装修半年不到,水管漏水!!(极大可能泥水工误切及预防措施)
1373058装修家居
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4号晚上发现渗水,第一时间通知到瀚哲的工程总监,但其态度强硬的说最快4天后派人上门。因为工程部所有人在旅游!后来致电项目经理M,他说第二天让水电工上门检测,昨天上午水电工确定水管漏水后,下午M也赶了过来,经过两天的辛苦,终于找到漏点,原因居然是一条明显的切割裂痕,将至少半公分厚的法兰特水管割穿!同一条管不远处也有刀痕,但较浅只在管表面。
同一层的邻居基本不认识,就是见面点头微笑的交情,而电梯管理严格,只能刷卡到自己的楼层,其它楼层只有保安才有权自由进出,基本排除有人无聊恶意所为,水电工更不可能搬石头砸自己,综合妈网另一妈友的类似经历,极大可能是泥水工误切,而遇到不用心敷衍做事的泥水师傅,发生类似事件的机率会很大,提高预防才是解决根本之道:
1,尽力提醒监工和泥水工师傅,如有条件,请有空闲的家人全程跟进铺砖。
2,要求监理在所有地砖铺设完后,重新打压测试水管以及电管,以排除任何误切隐患。(电管也能排除人为破坏)
欣慰的不是水管接头的问题,那至少解除很多对水电工艺的担忧,对水电工小刘的印象一直很好,当时工程结束还给了500的红包,这次事件,一开始小刘就承诺只要是他的问题他会负责,不过事情发生后,他与项目经理都蛮积极处理的,所以也就告诉他只要损失不大,千元以内都不用他出,只要尽快解决问题即可。
这次损失,由于项目经理M的经验,只破坏了一块砖换管,唯一心疼的是拆除砖时,灰尘满屋,尤其吊顶的天花和灯饰,差不多相当于一年的灰尘量了!
2017/03/05
精选回帖
fullpassion15楼
建议按施工图纸,分段测试,将问题缩小到最小的范围内解决。PPR管漏水通常是施工的工艺不良导致,如热融头脏有沙眼,热融温度不足或过度都会导致接口的质量。施工不规范导致,工艺不良导致的。有水,潮湿,日后就伴随有白蚁的可能了。😛😛😛😛😛😛
2017/03/05回复
fullpassion32楼
非专业人士,自己的厨房地下漏水,研究过,请教过番禺靓佳的*仙人老李*等专家,是半吊子专家😝,可以看看我治水的贴。估计你有可能是接头部位漏水看看之前拍的图,看看哪里有接头,顺着来。找治漏得专家看看
2017/03/05回复