到施工现场,发现从客厅到卧室的电线及网线,他们居然直接从梁上穿了个洞走过去的。我很生气。我工头强调了不能再梁上开洞,还是这么做。A面墙是客厅与卧室之间的间隔。。灰色的部分是新砌的砖墙,上面白色的都是梁。本来说了是会从新砌的墙那里开洞进去,可是现在在梁上开了洞。。大家看看,这样的施工该如何补救??另外,发几张施工图,请大家说说这样是否合规?1)网线用黄蜡管包走斜线,一个管里四条线开始还没有用管子,我说必须用管子,居然用这样的方式来蒙我2)插座直接从空调插座板那里取电。我说标准的是要照明走照明电路,你不能从空调电位取电。工头说,空调电位更能带得起。。没事的。。3)电线转弯不用弯管
lovefamily:到施工现场,发现从客厅到卧室的电线及网线,他们居然直接从梁上穿了个洞走过去的。我很生气。我工头强调了不能再梁上开洞,还是这么做。A面墙是客厅与卧室之间的间隔。。灰色的部分是新砌的砖墙,上面白色的都是梁。本来说了是会从新砌的墙那里开洞进去,可是现在在梁上开了洞。。[图片]大家看看,这样的施工该如何补救??另外,发几张施工图,请大家说说这样是否合规?1)网线用黄蜡管包走斜线,一个管里四条线开始还没有用管子,我说必须用管子,居然用这样的方式来蒙我[图片]2)插座直接从空调插座板那里取电。我说标准的是要照明走照明电路,你不能从空调电位取电。工头说,空调电位更能带得起。。没事的。。3)电线转弯不用弯管[图片]查看原文因你的地板不动,电线也只能走墙了,梁上开了洞这个是没问题的,可以用黄腊管穿线走,走线都必须要90度横平竖直,照明,插座及空调插座是不能同一个回路的。
三打两建:因你的地板不动,电线也只能走墙了,梁上开了洞这个是没问题的,可以用黄腊管穿线走,走线都必须要90度横平竖直,照明,插座及空调插座是不能同一个回路的。查看原文我觉得就乱来的,空调是单独回路,照明是另外一个回路,这样拉线法,还是分回路吗?无眼睇!
3)电线转弯不用弯管[图片]查看原文如果是我,你家的工头我直接PS留着后患。