【喜迎门装修工艺】水电工程之十六大要诀助你秒变装修达人~
195514装修家居
水电施工是装修中的“重中之重”, 也是装修的基础,更是业主最关心的隐蔽工程。作为业主,如何防范水电施工中被施工方“偷工减料”?如何保障自家的水电施工质量?这让不少“装修小白”感到担忧。今天,小喜给大家带来的就是水电的施工标准,赶紧学起来吧~
1、分组做法:分组就是将厨卫区域用电单独分组,每个空间的空调用电单独分组,厨卫以外区域的普通插座分组,照明分组,每组都需要单独的开关控制。
2、定位:首先要根据电的用途进行电路定位,比如,开关位置、插座位置、灯位置等要求,电工会根据业主的要求进行定位。
3、开槽:定位完成后,电工根据定位和电路走向,开布线槽,线路槽讲究横平竖直,实际施工中非承重结构横槽不可超过50cm。因为会影响墙的承受力。
4、布线:布线讲究横平竖直
5、强弱电不能同穿一根线管内,强弱电线管间距要在30公分,强弱电交叉处锡箔纸处理防止信号干扰
6、线管内线量不超过线管截面40%
7、一般情况下,空调插座安装应离地面2米以上, 普通插座安装应离地面30公分高度
布线原则:
a、插座应该左侧零线右侧火线
b、装修过程中,如果确定了火线、零线、地线的颜色,那么任何时候,颜色都不能用混。
8、安装线管之间的管码不仅能让线管固定还是保持线管之间的距离哦~
9、电位施工过程维护:已经安装好的电位要有电位保护盖,有了它的保护,不用减少水泥沙进入线板内
给水施工原则
10、水管开槽的深度是有讲究的,给水埋管后的批灰层要大于1厘米以上
11、冷热水管要遵循左侧热水右侧冷水,上热下冷的原则
12、水管铺设完成后,封槽前,要用管卡固定,且水平管道管卡的间距,给水管卡长度不大于60厘米
13、水管安装好后,应立即用堵头把各管头堵好.
14、测试水压,水压测试表打到0.8数值测试2小时(正常家用水压0.3以内),测试过程中,水管接头没有渗水情况,且压力表数值下降不超过0.05稳压不掉即表示合格。
15、排水管虽然没有压力,也要做个排水试验,仔细检查是否有漏水或渗水现象
16各管口加盖,避免泥沙进入堵塞下水管
喜家水电各线路横平竖直,整齐、规范~最重要的是售后有保障,选择喜家没有后顾之忧,水电管线类可是永久保修的
2018/09/14
全部回帖
广州喜迎门设计楼板凳
活泼的小鸡:
哇!很棒!我最近在学水电这一块,感觉看了之后清晰了很多,而且配上图,能更好地认识这方面的知识,谢谢阿喜
查看原文不用客气,有哪些不清楚的可以随时联系小喜哦~小喜很乐意解答呢~9
2018/09/14回复
广州喜迎门设计楼7楼
走你小白:
不太明白“线管内线量不超过线管截面40%”提到的“线管内线量”怎么算,一个是数量,一个是面积呀
查看原文线管内的电线是不可以超过4根的,一般是3根哦,但是电线有粗有细的,所以我们会说电线的直径面积加起来不超过线管直径面积的40%哦~这样说会比较准确点呢~
2018/09/14回复
孕期用户8729229814楼
不太明白“线管内线量不超过线管截面40%”提到的“线管内线量”怎么算,一个是数量,一个是面积呀
2018/09/14回复