请教,空调电位的电线规格不同是否存在安全隐患

243012装修家居

今天去新房看了一下,发现空调电位的红线、蓝线是4平方,而黄线缺是1.5平方的,请问各位麻油,师傅这样安装会不会有安全隐患啊?
2014/06/02
全部回帖
tirbleboytirbleboy沙发
木有任何问题。用吧。正常情况下黄绿线(也就是接地保护线)是没有电流的。1.5平方虽然看起来小了点,但是不影响空调使用。 (来自手机端的回复)
2014/06/02回复
tirbleboytirbleboy板凳
额,,,还有一点要确认一下,楼主看看那条黄绿线是不是接在三孔插座顶上那个孔那里,如果是就没问题了。 (来自手机端的回复)
2014/06/02回复
地线来的,只是保护作用,大胆用吧
2014/06/02回复
tirbleboy:
额,,,还有一点要确认一下,楼主看看那条黄绿线是不是接在三孔插座顶上那个孔那里,如果是就没问题了。 (来自手机端的回复)
查看原文
谢谢,美妈,能否解释下为什么黄绿地线要接在上面那个插空
2014/06/03回复
额。。。知道国家标准定义如此就行咯。左零右火上地。插座、插头哪个头对应什么线都是有规定的。 (来自手机端的回复)
2014/06/03回复
今天去新房看了一下,发现空调电位的红线、蓝线是4平方,而黄线缺是1.5平方的,请问各位麻油,师傅这样安装 ...
我家也是这么装的 没问题,貌似是一家装的……
2014/06/03回复
按照 电工操作规程 的要求,地线至少要2.5mm2的铜芯线。
一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。
但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。
我家前两天装修时候也发现了这个问题,后来让电工给我换了。
2014/06/03回复
footsprint:
我家也是这么装的 没问题,貌似是一家装的……
查看原文
原来是一家装的,好巧啊!呵呵!你家装到哪一步了?我家进度太慢,水电还没完工
谢谢啊!真是涨姿势了,我只知道高压电网的接地线不小于15mm2,对低压配电网的接地完全没有概念,真的需要返工吗?光想想就很麻烦,听说接地线只是走感应电流的(mA级)是不是 装有漏电保护器就可以保证安全了?
2014/06/03回复
footsprint:


原来是一家装的,好巧啊!呵呵!你家装到哪一步了?我家进度太慢,水电还没完工
查看原文
我家也慢,防水做完还没验收……
2014/06/03回复
猜你喜欢

NO.627【第四届装修日记大赛】【小诺之家的毕业照来临~撒花!】天河东旧房改造,北欧风+友赞施工,懒癌拖延症强迫症选择困难症患者小诺的窝

你们家电线用的是多股线还是单股线?

厨房,客厅,房间和多少平方电线?

各路大神帮帮忙!新装修完空调插座没电,电工师傅改电路后零线比火线粗,有危险吗?

问下现在煽灰多少钱?用什么油漆好?

请问冰箱需要走专线吗?

热点推荐

刚打完三针hpv 就收到降价的新闻

去顺德吃老字号陈村粉 游顺峰山公园

现在的煲仔饭都这么卷了吗?居然送煲

家有敏宝1岁多还在吐奶 老母亲头都大了

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

寻人启事!广州妈妈网喊你回家

加料的抗炎果蔬汁能量满满 还很顶饱

五月吃槐花了 槐花蒸菜口感绵绵带点甜

摩打食堂等足一个钟 成品没令我失望

沙虫干滚丝瓜汤鲜甜可口 沙虫和丝瓜好搭

清热白果腐竹粥 配上杂粮又一顿

一牛九吃!自选牛肉火锅人均40不到

出差山东!胃给山东面制品给收买了

查看更多热点 >

回帖