结构和面积情况介绍下么?几房几卫?几部空调?变频还是定频?如果是大户型或别墅,要安装按摩浴缸么?
2012/08/10回复
wdqyjywdqyjy29楼
好贴啊,赞一个!俺也有很多问题啊,刚刚好像看到LZ提到总开关也可以不带漏电的问题,想听其详。还有关于断路器的设置问题:三室两厅两卫——空调:2P一台,大1P4台;电热水器1台(额定功率3000W);浴霸2台(型号未定);单门冰箱;洗衣机2台;电饭煲、微波炉、电磁炉等日常小家电。还有,每个房间需要单独一个回路吗?呵呵,问题比较多,请LZ不吝赐教!
2012/08/13回复
cxadjj:
可能我说的不够清晰,这里再解释下。C65是老型号,新的型号是iC65。上面我说的是如果还有人卖你C65,那基本是假货。iC65的没有问题。
查看原文
非常谢谢,现在明白了
2012/08/13回复
周末休息忙着带孩子,没有很及时回帖。看到很多MM对怎么配断路器很是感兴趣,这里先给大家看一下国家规范要求。其实都是有章可循的。了解后,也可在装修中检验水电师傅水平如何,方案是否合理。

2012年8月1日实施了的新版《住宅设计规范》,摘取部分关于电气要求:

8.7 电气

8.7.1
每套住宅的用电负荷应根据住宅的套内建筑面积和用电负荷计算确定,且不应小于2.5kW。(需注意是不小于,因最小户型面积为22平米。现在一般在做设计时三房6kW或8kW,豪宅10kW或更大。)

8.7.2
住宅供电系统的设计, 应符合下列基本要求:

2. 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线, 住宅套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线导线应采用铜芯绝缘线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5 mm2;

3. 住宅套内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设置独立回路,卫生间插座宜设置独立回路

4. 除壁挂式分体空调电源插座外,电源插座回路应设置剩余电流保护装置;

5. 洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结


根据上面规范要求,一般家庭的配电方案就出来了。下面再单独回答各MM的案例。
2012/08/13回复

附上规范中电源插座设置数量要求,MM们装修是最好不要少于此数量。都是经验总结出来的,方便使用。


表8.7.6
电源插座的设置数量




2012/08/13回复
好贴,LZ真有心啊!
2012/08/13回复
好贴,LZ真有心啊!
2012/08/13回复
wdqyjywdqyjy35楼
cxadjj:
关于总开关不带漏电的方案。其实是这样的,家庭漏电防护主要是对人身安全保护,防止人触电。所以我们是需要对插座回路进行漏电保护。我们可在除了挂壁空调之外每个插座回路设置漏电保护。这点可以从我上面发的《住宅设计规范》条款中看到。现在大都不在分回路设置漏电,而放在总开关位置,是因为这样省钱,所以很多地产公司就这样设计以节省成本。但它的缺点也是很明显的,就是如果有一处漏电了,总开关跳闸,那么你全屋都无法用电,且不能确定故障点位置,你需要检测全屋。在分回路设置漏电,可以精确分级漏电保护。洗手间一个地方漏电,只会切断这个洗手间的回路,家里其他地方不影响使用。缺点是可能成本高些。我们以[url=http://www.gzmama.com/space-uid-7502906.html][/url]童鞋说的案例比较一下,如果在分回路设置漏电,方案如下:回路型号数量总位数总进线iC65N 2P 40A12空调(变频)iC65N 1P 20A33空调(定频)iC65N 1P 16A11厨房插座iC65N 1P 16A+VE 30mA12洗手间插座iC65N 1P 16A+VE 30mA12其它插座iC65N 1P 16A+VE 30mA12照明iC65N 1P 16A11共13位。12位电箱就用不了了,只能用16位电箱。断路器总价也要高些。
查看原文
谢谢LZ
哦,需提醒一下,你那2P的空调是柜机吧?柜机的话如果采取分回路漏电保护方案,也需要加漏电的哦!柜机和挂壁机是不同的。
2012/08/13回复
猜你喜欢

NO.610【第四届装修日记大赛】 携手家语友赞,打造美式混搭中国风~

毕业咯~NO.440【第四届装修日记大赛】拖沓的毕业照,温馨简美家,(17.07.10更新)

【周话题】开关插座小价钱也会超预算!来晒下你家开关面板花了多少钱?已汇总网友分享

转一篇报道,对最近宝和信喜宝奶粉事件总结的很全面

网购了施耐德的插座没有防伪码的吗?对方说只有断路器才有

开关评测效果出炉 看看ABB、施耐德、疑似冒牌松本差距在哪里?

热点推荐

网上都说生仔不好 能不能讲讲生仔的好处

一月新增7354例!广州儿科门诊患儿增多!

泡温泉食烧鸡 168一只鸡肉质的确不一样

多区公布托班名单 这些幼儿园招3岁以下娃

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

2024年装修交流群 杜绝踩坑等你加入

法式风情,82平法式奶油风翻新

110㎡原木风四居室,开放式厨房设计,两卫

师德修养该如何提升

谁说小户型就要住得憋屈?这套67㎡两居室真

广利路 20+年老破小爆改变身治愈奶油风(

郁闷于自己的迟钝反应

走进万菱广场出不来了

查看更多热点 >

回帖