装修半年不到,水管漏水!!(极大可能泥水工误切及预防措施)
1374758装修家居
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4号晚上发现渗水,第一时间通知到瀚哲的工程总监,但其态度强硬的说最快4天后派人上门。因为工程部所有人在旅游!后来致电项目经理M,他说第二天让水电工上门检测,昨天上午水电工确定水管漏水后,下午M也赶了过来,经过两天的辛苦,终于找到漏点,原因居然是一条明显的切割裂痕,将至少半公分厚的法兰特水管割穿!同一条管不远处也有刀痕,但较浅只在管表面。
同一层的邻居基本不认识,就是见面点头微笑的交情,而电梯管理严格,只能刷卡到自己的楼层,其它楼层只有保安才有权自由进出,基本排除有人无聊恶意所为,水电工更不可能搬石头砸自己,综合妈网另一妈友的类似经历,极大可能是泥水工误切,而遇到不用心敷衍做事的泥水师傅,发生类似事件的机率会很大,提高预防才是解决根本之道:
1,尽力提醒监工和泥水工师傅,如有条件,请有空闲的家人全程跟进铺砖。
2,要求监理在所有地砖铺设完后,重新打压测试水管以及电管,以排除任何误切隐患。(电管也能排除人为破坏)
欣慰的不是水管接头的问题,那至少解除很多对水电工艺的担忧,对水电工小刘的印象一直很好,当时工程结束还给了500的红包,这次事件,一开始小刘就承诺只要是他的问题他会负责,不过事情发生后,他与项目经理都蛮积极处理的,所以也就告诉他只要损失不大,千元以内都不用他出,只要尽快解决问题即可。
这次损失,由于项目经理M的经验,只破坏了一块砖换管,唯一心疼的是拆除砖时,灰尘满屋,尤其吊顶的天花和灯饰,差不多相当于一年的灰尘量了!
2017/03/05
精选回帖
fullpassion15楼
建议按施工图纸,分段测试,将问题缩小到最小的范围内解决。PPR管漏水通常是施工的工艺不良导致,如热融头脏有沙眼,热融温度不足或过度都会导致接口的质量。施工不规范导致,工艺不良导致的。有水,潮湿,日后就伴随有白蚁的可能了。😛😛😛😛😛😛
2017/03/05回复
fullpassion32楼
非专业人士,自己的厨房地下漏水,研究过,请教过番禺靓佳的*仙人老李*等专家,是半吊子专家😝,可以看看我治水的贴。估计你有可能是接头部位漏水看看之前拍的图,看看哪里有接头,顺着来。找治漏得专家看看
2017/03/05回复
全部回帖
糖糖家@91板凳
秋的故事:
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。
查看原文别家不清楚,但我家的所谓水电验收图估计会很草率,从跟工地这么久的观察,我怀疑工程结束给我的平面结构图都有可能是错误的
2017/03/06回复
静语928楼4楼
糖糖家@91 发表于 2017-03-06 10:28
回复 静语928 的帖子
抱抱,亲还在装修进行中?你有这样的担心自然会更加的谨慎,遗憾的我当时把水电想得太..
也许这真是上天给我们机会修炼,目的只是一个,让我们学会更从容地去面对生活!
2017/03/07回复
静语928楼5楼
秋的故事 发表于 2017-03-06 11:14
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。
2017/03/07回复
静语928楼6楼
糖糖家@91 发表于 2017-03-06 11:28
回复 秋的故事 的帖子
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。
别家不清楚,但我家的所谓水电..
2017/03/07回复
秋的故事7楼
静语928 发表于 2017-03-07 14:34
秋的故事 发表于 2017-03-06 11:14
既然有水电验收图,用水分仪试测下,也许能找到漏点。项目经理M工和水电..
2017/03/07回复
静语928楼11楼
但是泥水工每次砌砖时都是放在机器上的,这个位置砖铺好后就没再动过,也不存在会切到管子的可能性,唉,不知道哪位专业人士也经历过类似事件,不是为了追究,只是好奇真相究竟为何,也能对以后装修的朋友当个经验了!
2017/03/07回复
静语928楼12楼
飞上小猪猪:
所以现在装修真的是折腾人。质量堪忧。等装修完了发现问题了是最麻烦的。还是从开始就请监理盯着好点。
查看原文是的,装修真的不能省心,细节相当重要,很多事情,小心使得万年船,宁可“再三确认”,也不要等到临头面对错误,这年头,责任心不强,马虎的商家和个人真的太多了!这次装修,遇到的各种“错误“多到几乎吐血!
2017/03/07回复
skycoolla13楼
你们家漏水原因跟我们家类似,也是发现水管上有切割痕,当时项目经理是推测切砖的时候不小心切掉了。一个在妈网拼命做广告的装修公司也犯这样的低级错误,再后来发现洗手间漏水,也是无语了。
2017/03/07回复
静语928楼15楼
skycoolla 发表于 2017-03-07 20:10
你们家漏水原因跟我们家类似,也是发现水管上有切割痕,当时项目经理是推测切砖的时候不小心切掉了。一个在..
突然想起,因为地砖商家加工错误,几块砖都少了一个角圆弧,为赶时间,买了打磨机让泥水工现场加工,估计就是这样切割到水管!!
我家水泥工年纪有50了,开始以为会很有经验,后来才知道做事敷衍,怎么省事怎么来!
2017/03/07回复
静语928楼16楼
黑鸭子 发表于 2017-03-07 20:21
这样在检查的时候是没法看到的啊😓
告诉监理和泥水工,铺完所有地砖后要求重新打压测试水管以排除误切隐患!
如有误切割透,测压会通不过的!
为了以后省心,监理一般都会同意的!这样泥水工和监理都会自觉避开水管位置切割了!
2017/03/07回复