我家房子装修后水压变小,原以为是装修师傅没有把室外总闸全部打开的原因,这两天找物业看了下,总闸已开至最大,可是水压还是过小,看着那一丝涓涓细流,很是上火,是什么原因造成的,要怎么搞啊?PS同一层的邻居水压正常
本帖最后由 丹爸 于 2014-8-12 22:41 编辑 估计是因为ppr管连接热熔时熔过笼了,昨天我去现场看我家装修时宋师傅说的,尤其是在弯头的位置,因为熔过头,塞进去长,导致管路堵塞。。。。热熔管装完后一定将每个龙头开了试水。热熔连接一定要恰到好处,过了会堵,少了连接不结实易渗漏。说到底安装的师傅经验和责任心很重要。如果不幸真是这种情况,而且是暗埋的,那很难补救,只能把管改为明装。