帖子详情

请教卫生间下水管移位的问题--原下水管挡住了半边窗

112015装修家居

妈友装修都比较有经验,现有问题请教下,这问题困扰了本人好多天,一直拿不定主意。

因为卫生间里原主下水管(是沐浴等的废水管,不是排粪管)挡住了半边窗,造成目前卫生间采光和通风较差。目前的改造方案是:切掉原下水管(铁管,直径110mm)中间的大部分,替换的新管(塑料管)向右移动15公分左右入墙,新管采用90度或45度的驳接管连接旧主管,驳接位用堵漏王或防水剂涂刷加强防止水漏
该方案的风险是:会不会造成下水管堵塞?驳接位虽然使用了神马堵漏王或防水剂涂刷,会不会还是会有流水泄露?除了这些,还有没有其他风险?有哪些化解方法?
2015/04/13
精选回帖
2楼
1970/01/01回复
美妈你好,我教你个办法:把原来的管从中间锯掉,上面留20公分左右,地面留10公分,上面用三个配件:160转110大小直通1个,2个45度110管弯头,用160配件套在原来的管上面,四周接驳处加点堵漏灵就行了,下面用2个弯头,把新管与旧管交接处堵漏灵封好即可。
2015/04/13回复
全部回帖
我家也有类似的困扰呢,求大神解答~
2015/04/13回复
mselammselam板凳
