帖子详情

急!一台1.5匹加一台1匹空调2.5平方的线够粗吗?

2528811装修家居

我家刚买一台1.5匹和一台1匹的格力空调,请问能否从开关出来共用一条2.5平方的线然后再分开接到两台空调?因为电工拉线的时候只拉了一组2.5平方的线,所以目前只能把这组线分开接到两台空调,因为重新拉线的成本太大了。
另外装修的时候买的珠江电缆厂的电线不够,电工用了另外一个牌子的电缆进行补接,想问问这样子两个不同牌子的电线连在一起会不会有什么安全隐患啊?平时装修可以随便这样子接线吗?就算是同一个牌子呢?
求熟悉的电工解答,谢谢!
2011/10/03
精选回帖
要是两台同时开就不安全,1.5匹空调已经需要用到2.5方线,而且是国标才安全,万一这电线不是国标的就不安全了,建议想办法换4方线,用电安全约不能忽视。
2011/10/04回复
7楼
1970/01/01回复
俩台空调同时用一组2,5的线理论上是可以过的,但你说你的电线有的拼接得这样的话它的电阻要增大,接口部分容易过热很容易跳总载,为了安全起见建议还是增加一组电源
2011/10/04回复
fljgh51fljgh5113楼
正常来说4平方的线够了。
2011/10/12回复
全部回帖
magic_mdk:
我家刚买一台1.5匹和一台1匹的格力空调,请问能否从开关出来共用一条2.5平方的线然后再分开接到两台空调?因为电工拉线的时候只拉了一组2.5平方的线,所以目前只能把这组线分开接到两台空调,因为重新拉线的成本太大了。另外装修的时候买的珠江电缆厂的电线不够,电工用了另外一个牌子的电缆进行补接,想问问这样子两个不同牌子的电线连在一起会不会有什么安全隐患啊?平时装修可以随便这样子接线吗?就算是同一个牌子呢?求熟悉的电工解答,谢谢!
查看原文
应该不够啦,我们每个房间的空调都是单独4平方线。
2011/10/03回复
希望用专线4平方
2011/10/03回复
换线很麻烦,估计要把一排地砖都敲起来,空调不是一般用2.5方的线就足够了吗?需要用到4方这么大?
2011/10/04回复
要是两台同时开就不安全,1.5匹空调已经需要用到2.5方线,而且是国标才安全,万一这电线不是国标的就不安全了,建议想办法换4方线,用电安全约不能忽视。
2011/10/04回复
如果是国标的2.5平方的线他的过电量最多部超过2800瓦
2011/10/04回复
俩台空调同时用一组2,5的线理论上是可以过的,但你说你的电线有的拼接得这样的话它的电阻要增大,接口部分容易过热很容易跳总载,为了安全起见建议还是增加一组电源
2011/10/04回复
短时间内没问题的,用旧了就难说了。
2011/10/04回复
今天细看了一下,原来用的是4方的线,现在要拉一条2.5方的连接一台1.5p的空调,剩下的就是1p的空调,4方线这样子分接两台空调应该没问题吧?
2011/10/04回复
fljgh51fljgh5110楼
magic_mdk:
今天细看了一下,原来用的是4方的线,现在要拉一条2.5方的连接一台1.5p的空调,剩下的就是1p的空调,4方线这样子分接两台空调应该没问题吧?
查看原文
正常来说4平方的线够了。
2011/10/12回复
猜你喜欢

大家的电路改造是怎么收费的呢?有装修好的分享一下

要装修,找实实在在的师傅最靠谱(记我的两次装修经历)

各路大神帮帮忙!新装修完空调插座没电,电工师傅改电路后零线比火线粗,有危险吗?

请问冰箱需要走专线吗?

装修买空调,在奥克斯和志高两个品牌选择,大家给个建议哪个好一些?

给我扫个盲:空调专线是一台拉一条吗?

热点推荐

从校服到婚纱近30年 她是我最正确的选择

广州房价下跌,租金有下跌吗?

清远长隆两天游 288的自助晚餐值不值?

天河城迪士尼快闪 出片率满分!

假期躺平指南!回老家摘龙眼看日落

2025妈网装修交流群 省钱不踩坑

澳门大学藏着惊喜 建筑风格超吸睛

走地鸡的终极吃法 湛江白切鸡皮脆肉香

太古汇又放大招 迪士尼展打卡点密集

清甜白肉丝瓜沙贝汤 做法超简单

不到20醉春熙酸菜鱼 配米饭绝了

解锁跳跳鱼新吃法 一鱼三吃创意满分

朋友力荐的翅店!招牌石锅翅多嫩滑

查看更多热点 >

回帖