帖子详情

NO.1236【第六届装修日记大赛】贫民窟少女装修记,(4.21更新,垃圾处理器我的心头好!)一砖一瓦慢慢打造梦想中的家

67729174装修家居

海珠某小区 / 两室一厅 / 86.00㎡

半包 / 北欧/ 预算18.00万元 / 2019-03-05开工

设计 - -

水电阶段(1)人无完人,世界上也没有完美的水电定位(6月上旬)

一脸懵逼的水电定位终于过去了。虽然昨天晚上奋战到深夜整理水电定位的表格,以及反复琢磨原本定的水电位。但是今天真正到了现场我的脑子就好像今天的天气一样,一会儿下暴雨,一会儿停,一会儿懵逼,一会儿清醒~水电定位果然是一件压力巨大的事儿啊!!!

 

约好了设计师监理和施工方三方一起做水电定位。1点半准时开始了,我还扛了一个超大的弱电箱到现场。

小白如我懵逼地不知道哪儿开始,在设计师简略地量了一下老张师傅砌的墙之后(辛勤的小蜜蜂如我,也量过一遍),大家决定从最简单的灯具和开关定位开始。

家很小,开关刷刷地就定好了,整个家的灯具都是按照设计师提前给好的天花灯具定位图来。开关也是事先在图上标注清楚了,于是定位非常快。只有一两个小地方有点区别。一个是卧室灯开关双联的,厕所的灯是单联,现场老张用粉笔画好了一目了然。

唯一待定的就是不知道新风的开关要放在哪里(一直到新风的人来了之后我都忘了这个事,惭愧惭愧),以及,轨道灯要多长的呢??这个水电定位的时候就要搞清楚了。

 

开关定位之后就是插座定位,也是根据原有的施工图进行插座定位。

全屋的插座我都清楚地记得方位,不过具体的高度和位置还是老张和设计师一一确认清楚了。非常靠谱。有几个点设计师和老张重点讨论了一下:

 

a.      电视柜插座高度,电视和电视盒子的插座和网口就留在了高一点的地方,最好电视能够遮住就最好了。而电视柜下面则是一些游戏机等等使用的插座。

b.     客厅空调的插座位置以及摄像头的位置,空调插座不能低于空调排水管,不然会又安全隐患。卧室空调插座和电动窗帘插座也是同理,还考虑了空调排水的问题。最终老张说空调排水他给我通过做水管来解决。不过这个也是要钱的哈哈哈。

c.      工作阳台的插座因为我们的瓷砖不拆掉,所以电位老张建议我保留底盒,刚好工作阳台的插座底盒也够用,只能将其中的一个插座变成三三插,里面的线老张帮忙换掉。

 

唯一两个本来希望修改的地方,弱电箱我想修改到餐边柜和餐边柜想增设一条网线,都取消了。设计师推荐说,其实像我这种实用只有70平的小家,路由器放在弱电箱里面也完全能够覆盖整个家了。不需要拉出来。好吧,速战速决,那就听设计师的啦!于是路由器就还是决定塞进弱电箱,以及,如果实在不行,到时候再拿出来放在客厅沙发边的茶几上好了。不过,老张同志弱电箱这里之前没有报价,所以只能增加一个安装弱电的人工费了。

 

总体都插座在设计阶段都定的非常清楚了,现场设计师也很细心地帮我又推敲了一下,比如玄关插座临时改了一点点,也更加合理了。

 

本来希望老张将入户电线改成10平方的,但是由于操作难度强,最后也只能用6平方的入户线了,设计师,老张和监理都认为没有问题。

整个电路系统有11个回路,每个回路都跟老张还有设计师监理确认了用电是否会超负荷。

每个插座回路老张都答应先用4平方的线接入,然后分为2.5平方的线到各个插座。新风回路,冰箱回路和厕所湿区回路则用2.5平方的线即可。

做了好多攻略的我,觉得还是分回路加漏保要靠谱一点,监理建议我用带漏保的空开,老张和设计师也没问题,但这又是一笔小增项了。

总体整个电路系统都按原先设计的完成了定位。

 

