6.25~6.29水电,6.30水电验收--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
先说电线和线管选型。
1、电线品牌
广州市面上流行的电线多是庆丰、荔湾、南洋几个。
庆丰是广州市面上最好的,但听了多家装修公司和装修界的朋友,都说庆丰线假冒很多,买的话要小心。名匠的设计师都说不与庆丰合作,因为庆丰不敢保证市面上冒充他的太多,验货麻烦。我们的总工头张工也是基于这个原因不推荐用庆丰。
荔湾:大家都说荔湾线确实质量好,但是实在买不到正品牌的荔湾线了,大家都不推荐,做罢了。
南洋:张工原来推荐我们用番禺南村线,应该是渠道比较熟好配货吧。但是PN在度娘里实在找不到南村的口碑,于是选了南洋,也是全国品牌吧,放心。
2、单股线 vs 单股线
很多装修公司都用庆丰的单股线。PN上度娘查了查,说是只要是粗细够,对使用没有影响。就是单芯的比多芯的硬很多,施工时遇上拐弯不好过,容易折伤。张工倾向于使用多股线,我们也没有太纠结。
2、电线管和水管
我们用的水管和线管都是日丰,下水用的联塑。广州市面流行的是联塑管,日丰会比联塑贵一些,质量当然也好一些。
一般装修公司的做法是,上水用日丰,下水管、电线管用联塑,因为上水对水质有直接影响,好管用在上水处嘛。张工是对选料和工艺要求比较高的,坚持这么处理。一分钱一分货,我们也同意了。
今天水电验收,实事求是的说满意,有按照我们之前听说及看到的标准在做,例如弱电、强电、水管保持在5cm距离,张工给的普通电位电线是2.5平方,专线是4平方,强电之间也有一定间隔且每根管子里保持三根强电电线,但是强电基本无法抽动,因为之前听说过一种神话是电线两头都可以抽动方便以后换电线,不过我了解很多工艺是做不到的,因为管子可能经过多次弯曲,不能抽动也是可以理解的,弱电一根线一根管并且可抽动,空调和厨房及冰箱使用4平方专线,管子横平竖直,


看下图为什么是用黑胶布包着呢?因为是承重的钢筋水泥墙,无法开槽走管子,只好用黄腊管了,全屋好几次碰到承重墙,down


跨管子需要在地上开槽做过桥

红色蓝色管子分别是强电和弱电


水路方面,我爸爸监工的过程中说,师傅做的挺专业的,水管分配上,主管六分管,分管4分管,张工说这样能保证水压,同一层楼如果别人用的是4分主管,那我们的水压就占优势^-^
下图是为了美观,把原来在厨房门边的水表移位藏进了橱柜位置下面。将来这里是橱柜。

美妈们好不好奇怎么验收水电呢?
其实蛮简单,除了以上说的的部分工艺意外,强电的部分我们主要是通过手摇的一个机器测试是否短路现象,如果归零则表示有短路,这个项目测试一次通过,弱电部分需要用万能表测试,今天他们没带,我们也相信没问题,因为弱电都是单管单线的不会存在短路现象;水的部分主要是用测压仪器,进行8小时加压实验,我们今天加到1.2MPa的压强,看读数指针有没有降低漏压,师傅下午把测试仪放下,说明天上午来看吧,自信满满地走了~

从昨晚19:00加压到今早9:00,水压表从1.2走到1.0,走动了0.2,肖工(现场监理)说是因为水管中存在空气的原因:晚上19:00

第二天早上9:00