云景花园 / 三室一厅 / 100.00㎡
半包 / 日式 混搭/ 预算60.00万元 / 2022-01-06开工
yz/ 设计家语设计
水电阶段现场放样和水电定位进场施工
水电施工要求:开槽需横平竖直,墙面横槽不能超出一米,过梁过柱承重墙,用黄蜡管保护电线,黄蜡管进线管口用电工胶布封死,配备相应接头及底盒,线管分色,普通强电白色管、专线红色管、弱电蓝色管。天花筒灯套好波纹管、灯带用文字标明贴好标签、电线分色:红色为火线蓝色为零线双色为地线绿色为控制线黄色为双联线,线管与底盒连接处套杯梳。
水管与线管交叉处,水管在下线管在上,强弱电交叉处用锡箔纸屏蔽干扰。水管施工:左冷右热,上冷下热。花洒头间距15CM,水管弯头出墙1.5-1.8CM.现场条件允许时,水管、线管离墙距离25CM以上。现场条件允许时,水管与线管间距25CM以上、强弱电间距25CM以上。90度弯需用2个45度弯头拼接,电路走线横平竖直。卫生间沉箱需做三次排水并做存水弯。水压测试:0.8mpa,稳压2小时,压表下降小于0.05mpa。万能表检测绝缘、接地、通电是否正常。网络线路检测是否正常。
友赞的施工服务里有一项现场放样,通过喷漆和弹墨线将施工图中涉及到的家具、柜体、岛台、橱柜、地台、插座等等安装位置在现场标注出来。一是便于工人施工、二是便于设计公司现场复核施工图尺寸,视乎具体情况进行修正。
当然,放样除了可以现场直观地看到未来家里的区域划分,在水电定位时也很有帮助。水电定位当天,设计公司的制图师拿着图纸、我和工长、水电师傅逐一核对过去,需要增减的电位很迅速地就确定好了位置。但是百密一疏,原来打算安装强弱电箱的位置、因为钢筋太多无法开槽,无奈只能移到了客厅地台的柜子里。进门右侧的厨房区域因为要做电器柜,已经没有位置留给强弱电箱。这个细节其实在打拆阶段就可以预先交待工长留意的,但不管是我还是设计师,都忽略了。当然这也有可能是我这栋楼的奇葩情况导致的。电位虽然是按数量去收费,但专线可是实打实的按米呀,这个疏忽导致的结果就是水电结算时增加了大几百的费用。
(厨房区域的水电定位,希望后期不会翻车,那我就可以吹一年了嘎嘎!)
而且正如前文提到,因为排污管接口离地高度的原因,为了避免后期地面以下出现积水,不得不抬高了整个卫浴区的地面。导致了已经安装了新风主机的卫浴区高度被进一步减少。但这个锅,是开发商的锅,是谁都无法预料的。
现场定好了水电位,制图师回去重新修改了图纸发给了我和刘工。接下来就是水电师傅进场开槽布线,工艺标准我都放开头了,小伙伴们参照着看吧。然后同一时间,新风进场施工了。开孔的师傅扛着巨大的水钻,踩着人字梯、将水钻在预定打孔的位置固定好,震耳欲聋的轰鸣声响起,钻梁打孔开始了。趁着这个机会,我让师傅把热水器的排烟管和燃气灶的排烟管也打好孔。新风的安装很快,基本上一天就可以完工。
(卫浴干区应该是全屋线路最为密集的区域:新风主管、浴霸排气管、水电线管)
然后是中央空调安装,也是在预留的位置打孔然后穿管。相对新风要复杂一点的是因为中央空调只有一台外机且格外巨大,将外机吊装到室外外机平台并固定需要一定的人力和时间,虽然来了三个安装师傅,也花费了两天才组装完毕。两组系统现场测试运行之后,师傅留下相关配件、交待工长检修口的安装位置,就可以退场收工了。
(非常凌乱的天花:蓝色的就是新风管、黑色的就是中央空调管、偶尔还会出现红色细细的电线管。后期木工做好以后就会全部封起来看不见了)
下篇预告:水电验收及打压测试