水电阶段(1)没有设计师,自己做功课定水电(参考各方意见)

不知不觉已经到了水电阶段了,接到工长通知后,有种要交作业的感觉,好快啊,我作业还没完成我也要开始准备定位的事情了,不能拖后腿!!我要加油,我要勤奋!!

因为没请设计师,所以水电定位就自己多斟酌,然后结合监理老师和工头的建议定下来了

先把家里电器的需求列表,然后根据现场尺寸,家人的身高等把数据都登记起来


本次监理上次上门检查日记:

现场状况描述及确认事项:

施工原墙批荡进行了检查,墙固涂刷完成,对强电弱箱及回路、开关插座进行了核对确定,冷热水管走向确定,排水排污核对确定。


情况说明:

1、强电箱位置进行了确定并标记,建议强电箱平直安装。

2、强电回路进行了线径进行了分配并标记,建议按要求进行分组施工。

3、开关插座位置进行了核对确定,符合施工要求。

4、冷热水进行了走向确定,建议按要求施工。

5、排水排污进行了走向确定,(符合施工要求)

6、局部客厅暗藏地脚线线槽突出(建议重新打凿)

7、厨房左边墙面阴角误差一公分(建议修补或提醒贴砖师傅注意)


装修建议:

1、 线管线盒安装:

   (1) 配电箱、线盒与线管间用锁扣连接。

   (2) 强弱电平行间距150mm以上,交叉时做300mm以上的屏蔽措施,屏蔽线可以放宽要求。

 

   3强弱电线管,开关插座需用阻燃材料。

2、 导线穿线:

   (1) 线管内导线必须整根铺设,中间不能有接头和扭结,接头应在过线盒中设置。

   (2) 强电中不同回路、用途、电压的导线禁止同管穿设。

   (3) 禁止不同回路的导线间拆接相、零导线。

   (4) 强弱电不得同管穿设,强电线不得单管单线铺设。

   (5) 不同频率的弱电线不可以同管穿设,带屏蔽功能的弱电线可以放宽要求。

   (6) 弱电线两端进行编号。

   (7) 原导线继续使用时,施工方应做导线测通及绝缘测试,合格后再连接新导线。

检查合格图:


水电阶段(2)收到工长通知水电材料已进场,请验收

收到工长通知水电材料已进场,群里发了些材料照片,让我有空去验收~~~



于是次日一大早起床过去看看,顺便复查一次水电位。发现工人有个位置左右方向弄错了,果然检查还是有用的,自己的房子就要多费心,不要偷懒。时刻提醒自己要勤快,不要懒



水电阶段(3)收到工头通知,水电铺管已完成~


群里收到最新进展~~~yeah


水电阶段(4)监理来工地巡水电啦~~~

收到工头在群里发的装修进展图后,监理老师也马上安排来工地巡查

监理检查日记:

本次为【水电隐蔽施工检查】是第3次上门


现场人员:

水电工:2人


现场状况描述及确认事项:

施工现场水电工在进行水电布管施工中,水电管槽已开设,检查符合布管要求,强弱电管布设检查走向合理。冷热水管施工走向符合要求,水电材料已核对部分防水等材料未进场,后期跟进检查确定。


隐患项整改建议及隐患复查情况说明:

1,水电管槽检查开设符合要求。

2,强弱电布管走向合理,可以施工。

3,冷热水管布设符合要求,

4,电线庆丰牌ZB一BVR与报价相符。

5,冷热水管保利牌PPR双层6分热水管与报价相符。

6,防水部分材料未到场,后期跟进检查。


装修建议:

1、 线管线盒安装:

   (1) 配电箱、线盒与线管间用锁扣连接。

   (2) 强弱电平行间距150mm以上,交叉时做300mm以上的屏蔽措施,屏蔽线可以放宽要求。

 

   3强弱电线管,开关插座需用阻燃材料。

2、 导线穿线:

   (1) 线管内导线必须整根铺设,中间不能有接头和扭结,接头应在过线盒中设置。

   (2) 强电中不同回路、用途、电压的导线禁止同管穿设。

   (3) 禁止不同回路的导线间拆接相、零导线。

   (4) 强弱电不得同管穿设,强电线不得单管单线铺设。

   (5) 不同频率的弱电线不可以同管穿设,带屏蔽功能的弱电线可以放宽要求。

   (6) 弱电线两端进行编号。

   (7) 原导线继续使用时,施工方应做导线测通及绝缘测试,合格后再连接新导线。

鉴于我当天没有去工地,所以监理就在群里发了现场照片

========================================================================================================================================================


水电阶段(5)工头群里告知水电已完成

工头群里告知水电已完成

有空又要去看一看啦



水电阶段(6)自己去工地看看情况,发现错处一个

周末回去复尺了一下电源的位置,马桶的离地距离等

这时就发现了其中一个卫生间的马桶电位位置留错了

工头告知已和工人说了,但工人只记得改一个马桶的电位在右边,忘了另外一个马桶的电位要在右边

水电阶段(7)监理来验收水电,发现几处隐患

通知监理来验收了!!!

