装电线的给我梁上穿了洞,这样的施工能验收吗?该如何补救?

1772625装修家居

到施工现场,发现从客厅到卧室的电线及网线,他们居然直接从梁上穿了个洞走过去的。我很生气。我工头强调了不能再梁上开洞,还是这么做。
A面墙是客厅与卧室之间的间隔。。灰色的部分是新砌的砖墙,上面白色的都是梁。本来说了是会从新砌的墙那里开洞进去,可是现在在梁上开了洞。。



大家看看,这样的施工该如何补救??

另外,发几张施工图,请大家说说这样是否合规?
1)网线用黄蜡管包走斜线,一个管里四条线
开始还没有用管子,我说必须用管子,居然用这样的方式来蒙我



2)插座直接从空调插座板那里取电。
我说标准的是要照明走照明电路,你不能从空调电位取电。工头说,空调电位更能带得起。。没事的。。

3)电线转弯不用弯管

2012/10/28
精选回帖
因你的地板不动,电线也只能走墙了,梁上开了洞这个是没问题的,可以用黄腊管穿线走,走线都必须要90度横平竖直,照明,插座及空调插座是不能同一个回路的。
2012/10/28回复
锋祁锋祁10楼
我觉得就乱来的,空调是单独回路,照明是另外一个回路,这样拉线法,还是分回路吗?无眼睇!
2012/10/29回复
16楼
1970/01/01回复
本帖最后由 jennyzhuzhu 于 2013-7-23 16:09 编辑 回复 lovefamily 的帖子没办法,这些施工人员不会替业主考虑的!!!没法补救了,只能最后补补水泥而已
2013/07/23回复
全部回帖
问题多多,很烦恼。。。当然我的经验也是从妈网上学来的。发现,在实际操作过程中,还是有很多疑惑。。
有梁的地方,他们直接在墙面上走线,我发现要求包起来才用黄腊管包一下,拐弯的地方也不用弯管,说放不下。。我后面都会贴石膏线的,他们这个说法靠谱么?

另外,因为我地板不动,所以强电弱电线路都是一齐沿着墙的线路走的这样可以吗?

谁能分享一下在有梁的地方如何走线和使用弯管呢?谢谢啦。。。

做得好,我都很乐意给施工的做宣传,做得不好的。我敢介绍同事朋友吗?如果施工不负责,对甲方乙方都不好。。怎么这些人就不能像长远点。。哎。。。
2012/10/28回复
lovefamily:
问题多多,很烦恼。。。当然我的经验也是从妈网上学来的。发现,在实际操作过程中,还是有很多疑惑。。有梁的地方,他们直接在墙面上走线,我发现要求包起来才用黄腊管包一下,拐弯的地方也不用弯管,说放不下。。我后面都会贴石膏线的,他们这个说法靠谱么?另外,因为我地板不动,所以强电弱电线路都是一齐沿着墙的线路走的这样可以吗?谁能分享一下在有梁的地方如何走线和使用弯管呢?谢谢啦。。。做得好,我都很乐意给施工的做宣传,做得不好的。我敢介绍同事朋友吗?如果施工不负责,对甲方乙方都不好。。怎么这些人就不能像长远点。。哎。。。
查看原文
一开始没选择好合适的施工队就是一个错。有梁的地方是不能开深槽的,所以通常用黄腊管穿线走的,上面的走线似乎也不是那么标准规范,水电走线都必须要横平竖直的。
2012/10/28回复
谢谢楼上所有朋友们的回答。
继续提问,工头下面这说法正确合理么?
[图片]大家看看,这样的施工该如何补救??另外,发几张施工图,请大家说说这样是否合规?1)网线用黄蜡管包走斜线,一个管里四条线开始还没有用管子,我说必须用管子,居然用这样的方式来蒙我[图片]2)插座直接从空调插座板那里取电。我说标准的是要照明走照明电路,你不能从空调电位取电。工头说,空调电位更能带得起。。没事的。。3)电线转弯不用弯管[图片]
查看原文
因你的地板不动,电线也只能走墙了,梁上开了洞这个是没问题的,可以用黄腊管穿线走,走线都必须要90度横平竖直,照明,插座及空调插座是不能同一个回路的。
2012/10/28回复
谢谢楼上朋友的回答。。
那么,在有梁的地方,转弯的地方是否也可以用弯管呢?工头说放不下,但我看弯管并不大呀。。 我认为在偷懒,扇灰层还是可以槽个浅槽的呀。。。还请大家指点,谢谢
这个帖子可以做个反面教材给大家参考。

另外,继续问,弯管在不能开槽的地方能使用吗?看我图片中都没有任何弯管,他们说放不下。谁能说所哪些情况必须使用弯管?
2012/10/30回复
l吉吉lB:
装电禁止用弯头和三通
查看原文
谢谢,三通我知道不能使用。但转弯的地方该用什么呢??没有人给我明确的解释,还是不明白。是不是就只需要使用黄腊管就可以了?
2012/10/31回复
lovefamily:
如果是我,你家的工头我直接PS留着后患。
2012/10/31回复
爱巢十三:
如果是我,你家的工头我直接PS留着后患。
查看原文
请问,PS是什么意思呀?
2012/10/31回复
l吉吉lB:
线管转弯的地方我们一般用冷弯技术
查看原文
谢谢,请问冷管技术是什么呢?
2012/10/31回复
gzzyjcgzzyjc14楼
2012/11/04回复
猜你喜欢

NO.646【第四届装修日记大赛】116方收纳混搭风毕业照来了(内附详细价格清单)

NO.627【第四届装修日记大赛】【小诺之家的毕业照来临~撒花!】天河东旧房改造,北欧风+友赞施工,懒癌拖延症强迫症选择困难症患者小诺的窝

装修小白看过来,牛人分享装修打拆技巧!

NO.614【第四届装修日记大赛】简单装修曰记-天河北--妈网红人靠谱农林下路老黄

毕业咯~NO.440【第四届装修日记大赛】拖沓的毕业照,温馨简美家,(17.07.10更新)

NO.584 我和华浔的故事

热点推荐

永庆坊里寻古探今!还能体验一把活字印刷

遛娃地上新!广州将建世界级超级乐园!

万象城小丸子展 8090后的童年回忆

美式整骨听到咔哒一声 灵魂都出窍了

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

2024年装修交流群 杜绝踩坑等你加入

81年的未婚单身女同事征婚

好看又实用!卧室空间小可以这样做

一人说一件开心的事 今天出太阳了

六一儿童医院怎么样?大家有就诊过吗

一家有爱的美睫店 妹子养了好多小动物

从化竹庄休闲度假 大排窗对住流溪河

广东经典汤 西洋菜陈肾猪骨汤

查看更多热点 >

回帖