一蓑烟雨任生平:
我现在正1匹空调全部用的1.5的线,因为我持有国家安监认证的中级电工证,接受过学习和考核,用了几年,挺好。家装电路按最保险最保守的计算方式,铜线横截面每平方毫米能负载6安,1.5平方毫米的电线能负载9安(最保守哦)x220=1980w,那么一个1匹的空调功率还不足1000w呢,在放肆用。大道理就不讲,说通俗一点,如果火线没通过用电器接通零线负载,那么零线是没有电的,零线负责的是火线供电,通过用电器电流回流罢了,形成回路。所以楼主家的零线小一些,也能达到使用的目的,房间本来就没多大用电功率。如果用电器功率大,回流电流也大,那就要相配套了,不然会过载引起发热老化,铜芯过流会起火烧坏,能掉换当然好一些。已经装修好了,重新拆开装过条线似乎有难度,尤其空调线行程较长,这些问题,在扇灰油漆前就都要检测,这一点三星装饰做得挺好,水电安装完成后,会有公司专人检测,不放过每个插板每个灯,应该也是曾吃过些亏改进的。装修隐蔽工程是重中之重,尤其水电和防水,如果留下隐患,后患无穷,一经入住才出现问题,处理起来非常麻烦,在选择装修人员时还是要多看口碑。另外工人的责任心也很重要,昨天和位不太熟的泥工师傅聊天,他说房子刷防水小半天就够了,刷厚了不好贴砖,吓死我!这不是害人吗?入住不到两年,厕所外围墙必定会受潮,扇灰层会起皮、泛黄、脱落。解决办法只能是凿了厕所墙砖,重做防水重铺贴,再修复外围墙壁,如果入住了,弄得尘土飞扬,污水横流,十天半月没洗手间用,花费几千近万,得多崩溃,而这种情况屡见不鲜。所以涉及隐蔽工程,要多看看,要监督验收后才允许做下一道工序。
查看原文楼上说法不敢苟同。1.5方线做零线你就这么算空调功率看起来好像够用的样子,但实际上电器工作并不是标称1000w就开机运行一直5安电流的。启动瞬时电流会是峰值而且超出正常运行值几倍。既然有电工证这点道理就不必多说了。电路布线的原则是满足使用安全要求并留有合理裕度。1.5方作为空调供电本身就是只能说“能用”。况且楼主的情况是利用了同屋内别的线路的零线,1.5方线整间房共用。如果这样还让人家放心大胆的用,未免有点太不负责任了。
2015/12/28回复
一蓑烟雨任生平:
知道的,电动机启动瞬间峰值是三倍左右,1.5的线也能承受功率780w空调的瞬时峰值,从实际使用上来说,也几年了。哈哈哈,当然是能配套更好,但楼主这种情况已经装好,只是说能达到使用的目的。
查看原文高手来了,还能整改吗?这样不敢住啊
查看原文我也不同意你的说法,你的方法可能只适合用定频的机器,但是现在很多都是变频,那变频机一开始的功率是非常大的,其实楼主又真是太粗心,不过安装的时候又无试机吗?
2015/12/29回复
maxmay:
我也不同意你的说法,你的方法可能只适合用定频的机器,但是现在很多都是变频,那变频机一开始的功率是非常大的,其实楼主又真是太粗心,不过安装的时候又无试机吗?
查看原文我的空调是变频的,哭死!当时装机插座没电,没试!
2015/12/29回复
路过顶