我也和楼主一样呀,房子有13年了吧。
不过我的电不打算换了,因为要重新规划厨厕,所以这两个地方重新布线的。
其它地方,如房,厅,要加装电位的再加装上去了。
木地板我都打算不换啦,重新打磨上漆
十年楼龄的房子需不需要重新布水电呢?
1994336装修家居
还有下面的问题:
1. 电需要重新布吗? 一般电可以用多久啊? 不重新布水电的话, 有什么隐患吗?
2. 房间的木地板是直接铲掉, 再直接铺上就好了, 还是需要再搞砂浆那些吗? 不好意思, 我是装修小白啊。
3. 想把洗手间重新弄下, 打掉原来的厕所位,扩大书房, 把厕所挪到淋浴的地方, 放个蹲厕, 厕所淋浴放一起。就是厕所要重新弄一下了。
2012/11/13
全部回帖

chengxing2888:
换线无非就是看看电箱电气开关是否分配合理,电线质量是否还能达到继续使用的标准如果一个2房一厅,电箱只有1个漏电,2~3个空气开关,那就必须得换了,空气开关对应的线路是做什么用的,比如空调或电热水器的电线界面只有2.5mm那就看看电器的功率,能过则行,再如果1组2.5mm电线,带动2个空调以上或与其他功能插座公用的话就必须换了·好专业的, 您是做这行的吧, 我真是不懂这个, 所以才纠结了这么久, 您所说的那个空气开关, 我看了我哪里好象是有九个,(不过我是小三房的。 一厨一卫,) 记不太清了, 好象有几个还没用的。 那个空调线我要去看看才知道, 好象当时原业主说夏天是四台空调同时开了两个月的, 他们家的电费超吓人的,另外弱弱的问句: 这个要怎么看呢?看哪里才知道是否是2.5 mm 的线供两台以上的空调呢?这个太简单·打开空调面板看电线截面就知道是多少平方的电线了,空调,电热水器,冰箱,或其他大功率设备都必须专线专管专位专空气开关,是不是专线,去电箱空气开关一个一个试就就知道了至于电线质量,一看 二摸内行就能知道是否能继续使用的,能否传授下这个一看二模是怎么个看法和摸法呢?看!包塑是否存在风化,包塑内的铜芯是否氧化或存在霉点,摸!电线的硬度以及弯折时候的变化·(这个需要有经验的人来做的)水是否需要换?看水管,如果是PVC 铁管什么的不说都要换掉,如果是PPR管,用水压机一测试就知道接头啊什么的有没问题, 好专业, 可是到哪里找水压机呢 水压机每个装修公司或稍微专业点的装修队都有备的,任何装修涉及到水的做好都必须检测,就算是再好的水电工都有可能有疏忽,就算人没疏忽但是接管的热熔机熔点有几个小沙都会直接影响焊接效果的。回答仅是片面的,具体要看了才能得知的,你方不方便来我这里帮忙看下, 收费也没问题的。我真是太太太纠结这个事情了, 导致装修一直定不下来。如果在我工地旁边当然可以·如果太远最好是找装修队的电工负责人去做以上工作,都说医生要讲究医德,电工也要讲究职业道德的,哈哈!
查看原文您好,请问我家也是打算不换旧电位了,
但是要加装好多电位。
这种情况下,那个空气开关,漏电开关这些东西,可以换的吗?
不好意思,这个问题可能很白痴,没办法,我真的是小白呀。。。
但是要加装好多电位。
这种情况下,那个空气开关,漏电开关这些东西,可以换的吗?

2012/11/15回复

游泰山:
完全可以
查看原文谢谢!!
刚刚去看了下,我家的电箱果然是“只有1个漏电,4个空气开关”
我也担心到时电工为了多收钱,又会在游说我要全部换线,呵呵。。
你这样肯定可以换电箱,旧线不用换的答复,大大的增加了我的信心呀!!
刚刚去看了下,我家的电箱果然是“只有1个漏电,4个空气开关”
我也担心到时电工为了多收钱,又会在游说我要全部换线,呵呵。。
你这样肯定可以换电箱,旧线不用换的答复,大大的增加了我的信心呀!!
2012/11/15回复