【家装达人】+如何进行电验收
23538装修家居
]验电不单纯是横平坚直那么简单,往往电很难发现问题,现在说说我家发现的问题。
第一个发现的问题是发现在接电的时候,入了两根火线,但出只有一个零线,大家都知道,火线和零线是一对的,一条进就有一条出
[p=21, null, left]为什么有两根进,只有一根出呢???而且都发生在一个面板连接两到三个灯位的情况?
原来,是因为电工在接线的时候,就把两条地线在中间位置给接驳了,变成只有一条出来,
]大家都知道,接电线必须是一根线接,中途是不能有接驳
又马上给电话王工,改!!
第二个发现的问题是什么呢,就是客厅的双控,在检查电线的时候,也是发现了四进两出的情况,但这个与之前不一样,
这个不是中途接驳的问题,而是把线接到别的面板,从别的面板接过去了,但这也没什么吧,再往前检查是怎么回事情
我去~~~原来电线直接在线管外拐了个弯,变道了,大家都知道,线必须用线管或黄腊管套着穿线,
但现在电线直接在线管理拐弯了,那就是电线直接裸露在墙里面,日后真出问题,那麻烦可就大了。
第三个问题是,因为没有电位施工图,有些电位的位置安错了,但也很快的改回来,赞一个。
最后一点,就是插座本来是一条2.5的火线和一条2.5的零线,但检查时发现,有一个插座是一条2.5和一条1.5的,马上给电话王工,反的还算是及时,王工亲自动手改了。
所以说,大家除了看横平竖直外,和电有没有电阻外,要确认线是否走对,用的线是否一至,有时师傅线不够了,就换了小的线来替代。
2017/05/16