监理日记如下:

现场状况描述及确认事项:

施工现场无人施工,水管布管穿线已完成,强电各回路布管穿线经检查和检测合格,冷热水管走向和打压检测无掉压合格,厨房主水管强行弯曲需整改平直,各排水口地漏检查试水畅通,公卫地漏斜三通过近,有回冒水风险,需调整。


隐患项整改建议及隐患复查情况说明:

1,厨房主水管接口处强行弯曲,不合格,建议整改平直。

2,公卫地漏斜三通与主管过近,建议调整斜三通拉长距离连接。

3,阳台拖把池地漏斜三通水口过近,有回流风险,建议拉长距离连接。

4,强电各回路和线径检测,合格。

5,冷热水管经打压检测,一小时无掉压和各接口无渗漏,合格。

6,卫生间二次排水口和排水管畅通,合格。


装修建议:

1、 封槽:

   (1) 封槽不能凸出墙面,以免腻子找平时墙面不平整。

   (2) 注意花洒水管端口出墙长度和高度要一致

   (3) 封槽前要洒水,防止空鼓。

2、 防水:

   (1) 防水涂料施工前,隐蔽工程的管槽必须先填补,表面毛糙不平的应做找平平整处理;检查原墙面表面是否有疏松层,是否空鼓开裂,是否牢固平整。

   (2) 湿区防水高度建议涂刷到墙顶,防水材料配比正确,涂刷不低于两次。

   (3) 地面防水层在墙砖铺贴完成后,地面防水延伸至墙面300毫米以上。

   (4) 卫生间与开放式阳台必须进行48小时的闭水试验,在开始闭水试验前通知监理。

   (5) 卫生间闭水试验合格后,陶粒回填,铺钢网,水泥砂浆找平找坡,水泥砂浆厚度不低于五公分。需拍照留存

3、 石膏板吊顶/隔墙:

   (1) 沿顶木龙骨应使用膨胀钉加固,固定木龙骨交错连接时,采用双铁钉固定。

   (2) 木龙骨和木基层需要防火处理。

   (3) 大于三公斤吊灯或设备,不得固定在龙骨上,并在原顶面安装预埋件或采取吊挂措施。

   (4) 石膏板安装吸顶灯的地方需加底板。

   (5) 石膏板禁止使用枪钉固定

   (6) 转角处吊杆应做加固措施,板面应整板套割。

   (7) 石膏板应在龙骨部位拼接并固定,板与板之间具有5毫米左右的拼接缝,错缝拼接,无十字通缝。


===============================================================================================================================================================


水电阶段(8)水电隐患已改好,得到监理好评

群里又发来捷报

水电隐患已改好,得到监理好评


2021/09/13
全部回帖
K-DK-D沙发
打拆工程
1、打拆前,提前到楼上楼下邻居打招呼问好,告知装修影响。看清邻居墙面是否有裂纹,水印等,进行拍照留底。
2、进场断掉之前水电,接好临时用电,配专用施工电箱,灭火器箱。配备2个2公斤以上的灭火器,接好临时用水。
3、跟客户沟通好预先保留的物品,并在施工日志的入场交接表中填写,让客户签字确认。(家居,电器等)
4、检查墙面是否黄泥墙批荡,对准报价,增加部分应做好预算业主签名确认。
5、拆墙必须从上至下,不得整面墙推到,二手房厨房卫生间必须打掉批荡重新批,以免出现空鼓现象。
6、客户需要保留的地板、电器等物件,必须先做好保护。
7、拆除余泥,必须装袋运输,电梯楼道必须每天清理干净。
8、阳台拆除必须做好防护措施,以免石块掉落。
9、打拆期间必须铲除墙面灰底,清理所有不保留的旧五金件,灯具(包括木屑、螺丝、铁钉等)。
10、打拆时下水管地漏必须做好保护以免堵塞。
11、废旧水管、废旧煤气管必须拆除干净(需保留的管道除外)。
12、打拆地面必须到原楼板层,如超过报价厚度,须提前告知并业主签字确认变更。
13、不得使用过大功率电锤,以免破坏楼层结构。
14、打拆验收场地干净,水泥、沙、砖等材料计算好,铺砖水泥,沙材料水电验收后方可进入下一道工序。
 
