水电施工是我们装修过程中最重要的施工阶段之一,也是硬装里面最烧钱的部分。水电施工同时也是大家非常看重的施工环节,因为水电一旦做不好,一方面会直接导致生活不便,例如强弱电同槽造成弱电信号不佳。不仅如此,水电改造有问题,我们用的时候就会担心这个会不会漏电,那个会不会漏电,对家人的安全造成威胁。以下的是牛哥为大家整理出水电改造中会出现的一些问题。这样大家就能更好的监督工地质量,以免吃亏,大家一定要做好笔记。

现场问题①:线管管卡固定的距离过长
隐患说明:为了防止线管后期出现位移,
注意:在线管接管处需要用管卡加以固定,防止接驳处松动,
导致水泥到管道里面,加快电线的老化。
监理师解决方法:要求电工加管卡(在60CM以内加一个)

现场问题②:管于管的间隔太短
隐患说明:用泥水掩埋后有可能会出现空鼓
监理师解决方法:要求电工这整改管与管的间距不少于2CM

现场问题③:卫生间顶上外露电线没有用波纹管做好处理
隐患说明:存在安全隐患
监理师解决方法:要求电工加上波纹管

现场问题④:线管和线管的距离不够
隐患说明:用泥水掩埋后有可能会出现空鼓
监理师解决方法:要求电工把线管分开(管与管的距离要不少于2CM)

现场问题⑤:电线过多,线管内的穿线量超过截面积的40%
隐患说明:电线空间不足,不能及时的散热,会引起电线发烫,跳火短路或自燃
监理师解决方法:建议加管分线,一根线管的穿线量3-4根最为合适。

现场问题⑥:强弱电交界处没有用锡箔纸做好处理
隐患说明:会造成强磁场干扰,信号失真,进而收视效果和网络数据传输效果差
监理师解决方法:要求电工在强弱电交界处用锡箔纸做好处理

现场问题⑦:封槽时砂浆过少
隐患说明:容易造成空鼓
监理师解决方法:要求泥工用水泥砂浆封平

现场问题⑧:开槽造成墙面空鼓
隐患说明:墙面空鼓会造成墙面掉落
监理师解决方法:要把空鼓的地方先切后凿,再封上


现场问题⑨:强弱电同槽,间距不够,未做屏蔽处理,禁止强弱电同槽
隐患说明:造成强磁场干扰,信号失真,进而收视效果和网络数据传输效果差
监理师解决方法:间距不应小于15CM,交汇处应做锡箔纸屏蔽处理

现场问题⑩:强弱电交界处锡箔纸被破坏
隐患说明:会造成强磁场干扰,信号失真,
进而收视效果和网络数据传输效果差
监理师解决方法:要求电工重新包裹

现场问题⑪:墙面开横槽,长度过长,不该超过50CM
隐患说明:横向开槽很容易导致墙面的抹灰层因重力而下沉,
导致日后出现裂缝,同时对楼体结构产生影响
监理师解决方法:后期用高标号的水泥封槽填实

现场问题⑫:电线管穿梁
隐患说明:会影响梁的承重结构
监理师解决方法:建议把线管绕道走,梁上的洞需要修补

现场问题⑬:现场发现强弱电没有分色
隐患说明:影响判断,不知道那个是强弱电,不方便维修
监理师解决方法:要求电工在强弱电做好区分

现场问题⑭:厨卫电线没有走天,导致电线泡水
隐患说明:存在安全隐患
监理师解决方法:需要电工整改,厨卫电路需要走天

现场问题⑮:水管与线管间距、冷热水管间距不足
隐患说明:后期淋浴设备安装不上或盖板与砖之间漏大缝也盖不严甚至漏水。
监理师解决方法:水管与线管间距要求预留30cm以上,水管壁可能会产生冷凝水,
与线管距离过近有安全风险。冷热水管间距小于15cm,因热胀冷缩,过近易导致墙地面空鼓。

现场问题⑯:水电同槽
隐患说明:水电改造中水管,电线管,煤气管都不允许埋在同一个线槽。
水电同槽,水管会出现渗漏或者热水管表面产生冷凝水,
容易导致电线受潮,发生短路,甚至漏电。
监理师解决方法:重新铺设,水电路分开铺设
牛哥留言:以上的是牛哥的监理师们发现的问题,没想到水电改造的过程中会出现这么多的问题。如果你不懂装修,没有专业人士帮你盯工地,那么紧盯水电改造过程中这16个常见问题,可以帮你预防绝大部分水电施工的质量问题。有的麻油想看更多的攻略,点击牛哥下面的链接。