水管部分开始的时候老张让我约的门窗商家,橱柜商家,煤气管道师傅和新风厂家也陆续出现了。于是水管设计师和老张就直接对接完成了。定水管的部分也出现了一些小插曲。原本打算做强排的洗手台,最终因为结构问题,老张说这个洗手台的排水管很难变成墙排,如果要做墙排,就很难在水管那里做存水弯。设计师表示可以在软管那里做个弯相当于存水弯。但是因为干区洗手台的柜子打算做到底,反正干区没什么水,如果浴柜不吊高的话也不用强求墙排了,于是我就放弃了墙排,存水弯倒是有了,只能牺牲一点柜子的的空间,可惜了之前想的高级的墙排计划。我应该是在装修过程中慢慢佛系了吧。

老张也很热心地跟我说增加一个备用水龙头,之后可以洗拖把用。真的很细心,不过我好像不洗拖把,通常都在厕所浴室水龙头或者台盆上解决了,就没有增加这个水龙头。

具体的水管走向是如何,还没有具体问老张之后会不会出个水管具体走向图给我~不管咋说,回水管可不能忘了做哦。

 

各种量尺的商家陆续来了之后真是手忙脚乱的。老张原本建议我开始水电定位就把全部商家叫来,我预留了2小时才让商家上门,但也是忙不过来。强烈建议大家水电定位的时候不要把商家约到同时来。最好一个商家预留半小时单独的时间。因为同时来还是会犯好多小错误,下面请大家欣赏我的失误集锦:

 

门:因为家里瓷砖面不拆,所以水平线只要加上木地板的高度即可。老张掏出水平仪给师傅量尺,也一一回答师傅提出的问题,不过我没时间盯着师傅量尺的具体数据,看看在本子上记录的是否有错误,以及我还忘了跟木门说门轴位置和开门方向。铝合金门小哥量尺的时候提出,门扇可能会太大位置不够。当时太忙也没有细细跟商家推敲。颜色,材质,开门方向具体细节量尺之后还是要跟商家再确认。

纱门量尺的时候安装又出现了可能需要分开安装的问题。最后因为需要多一次运输和上门费用被我否决了。安装门的时间点到底是什么时候,老张和门的商家达成了共识,不过我就懵懵懂懂的,不知道到底啥时候来安装~~

 

煤气:临时和老张师傅以及防盗网商家讨论了一些煤气管道的问题,煤气师傅刚好也到了。因为太多事儿一起来,在现场没有看师傅怎么量的。只是大概确认了煤气管道的走向,也没考虑移表是不是可以节省一些费用。老张很有经验地提醒了煤气管道应该从哪儿走,管口应该距离电器插头20cm以上,煤气罐不能够跟热水器排烟管交叠等等。超级专业。最后煤气师傅说需要安装的时候提前通知他就可以啦。

 

橱柜:橱柜的小姐姐来的时候刚好煤气师傅新风师傅以及门窗师傅都在,简直招呼不周了,只能委屈她自己量一下厨房,大致跟小姐姐说了一些电器放哪儿,台面高度,吊顶高度,以及哪儿有吊柜等等。还麻烦她量了可能需要的几个衣柜的尺寸。小姐姐说先帮我把比较急切需要的厨房水电图出出来,其他的都不那么重要。我把设计师的施工图纸发给她参考。但是后来她走了之后突然想起水平线她知道吗?(这点好像不重要,贴完瓷砖复尺就有完成的地板可以量了。)以及浴室柜好像忘了让她量。TAT,我真是个马大哈啊。要是之后再忘记交代定冰箱和冰箱旁边的小插座,那我就是仙女猪本猪了~

 

新风:新风小哥带着我之前画的设计图来量尺,开始的时候说分风箱装在干区可能打孔会存在问题,且干区的检修口必须要留在天花中间,老张觉得这样天花上面有几条缝隙很丑。但是已经没有别的位置适合装新风了,检修口也只能够留在干区的顶上的中间,没有别的选择,佛系的我表示接受。到时候天花让老张搞个盖子能够遮住检修口。

因为之前一直没时间招呼新风小哥,小哥自己在那儿琢磨了半天,一直到最后才走。跟我仔细确认了打孔的位置,基本上风口的位置都尽量做了对角,主卧的出风口折了好多弯害怕到时候出风风阻太大了,但是小哥说完全没有问题。(嗯,想了想主卧的风口还是要互换一下配合空调安装位置的好,后续又跟小哥沟通互换了风口位置)