2021/09/13回复
K-DK-D板凳

  • 砌墙批荡


  • 砌墙批荡前,约好业主设计师,施工师傅现场定位,放线确认,放线必须成90度角。现场砌好基础第一层砖。
  • 砌墙靠柱、减力墙,必须打拉墙钢筋间距60公分1条。与旧墙交接处打马牙口T型连接位,必须铲除旧墙批荡层,顶部梁底无天花底必须砌蜈蚣脚收口。
  • 预制门头梁,采用2根8厘米钢筋,门头梁必须压两边墙15公分以上,门头梁两头必须在同一水平线。
  • 砌墙灰缝饱满,包管包柱先做好柱脚防水处理,铁管做好防锈处理。
  • 批荡前墙面必须湿够水。新旧墙连接位,必须挂铁丝网。
  • 卫生间砌墙必须做好20公分防水地梁。必须加放两根10厘钢筋
  • 客厅房间砌墙,如果楼面有承重梁,离梁不得超出1米。
  • 批荡必须冲筋,要求垂直平整阴阳角90度,拉通线定点2米靠尺、误差小于3MM。
  • 批荡完成后,必须浇水保养2次。
  • 打好水平线进入下一工序。

2021/09/14回复
感谢分享经验
2021/09/15回复
K-DK-D5楼

  • 水电施工


  • 水电施工前 ,必须刷好墙固放样后打好水平线,定出每个区域水平线离地完成面高度。
  • 要求业主、设计师、工人、工长全部到场,确定每个开关插座高度位置,在墙面画好记号,由业主确认后方可施工。
  • 水电施工,开槽必须横平竖直,横槽不得超出一米,过梁过柱,黄蜡管代替,黄蜡管进线管口必须用电工胶布封死。
  • 天花筒灯必须套好波纹管,灯带用文字标明贴好标签。
  • 电视网络不得在同一管内,不得使用三通分线。
  • 电线必须按标准分色,红色为火线,蓝色为零线,双色为地线,绿色为控制线,黄色为双联线。
  • 电线途中不可接驳,底盒必须套杯梳,每条管内最多不得超过1.5平方的5条线2.5平方的3条线。
  • 水管在下线管在上,强电在上弱电在下交叉布管施工。
  • 水管与线管间距30公分,离墙30公分,强弱电间距30公分,交叉处用锡箔纸包扎弱电线管。
  • 线管分色,强电白色管,专线红色管,弱电蓝色管配相应底盒。
  • 水管施工尽量少用接头,左热右冷,上冷下热,冷水管不能代替热水管使用。
  • 水管头,贴砖的出墙1.5公分,花洒头间距15公分,必须在同一水平线上。
  • 排水管必须有1米1公分坡度,50、75、110排水管共用一地漏必须采用斜三通,90度弯必须使用2个45度弯头。
  • 卫生间沉箱必须做二、三次排水功能,有沉箱必须要做存水弯(二三次无需做存水弯)。
  • 水电施工与煤气改造必须同时施工。
  • 排粪管,按客户马桶和现场排粪管需求来定,标准马桶孔距离墙32公分,后排离地18公分。
  • 水电验收弱电网线必须打好水晶头,水压测试0.8公斤水压,试压2小时不掉压或0.05mp以内。
  • 水电验收前不得封槽,客户确认位置正确后,方可封槽。

