砌墙篇
砌墙终于结束了,中间疑问多多,插曲多多;
轩怡的沟通虽说没有非常细致,没有就工地的进度及时和我们反馈,但是我们发现问题后,也没有推脱,能及时解决问题,这点也算是有点安慰;
下面是我们家砌墙的图片,可以看到新墙没有做地梁,轩怡说因为砌墙位置比较靠近梁,不做地梁也可以,还好我们家砌墙的面积不大,这点就算了,如果是大面积的新墙,还是建议大家提前和装修公司沟通,要求做地梁,这样墙会稳固点;主卫新砌墙的顶部没有做蜈蚣脚,这可能和我们家墙的厚度有点,为了争取最大的使用空间,主卫墙用是7CM的薄砖,据说做蜈蚣脚的小砖一般最少10CM宽,尺寸不合适,就没做了,这也是我时候问工长解释的,好吧,只能这样了...
新旧墙之间加钢筋和钢网,轩怡有做到,虽然钢筋貌似不是很长,还好我们家砌的墙也不大,勉强接受吧;
装修过程中有太多无奈的妥协

但是对原则性问题,还是得强硬点,例如下面这个...
我们家厨房推拉门宽度有1.6米,第一次做的门过梁看起来很单薄,在轩怡微信群里反馈后,轩怡方面也表示这个不行,需要工人重做;反馈这个问题后的第二天,楼主特意跑去工地看看这个门过梁的制作,知道他们用的是1.2cm 的钢筋,还算比较粗,但是只是放两根钢筋,不知道是不是行规是这样? 怪自己没做足功课

当时工长也在场,我多嘴问了工长一句:“就两根钢筋够力吗“? 工长说:”可以的,不用担心”,但是随手拿起了旁边一根拆旧时候留下来的铁管,也放了到水泥里,额~~~好吧,多一根中比少一根好...只能这样安慰自己了。
上图啦

整改后的门过梁

整改前的门过梁

新旧墙挂铁网

主卫新砌墙7cm厚,没有蜈蚣脚

新旧墙加铁网

新墙的钢筋


门过梁的钢筋