【经验之谈】水电验收水路打压0.8MPa真的才是标准?
901811装修家居
家装当中很多从业者试压经常是打到8公斤(0.8 MPa),还有些认为自己质量做得好,或者有业主要求甚至打到1 MPa ,这个数据是否合理呢?我们再讲一个概念:压力测试,水管试压也是一种压力测试,目的是为了保证水管能够在正常的情况下使用,但是任何实物能承受的压力都有一定限度,超过这个度,物体就会损坏,所以任何实体的压力测试都会带有破坏性。比如我们要测试一个弹簧的拉力,这个拉力是有一定范围的,如果超出弹性范围,那么你的弹簧就不能恢复,会直接变成钢丝;弹簧要恢复几乎是不可能的。所以在我们水管的压力测试中,这种破坏也是不可逆的,压力越大也意味着受的损伤越大,尤其是水管焊接部位最容易受影响,更可怕的是有些伤害当时并不会立即表现,比如加速水管的老化、脱焊。所以水管的试压压力不是越大越好。
那么我们的试压标准到底怎么样才最合适?先摘录段国家标准建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002的规定:
室内给水管道的水压实验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统实验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。检验方法:金属及复合管给水管到在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
也就是说高于等于1.5倍的工作压力试压就可以,再大破坏性加大了。依据城市给水工程规划规范(GB50282-98)第四章“给水水质和水压”第5条“城市配水官网的供水水压宜满足用户接管点处服务水头28m的要求”的表述,也就是入户管水压不低于3公斤,相当于6层楼的高度。跟据我长期的经验,加上管路和用水时间原因,入户水压大多在3到4公斤之间,有的甚至更少。那么按最高标准水压1.5倍算,4x1.5=6,也就是试压6公斤已经足够了,这也是国家规定试压不得小于0.6MPa的原因,8公斤最多给业主一个心理安慰,但这种心理安慰是以水管承受更多的压力为代价的,你要知道10公斤已经是消防水的压力了。如果业主要追求一种平衡,放在6到7公斤之间最为合理。如果非要更精准一点,可以先将压力表接到入户进水管上,打开进水阀,测一下入户管道的水压,在此基础上乘以1.5就是室内水管压力测试的最为合理的数值。任何一个事情都有个度,压力不是越大越好。
那为什么现在市场上很多人都说要8公斤呢?一个是业主对原理不理解,总觉得压力越大,试压越高意味着标准越高、质量越好,然后家装公司又迎合了这些不明真相的业主;还有一个就是我们所谓专家太多,说真相的人太少,加上这个行业本身有不少问题,大家就产生了这样的误解。前些天专家告诉我们雾霾来了少开窗会对身边好,过了两天专家又说禽流感来了多开窗,加强通风,我们真不知道听哪个专家的了。所以我们业主必须要有个正确的态度去思考这些问题。
水管是无机的,破坏了不能自我修复,是不可逆的,虽然人承受压力也有极限值,但人是生物,受到破坏还有一定自我修复能力。
【后期配图文,供大家直观感受】
2016/12/22
全部回帖
:
无知者无畏!勇士!
2016/12/22回复
唯独认真更动人楼5楼
回复 糖糖家@91 的帖子
师傅主动要求打到10公斤的呢?如果夏天和冬天温差较大打压是否有讲究?
影响液体压强的两因素 一个是液体的密度 另外一个是液体的高度
2016/12/23回复
受教了,的确,太高的压力测试无意义,毕竟不是吹气球,1.5倍下无渗漏很关键