2021/09/15回复
K-DK-D6楼

  • 铺贴工程


  • 厨房卫生间铺贴前,必须做好防水工作,做好防水先用马贝加强型瓷砖胶,刮一遍,防水横竖各刷一遍表面光滑无孔。
  • 卫生间防水,沉箱底必须沿墙角做弧形圆角,再做防水闭水测试,48小时后,与管理处、业主去楼下看清是否有漏水现象,确保不漏水方可回填找平。
  • 沉箱回填,必须按报价,架空或陶粒,不得使用工地垃圾。沉箱宽度大于或等于1.5米必须间隔每30公分放8MM钢筋。
  • 铺贴厨卫墙砖必须采用吊脚铺法施工。
  • 铺贴前先检查瓷砖面是否完好,色差、型号是否正确,检查砖大小是否误差,留缝大小,使用专用卡码进行施工。发现问题及时在客户群汇报。砖面有任何破损、坑洞、都不要贴,马上告知客户。
  • 贴砖前除玻化砖外,瓷片一律泡够2小时水,不起水泡,方可铺贴。
  • 地砖玻化砖上墙,必须采用楼邦粘接剂涂涮背面,水泥铺贴。
  • 贴砖保持四角平整,砖缝一致,不得有空鼓现象。
  • 贴厨房卫生间砖前必须先贴好门槛石,做好防水,闭水测试后铺贴。
  • 贴好墙面砖,下班前必须清洗干净砖缝。
  • 柱角边,门柜窗边收口,切45度角铺贴。不得有缺齿,破损现象。
  • 厨房卫生间贴砖必须做到墙角90度,墙边收口砖面不得小于10公分。
  • 卫生间坡度不得小于1米1公分,地漏安装合理位置,开回字形口铺贴,并低于地面半公分以上,试水畅通。
  • 地脚线铺贴,在地砖上弹线,高出墙面3毫米左右,垂直平整。
  • 阳台、卫生间地面必须低于厅房地面1公分以上。
  • 墙面砖水头、开关插座开孔必须圆滑方正。
  • 地面找平冲筋处理,平整度2米靠尺不得超出3毫米。
  • 实木地板,找平地面后必须清晰画出水电走向图并做好标记。

 
2021/09/15回复
K-DK-D7楼
吃到苦就是得到了甜:
感谢分享经验
查看原文
感谢您的关注😁
2021/09/15回复
K-DK-D8楼
木工工程
1.木工进场先看好图纸放大样图,天花打膨胀螺丝固定天花板,轻钢龙骨间距不得大于305毫米建议客户先做好防白蚁处理。
2.封9厘夹板先上好白乳胶,校平校直后方可封石膏板。
3.天花石膏板转角处采用整板七字角,底板托侧板。
4.封石膏板夹板必须留有5厘伸缩缝,螺丝15公分间隔,均匀固定,封板不得同缝。
5.吊杆固定间距不得超过一米。
6.木工做柜,按图纸操作,接头无缝,横竖板交叉无缝隙,垂直平整,饰面不得损害面板,无起泡,白胶均匀涂刷,蚊钉固定。
7.柜门平整,四角缝隙均匀,不翘角。
8.线条收口角位接头密实,成90度,门套两头同一水平线。
9.烟斗合页同一水平线,门页长度90公分以上的不少于3个合页,1.5米以上门页不得少于4个合页。
10.柜门使用开条胶压,造型门压好后开口填充造型。
11.门窗套饰面板,采用压条方法,铺贴。
2021/09/30回复
K-DK-D9楼
1.油漆师傅进场前先检查墙面是否有裂缝,木屑,螺丝,线槽未补完。天花石膏板是否稳固,做好处理。
2.石膏板螺丝做好防锈处理。
3.伸缩缝用防裂石膏填满,再进行贴防裂纸带绷带处理,墙面挂网处理。
4.阴阳角使用2米铝合金靠尺粘贴。
5.墙面第一遍灰必须使用1.5长刮尺,全屋刮一遍。
6.所有墙面全屋挂防裂网处理。
7.刮第二遍灰一处不漏,全部到位,墙面整体平整。
8.墙面需三遍灰,墙体干透打磨。
9.打磨采用电动打磨机,边角使用手工打磨,平整光滑。
10.打磨完刷界面剂,刷底漆,按油漆要求配水稀释。
11.涂刷前必须清理好地面,门窗边贴好分色纸,门扇做好保护。
12.刷完界面剂清理墙面蜂窝状小孔,不平整地方修补。
13.修补完再刷底漆。
14.底漆干透后刷面漆,按要求稀释,从天花到墙面顺序涂刷,边角采用小滚筒滚刷。
15.第一遍面漆干透后再进行第二遍,面漆刷完检查墙面是否漏刷,是否有泪痕,色彩是否均匀。
16.刷面漆前须要确认颜色,涂刷的位置。
17.油木器家具漆,必须在扇完一遍灰后进行施工。
18.清理施工中钉眼,墨线,饰面板保持干净,干燥,地面无浮尘。
19.喷油漆前,打磨平整,手扫漆每喷一遍打磨一次,至少5次以上。
2021/09/30回复
K-DK-D10楼
收尾安装工程
1.对好所有工程量实际数量,跟业主确认,做好结算。
2.厨房卫生间门必须在贴墙砖完成前安装。
