装修半年不到,水管漏水!!(极大可能泥水工误切及预防措施)
1374958装修家居
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4号晚上发现渗水,第一时间通知到瀚哲的工程总监,但其态度强硬的说最快4天后派人上门。因为工程部所有人在旅游!后来致电项目经理M,他说第二天让水电工上门检测,昨天上午水电工确定水管漏水后,下午M也赶了过来,经过两天的辛苦,终于找到漏点,原因居然是一条明显的切割裂痕,将至少半公分厚的法兰特水管割穿!同一条管不远处也有刀痕,但较浅只在管表面。
同一层的邻居基本不认识,就是见面点头微笑的交情,而电梯管理严格,只能刷卡到自己的楼层,其它楼层只有保安才有权自由进出,基本排除有人无聊恶意所为,水电工更不可能搬石头砸自己,综合妈网另一妈友的类似经历,极大可能是泥水工误切,而遇到不用心敷衍做事的泥水师傅,发生类似事件的机率会很大,提高预防才是解决根本之道:
1,尽力提醒监工和泥水工师傅,如有条件,请有空闲的家人全程跟进铺砖。
2,要求监理在所有地砖铺设完后,重新打压测试水管以及电管,以排除任何误切隐患。(电管也能排除人为破坏)
欣慰的不是水管接头的问题,那至少解除很多对水电工艺的担忧,对水电工小刘的印象一直很好,当时工程结束还给了500的红包,这次事件,一开始小刘就承诺只要是他的问题他会负责,不过事情发生后,他与项目经理都蛮积极处理的,所以也就告诉他只要损失不大,千元以内都不用他出,只要尽快解决问题即可。
这次损失,由于项目经理M的经验,只破坏了一块砖换管,唯一心疼的是拆除砖时,灰尘满屋,尤其吊顶的天花和灯饰,差不多相当于一年的灰尘量了!
2017/03/05
精选回帖
fullpassion15楼
建议按施工图纸,分段测试,将问题缩小到最小的范围内解决。PPR管漏水通常是施工的工艺不良导致,如热融头脏有沙眼,热融温度不足或过度都会导致接口的质量。施工不规范导致,工艺不良导致的。有水,潮湿,日后就伴随有白蚁的可能了。😛😛😛😛😛😛
2017/03/05回复
fullpassion32楼
非专业人士,自己的厨房地下漏水,研究过,请教过番禺靓佳的*仙人老李*等专家,是半吊子专家😝,可以看看我治水的贴。估计你有可能是接头部位漏水看看之前拍的图,看看哪里有接头,顺着来。找治漏得专家看看
2017/03/05回复
全部回帖
静语928楼沙发
fullpassion 发表于 2017-03-05 21:47
回复 静语928 的帖子
谢谢您的建议!您是专业人士吗?
怎样分段测试?
前半个月孩子外婆就发现厅过道(离..
2017/03/05回复
糖糖家@91板凳
静语928:
谢谢亲,装修确实太费神费力了。
查看原文水电验收和做防水的时候做了至少两次漏水的噩梦,这周六又做了个墙面粉化墙砖碎裂把墙后面的电视机砸成两半的噩梦,失眠、胸闷压心口,高考都没这么大压力。
2017/03/05回复
静语928:
那您真是厉害!等会去帖子学习!唉,还没找到漏点!
查看原文找到漏点就好啦,我有个朋友找的是很好的装修公司最好的电工,也发生了漏水,电工本人都觉得匪夷所思,说他做了二十年,第一次出现这种事,后来发现有个地方热熔没做好,换砖什么的全部装修公司负责,想宽点总有解决问题的办法
2017/03/05回复
静语928楼5楼
糖糖家@91 发表于 2017-03-05 22:21
回复 静语928 的帖子
谢谢亲,"渡劫",回想过去几个月,这个词真的太贴切了,从..
2017/03/05回复
静语928楼6楼
springsnou 发表于 2017-03-05 22:22
回复 静语928 的帖子
那您真是厉害!等会去帖子学习!唉,还没找到漏点!
找到漏点就好啦,我有个朋友找的..
2017/03/05回复
静语928楼7楼
springsnou 发表于 2017-03-05 22:22
回复 静语928 的帖子
那您真是厉害!等会去帖子学习!唉,还没找到漏点!
找到漏点就好啦,我有个朋友找的..
只是水管工艺原来要求这么高,一点马虎都不得,唉,不知道哪里还会有隐患哈!
2017/03/05回复
糖糖家@918楼
静语928:
抱抱,亲还在装修进行中?你有这样的担心自然会更加的谨慎,遗憾的我当时把水电想得太简单,看了三个工地,以为找了家表面看上去铺管整齐漂亮的就万事大吉了!唉!那时还过于信任请的第三方设计师,水电验收的事全交给他!
查看原文在扇灰,昨晚又做噩梦,果然今天来现场就气炸了。我真的被这个监理拖累惨了。
2017/03/06回复
糖糖家@9110楼
秋的故事:
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。
查看原文别家不清楚,但我家的所谓水电验收图估计会很草率,从跟工地这么久的观察,我怀疑工程结束给我的平面结构图都有可能是错误的
2017/03/06回复
静语928楼11楼
糖糖家@91 发表于 2017-03-06 10:28
回复 静语928 的帖子
抱抱,亲还在装修进行中?你有这样的担心自然会更加的谨慎,遗憾的我当时把水电想得太..
也许这真是上天给我们机会修炼,目的只是一个,让我们学会更从容地去面对生活!
2017/03/07回复
静语928楼12楼
秋的故事 发表于 2017-03-06 11:14
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。
2017/03/07回复
静语928楼13楼
糖糖家@91 发表于 2017-03-06 11:28
回复 秋的故事 的帖子
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。
别家不清楚,但我家的所谓水电..
2017/03/07回复
秋的故事14楼
静语928 发表于 2017-03-07 14:34
秋的故事 发表于 2017-03-06 11:14
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。项目经理M工和水电..
2017/03/07回复