8、水电验收,多出几千块,泪奔,钱真不是钱 开工一个星期了,水电师傅们把水电铺好了,强匠通知验收,马上恶补一些关键知识,信心满满的就来验收了。到了验收的现场才知道不是那么回事,验收水电虽然是一个重要内容,但更重要的是计算电位、水管的数量。强匠的一位领导也过来了,监理老叶也来了,领导还是很客气的,先给我讲了一堆水电的知识,这个还是要赞一下,虽然我已经懂了。
先说说水电验收吧,师傅们做工还可以,水电横平竖直的(忘记拍照,明天补上),一个线管的电线数量也都是3~4跟,感觉还好,只是电管与热水管的距离没有15cm,这个有点瑕疵,不过想想师傅们铺的不容易,重改挺不容易的,就算了,估计问题不会很严重。老叶开始用压力表打水压,打的0.9帕,过了十几分钟,竟然只剩0.8帕了,感觉不对劲,老叶看了看屋内的总阀,使劲拧了拧,又开始打压,这次好像好了,半个小时还是0.9,估计是没啥问题了,老叶说让他再打一会,明天早上再过来看看。自己不是很懂,感觉应该没问题吧,就这样了。
接下来就是泪奔的开始---数水电位。数完全部的灯位、电位和自己预算的一样,感觉没啥。突然强匠的领导说还要再加9个,我问怎么回事,他说强电箱接线算5个,弱电箱接线算4个,当时我就晕了,纳尼???这是怎么回事,之前从来没说过啊,做水电,接线不是天经地义的吗?怎么还要收钱?收钱也就算了,弱电箱总共就3跟线,一跟有线电视,一根网线,一根电话线,竟然算4个电位,4个电位,4个电位。。。不是我听错了吧?后来跟领导沟通,领导告诉我9个电位是做电的基数,只要你用网线,用电,那么就是从9开始数的,此处9===常规理解的0,而且合同都清楚的写明了。当时那个沮丧啊,原来报价里面都有,为啥我就没好好看呢。。。为啥没有人提醒我看呢。。。后来回家仔细看了下报价,水电位的最后一条确实有写9个电位的事情,但是如果不是专业的人员或者你非常认真的看并询问,我估计一般人都不会懂这个的。合同上的东西也不好不认,只能自认倒霉,最后和领导说清了,弱电箱我不让他们接,我自己接,好歹也算半个IT男,这点东西肯定没问题的,领导还是不错的,就不记我那4个电位了。其实我想说我是专业搞电的,就那几个空开断路器我也能搞定,但是为了强匠的售后,还是算了
在这里,我要极其十分友善的的提醒各位美妈,将来装修如果找强匠,一定要先明白这一点,这样才更有利于你们控制电位。如果找其他装修公司,也希望各位好好的聊聊各种细节,不要以为和设计师关系不错,不好意思撕破脸皮谈,不然最后吃亏的永远是自己。本人就是太善良了
水管也超出一大半,哎,又是几千块,这才刚刚开始,不知道到最后会超出多少。。。希望不要太多了,不然我会后悔自己选择了这么一个“做精品”的装修公司,因为自己本来就是一个屌丝
之前听人讲,装修是个无底洞,不要相信什么报价,实际的一定会超很多,因为这是潜规则。自己还不信,暗自笑别人不懂,这下才发现,自己才是傻。。。不过有一点庆幸的是,我们的监理老叶还算不错,好沟通,他的好多师傅都是老乡,在外面大家都不容易,也不想难为大家,只求能装修别出太多问题。

水管预算42米,实际69米,超出60%多。。。又是钱





哪有这个道理,又不是我的错,正在我郁闷的时候,送砖的师傅打电话,说刚才地板砖给我多送了6块?怎么回事?不是当场数的吗,怎么会多了?我后来上去数了一下,还真是多了,这下好了,他们说明天就把我的踢脚线送过来,同时把多的砖拿走。。。这。。。这。。。真是无语了。