水电铺装 打拆之后,水电工进场。水电工是两口子带一个徒弟,师傅是个急性子,手脚倒是麻利,进展很快。水电这一块,一开始觉得总体上还不错,后来研究水电铺装的规范,发现还是存在个别问题。最关键的是,没有地面开槽走线管,部分地造成了后面特别影响心情的层高变矮问题,导致我哭都来不及!
先看看材料吧。根据合同,电线是汾江的,线管和水管是日丰的。材料基本是按照合同来的,后面排污管换用的是联塑。材料运到场后我看了下,有碧桂园的出库单,材料的规格和数量列的很清楚。
关于日丰和联塑,之前有人跟我说日丰的好,我看妈网上的麻友们基本上都是用的联塑,心存疑惑。后来我家的泥水小师傅说,线管日丰和联塑都差不多,质量都是没问题的,排水排污管还是联塑的更好些。不知道这小师傅说的对不对,权且信了吧。而且,我觉得都是品牌的东西,就算质量有些差别,应该也不会太大,不至于影响整个装修质量。



再来看看铺装的结果吧。麻友中有很多装修达人,大家看看这铺装是不是够规范。












好的地方是走线和墙面开槽的主要规范达标。墙面开槽基本都是直线和竖槽(要尽量避免打横槽),地面墙面布线都是横平竖直,没有走斜线。此外,安装完排水排污管及时封口,避免了后面工序有脏东西掉进去影响排水。
不好的地方:一是有些地方弱电、强电线管之间间距不达标,有点太近。跟施工经理沟通,他说大部分都是合乎国标的,少数局部地方(比如入门玄关)间距小是因为空间小线管多,没有那么大空间。二是有些地方居然是水电同槽

(如下图)。三是在线管交叉处的处理不规范,只是在地面上开了一点槽,没有像有些装修公司那样会做特殊处理。如下图。四是有些线管内走线比较多。按照规范,一条线管内不能走线太多,否则不容易抽动,容易发热,引起短路。这个问题我也是后来才发现的。结果,我家顶梁柱(就是个装修大白)觉得这些都不是什么大问题,没必要跟施工经理纠缠这种问题。

我叫你好好先生行不?


来看一张网上找的规范施工图,chunv座的安慰!

关于水电,规范是这么说的(请叫我事后诸葛亮

):
1.墙面开槽尽量开竖槽,不开横槽。非要开横槽,不长于50cm。承重墙的横槽更要控制在20-30cm。
2.布线要横平竖直,坚决不能拉斜线。
3.避免水上电下,严禁水电同槽,水电必须安置在不同的槽里,且间距不少于15cm。
4.强弱电线管的最小间距不少于3cm。
……
对水电铺装较真的麻友请自行搜索《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》