荔湾 / 三室两厅 / 80.00㎡
半包 / 现代 现代简约/ 预算20.00万元 / 2021-09-01开工
睿晶/ 设计自己
水电阶段(1)没有设计师,自己做功课定水电(参考各方意见)
不知不觉已经到了水电阶段了,接到工长通知后,有种要交作业的感觉,好快啊,我作业还没完成我也要开始准备定位的事情了,不能拖后腿!!我要加油,我要勤奋!!
因为没请设计师,所以水电定位就自己多斟酌,然后结合监理老师和工头的建议定下来了
先把家里电器的需求列表,然后根据现场尺寸,家人的身高等把数据都登记起来
本次监理上次上门检查日记:
现场状况描述及确认事项:
施工原墙批荡进行了检查,墙固涂刷完成,对强电弱箱及回路、开关插座进行了核对确定,冷热水管走向确定,排水排污核对确定。
情况说明:
1、强电箱位置进行了确定并标记,建议强电箱平直安装。
2、强电回路进行了线径进行了分配并标记,建议按要求进行分组施工。
3、开关插座位置进行了核对确定,符合施工要求。
4、冷热水进行了走向确定,建议按要求施工。
5、排水排污进行了走向确定,(符合施工要求)
6、局部客厅暗藏地脚线线槽突出(建议重新打凿)
7、厨房左边墙面阴角误差一公分(建议修补或提醒贴砖师傅注意)
装修建议:
1、 线管线盒安装:
(1) 配电箱、线盒与线管间用锁扣连接。
(2) 强弱电平行间距150mm以上,交叉时做300mm以上的屏蔽措施,屏蔽线可以放宽要求。
3强弱电线管,开关插座需用阻燃材料。
2、 导线穿线:
(1) 线管内导线必须整根铺设,中间不能有接头和扭结,接头应在过线盒中设置。
(2) 强电中不同回路、用途、电压的导线禁止同管穿设。
(3) 禁止不同回路的导线间拆接相、零导线。
(4) 强弱电不得同管穿设,强电线不得单管单线铺设。
(5) 不同频率的弱电线不可以同管穿设,带屏蔽功能的弱电线可以放宽要求。
(6) 弱电线两端进行编号。
(7) 原导线继续使用时,施工方应做导线测通及绝缘测试,合格后再连接新导线。
检查合格图:
水电阶段(2)收到工长通知水电材料已进场,请验收
收到工长通知水电材料已进场,群里发了些材料照片,让我有空去验收~~~
于是次日一大早起床过去看看,顺便复查一次水电位。发现工人有个位置左右方向弄错了,果然检查还是有用的,自己的房子就要多费心,不要偷懒。时刻提醒自己要勤快,不要懒
水电阶段(3)收到工头通知,水电铺管已完成~
群里收到最新进展~~~yeah
水电阶段(4)监理来工地巡水电啦~~~
收到工头在群里发的装修进展图后,监理老师也马上安排来工地巡查
监理检查日记:
本次为【水电隐蔽施工检查】是第3次上门
现场人员:
水电工:2人
现场状况描述及确认事项:
施工现场水电工在进行水电布管施工中,水电管槽已开设,检查符合布管要求,强弱电管布设检查走向合理。冷热水管施工走向符合要求,水电材料已核对部分防水等材料未进场,后期跟进检查确定。
隐患项整改建议及隐患复查情况说明:
1,水电管槽检查开设符合要求。
2,强弱电布管走向合理,可以施工。
3,冷热水管布设符合要求,
4,电线庆丰牌ZB一BVR与报价相符。
5,冷热水管保利牌PPR双层6分热水管与报价相符。
6,防水部分材料未到场,后期跟进检查。
装修建议:
1、 线管线盒安装:
鉴于我当天没有去工地,所以监理就在群里发了现场照片
========================================================================================================================================================
水电阶段(5)工头群里告知水电已完成
工头群里告知水电已完成
有空又要去看一看啦
水电阶段(6)自己去工地看看情况,发现错处一个
周末回去复尺了一下电源的位置,马桶的离地距离等
这时就发现了其中一个卫生间的马桶电位位置留错了
工头告知已和工人说了,但工人只记得改一个马桶的电位在右边,忘了另外一个马桶的电位要在右边
水电阶段(7)监理来验收水电,发现几处隐患
通知监理来验收了!!!
监理日记如下:
现场状况描述及确认事项:
施工现场无人施工,水管布管穿线已完成,强电各回路布管穿线经检查和检测合格,冷热水管走向和打压检测无掉压合格,厨房主水管强行弯曲需整改平直,各排水口地漏检查试水畅通,公卫地漏斜三通过近,有回冒水风险,需调整。
隐患项整改建议及隐患复查情况说明:
1,厨房主水管接口处强行弯曲,不合格,建议整改平直。
2,公卫地漏斜三通与主管过近,建议调整斜三通拉长距离连接。
3,阳台拖把池地漏斜三通水口过近,有回流风险,建议拉长距离连接。
4,强电各回路和线径检测,合格。
5,冷热水管经打压检测,一小时无掉压和各接口无渗漏,合格。
6,卫生间二次排水口和排水管畅通,合格。
装修建议:
1、 封槽:
(1) 封槽不能凸出墙面,以免腻子找平时墙面不平整。
(2) 注意花洒水管端口出墙长度和高度要一致
(3) 封槽前要洒水,防止空鼓。
2、 防水:
(1) 防水涂料施工前,隐蔽工程的管槽必须先填补,表面毛糙不平的应做找平平整处理;检查原墙面表面是否有疏松层,是否空鼓开裂,是否牢固平整。
(2) 湿区防水高度建议涂刷到墙顶,防水材料配比正确,涂刷不低于两次。
(3) 地面防水层在墙砖铺贴完成后,地面防水延伸至墙面300毫米以上。
(4) 卫生间与开放式阳台必须进行48小时的闭水试验,在开始闭水试验前通知监理。
(5) 卫生间闭水试验合格后,陶粒回填,铺钢网,水泥砂浆找平找坡,水泥砂浆厚度不低于五公分。需拍照留存
3、 石膏板吊顶/隔墙:
(1) 沿顶木龙骨应使用膨胀钉加固,固定木龙骨交错连接时,采用双铁钉固定。
(2) 木龙骨和木基层需要防火处理。
(3) 大于三公斤吊灯或设备,不得固定在龙骨上,并在原顶面安装预埋件或采取吊挂措施。
(4) 石膏板安装吸顶灯的地方需加底板。
(5) 石膏板禁止使用枪钉固定
(6) 转角处吊杆应做加固措施,板面应整板套割。
(7) 石膏板应在龙骨部位拼接并固定,板与板之间具有5毫米左右的拼接缝,错缝拼接,无十字通缝。
===============================================================================================================================================================
水电阶段(8)水电隐患已改好,得到监理好评
群里又发来捷报
水电隐患已改好,得到监理好评