3.房间门必须在扇灰三遍完成前安装。
4.灯具洁具刷好墙面漆进行安装。
5.开关面板刷好底漆后进行安装。
6.洁具马桶挂件贴好瓷砖,填完缝之后安装。
7.安装洁具洗手盆高度须按业主的生活习惯安装。
8.安装完工清扫场地,进行地面填缝工作。
9.刷完墙面油漆,木地板进行安装。
10.全部完工后清理施工现场开荒工作。
11.清理完后做完工交结工作。
12.售后服务
2021/09/30回复
K-DK-D11楼
增加细则:
1、门梁与墙同宽,高度10cm。
2、墙地砖平整度平2米靠尺+塞尺检查,误差3mm内 
3、地砖不允许空鼓,墙面单块空鼓率低于15%,整体空鼓低于5%为正常 
4、腻子基层平整度两米靠尺误差小于3mm,不同角度、不同光线目测无包块、无起伏、触摸无挡手感。
5、阴阳角,视觉检查,同一直线不得超过2处连续弯曲,且弯曲误差低于2mm,同一房间不得有两处以上阴阳角不合格,同一工程不得超过3处阴阳角不合格 
6、超六类网线接地
2021/09/30回复
K-DK-D12楼
施工计划安排
【10个工作日】开工大吉,现场门窗保护,墙体打拆,进水泥沙,砖等砌墙材料。
注意∶期间业主确定好橱柜(水电施工图纸),房门,铝合金门(确定门洞尺寸),地砖墙砖,大理石,踢脚线,衣柜,木地板(确定安装厚度)。
【6个工作日】泥工打水平线,放砌墙位置线,砌墙批荡,修补墙面等。
注意∶厨房空间格局做好预约橱柜公司上门量尺寸,出橱柜平面图及水电施工图纸。
【1个工作日】 水电定位(要求业主,设计师到现场与水电师傅一同定位,以便定位合理准确)。
注意:预约煤气,直饮水改位置,安防系统到现场沟通定位。如需要安装,前置过滤器,净水器,软水机请先确认好品牌型号以便合理定位施工,大门,房间,阳台门及卫生间门上门量尺寸下单生产。中央空调上门定位。
2021/10/09回复
K-DK-D13楼
【10个工作日】水电施工
注意∶电工师傅进场2天业主需要提供厨房水电施工图纸。中央空调上门安装。
【1个工作日】水电验收。(水管试压,电路通电话检测,确认电位数量,水管数量,测量大理石门槛尺寸下单生产),电工补好线槽。
注意∶水电完成验收合格3 天内地砖,墙砖,大理石门槛等需要送货上门。
2021/10/09回复
K-DK-D14楼
【10个工作日】泥工做防水,地面找平,瓷砖铺贴等。
注意∶泥工师傅进场 2周需要进行单包边卫生间门安装,橱柜上门复尺下单生产。
【4个工作日】木工师傅进场做天花,石膏线安装,现场木柜制作,窗户安装。
注意∶业主确认好需要筒灯尺寸,暖风机,凉霸尺寸便于木工师傅提前开孔,油漆完成再安装。
2021/10/09回复
K-DK-D15楼
【12个工作日】扇灰施工,刮腻子,挂网,打磨,刷漆等。注意∶扇灰师傅进场1 周需要买齐开关,插座,灯具,五金挂件,洁具,大门安装,扇灰施工2周,底漆完成需要安排木门安装,开关插座安装。
【3个工作日】灯具,洁具,五金挂件,橱柜安装,木地板安装。
【3个工作日日】柜子安装,扇灰师傅上门修补柜边记及安装时磕伤墙面油漆,工地卫生清洁。
2021/10/09回复
哈哈哈有点看不过来了 正文和评论区都有经验分享!
2021/10/11回复
猜你喜欢

装修小白看过来,牛人分享装修打拆技巧!

NO.610【第四届装修日记大赛】 携手家语友赞,打造美式混搭中国风~

NO.578【第四届装修日记大赛】77平,小白试用爱空间,8w全包!

NO.546【第四届装修日记大赛】老屋新改——小房子也有追求与老房子的妥协……

活动结束!周六小编带大家去网友家看工地!到场就送卡通地垫!不想掉坑 就到这里学

装修前拆旧,请拆旧师傅联系我

热点推荐

广东21款校服不合格!你家孩子有穿吗?

快乐就是那么简单 回村吃流水席

各行各业都卷上天 饺子买一斤送半斤

打卡最美水稻温泉民宿 还能露营烧烤!

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

2024年装修交流群 杜绝踩坑等你加入

9.9的瑞幸咖啡再减一块钱 真香

怎么找合适的装修公司?码住这几点

去香看海南舰

石门森林公园大片花海在寒风中显得格外美丽

最新!广东21款校服不合格!你家孩子有穿吗

广州楼市有新规!12月1日起实施

邮政免费领这么好看的本本,你知道吗?

查看更多热点 >

回帖