时隔快一个月,楼主终于回来更新了。相比其他勤快的mm,真是惭愧。楼主再不勤快点,这日记都可以写成回忆录了

。
扰攘好几个星期,终于等来水电验收。工程过半,喜乐参半。由于水电是装修的重中之重,LZ是非常重视的。期间出现不少问题,还好强匠处理问题态度积极,公司的老总和工程部总监都直接与我们联系,了解我们的诉求,然后进行了整改。 说说这个时期的经验:
水电改造是隐蔽工程,一旦出现问题将会造成很大的损失(时间上或是财力上),是业主在装修过程中最需要注意的项目之一。不管选择装修公司或是水电公司进行水电改造,都需要业主自已严格把关。大家一定要在有限的时间内勤跑工地。还有就是要保持积极良好行之有效的沟通。出现问题不可怕,相信在这么琐碎折腾的装修过程中总会出现或多或少的问题,关键是要沟通解决问题。 水电前准备
· 确定插座位置。楼主先去逛了家居城,对心仪的家具有了大致的了解。确定插座的位置也就变得很简单了。
·电器:除摆放位置外还需要确定用什么电器。主要要考虑功率大小,热水器、空调、烤箱等·柜体:是否有电位需要装在柜里。
·水:冷热出水口位置、冷水回流管是否需要
·这个阶段还要确定橱柜大致位置,厨房电位图需要由橱柜商家出具。装修公司负责按图施工。
·按照电位的安排确定回路。回路一般有两种设置方法。一种是按照房间来设置,如客厅回路、卧室回路、厨房回路等等;另一种是按照使用功能来设置,如照明回路、插座回路等等;也可以根据用电情况,将两种方法混合使用。无论采用哪种回路设置方法,哪一条回路控制哪些用电器具必须明确,另外大功率电器必须设置专用回路,如空调、电热水器等。根据我们家的经验,厨房和卫生间环境特殊,用电量也比较大,将厨房和卫生间按房间分别设置回路比较恰当。
我们还选择了把冰箱的插座独立分开布线。这样出远门时可以把除冰箱以外的开关全部关掉,唯独留下冰箱的。既可以安全放心的出行,冰箱也照样保鲜着。LZ是不会告诉你以往出门误关了厨房的开关之后的惨痛经历的
·购买电箱和空气开关。(师傅推荐的是施耐德和梅兰日兰,楼主自然从善如流,两天后师傅列的清单实物到手。)


收集回来的水电验收注意事项
·水管、电管间隔10cm以上,保证万一漏水不漏电。
·强电、弱电要区分,且间隔要15-30cm
·电管与电管之间间隔1.5cm以上
·管与管之间的交叉尽量减少,水管、电管交叉时,电管走下。
·强电管和弱电管交叉处用锡箔纸包扎,达到防干扰的作用。
·尽量少开横槽,电线整体看要横平竖直。
·大功率电器用4平方线,要单独引线。照明线用2.5平方的。一根管内最多串3根线,线的横截面积不应超过管的40%。
·水管建议使用6分管,由于热水管管壁厚所以建议冷热水管都用热水管。(水管我家用的是中财管,冷热水管都是6分的。管壁用不同颜色线标示。)
·强匠家用的电线管是两种颜色的线来区分,红色是强电,蓝色是弱电。
·水路完工后给水管做打压实验,一般压力在10公斤,时间半小时以上(我家用了一天)。