客厅的出风口本来担心拉到客厅的对角线太长了,依旧担心风力问题,但是小哥也说出风走6m左右的距离完全没问题,于是天花吊顶还是可以按照原来的方案来。(这样一来呢,客厅空调只能挂得低一点,但是为了把主卧新风的管子藏起来只能选择不改客厅天花方案了,两难的时候就选按照施工图,省掉一堆麻烦)

浴霸的孔新风商家答应一起帮忙打。因为打算改空调位置,所以老张建议新风的时候把空调的孔一起打了。于是新风小哥也热情地答应打空调孔(孔要收费的哦,以及最好要买他家的空调哈哈哈)

你看,我是不是超仔细,连浴霸孔都想到了,不过最后还是失误了,忘了说新风面板放在哪儿。TAT,我是猪吗?小哥临走的时候提醒我才想起来,最后只能决定之后再跟他确认,这次可不能再忘记了!!因为图纸还是有一些变化,新风小哥临走交代会重新给我图纸确认细节,然后过几天再叫师傅上门来施工。老张的水电只能等松下新风施工之后才能开始做。于是不知道这水电到底啥时候开工啥时候才能完工咧~~懵~~

 

 

总结一下今天的失误:

墙壁:忘了跟老张问问批荡小裂缝咋解决,也忘了问什么时候挂网。

门:没认真看量尺数据和看看在本子上记录的是否有错误,还忘了跟木门说门轴位置和开门方向。铝合金门表示门扇可能太大的时候,没有仔细推敲。

煤气:没有看师傅具体怎么量,长度多少,以及没有考虑移动煤气表还会不会有更优方案。

橱柜:浴室柜完全忘了让她量尺,忘了交代冰箱和冰箱旁边的电位。

新风:也是无法全程跟进讨论,还忘了说新风面板放在哪儿。

意犹未尽的地方:

弱电:路由器还是塞弱电里了。

排水:墙排做不了,地漏位置比较丑(忽略啦)客厅空调排水需要老张重新做。

水管:老张和设计师定的,我木有参与,总觉得少了点什么。

入户线:想改10平米改不了,哭。

 

以及今天最大的一个失误,搞完了一张照片都没拍……

 

好吧,人无完人,世界上也没有完美的装修,只能说我已经尽自己的努力把水电定位做到最好了。感谢专业,耐心100分,又给力的设计师,监理和施工方,在超级无敌热的工地陪我水电定位了3个小时,事无巨细力所能及的都会帮我。有他们的加持我的装修之路估计能够顺畅吧。


水电阶段(2)听说纠结病是水电定位第二天的并发症(6月中旬)

经历了前一天懵逼的水电定位和一整个晚上的整理笔记和经验总结。当天晚上我跟老张师傅又沟通了一些注意事项:

果然,不沟通好像啥事儿没有云淡风轻,一沟通就有问题了,比如这个电路相关:

原本按照设计师的设计的电路图和水电定位当天的沟通我们达成了共识:


a. 所有插座回路(共3个,1. 客餐厅和房间插座,2. 厨房,3.工作阳台+卫生间干区)

先用4平方的线接入(客餐厅4平方接入餐边柜第一个插座,厨房4平方接入冰箱旁边那个矮一点的插座,第三个4平米接入卫生间干区烘干机),然后分为2.5平方的线到各个插座。

b. 另外3个回路:新风回路,冰箱弱电箱和摄像头回路,厕所湿区回路则用2.5平方的线即可。

c. 3个空调专线4平方线。

d. 记得是分回路加漏保哦。


跟老张师傅确认的时候他提出,设计师的线路将厕所干区和工作阳台放在一起,这样距离太远了,实际操作起来没有办法达成(因为厨房厕所的电路管线不能够走地面的)他建议我们把卫生间湿区和干区放在一起,工作阳台和厨房放在一起。


这样一来就引出了用电功率会否超负荷的问题,毕竟湿区可是又浴霸,智能马桶,干区有烘干机洗衣机,这些电器可能会同时使用的。

厨房本身大功率电器就多,再加入工作阳台(另一个洗衣机,热水器,回水泵)小白如我真的不知道行不行。

于是整理了一些主要电器的功率表,并且求助了设计师。


设计师一开始表示,如果洗衣机烘干机浴霸可能同时使用的话,最好还是将干湿区回路分开,老张师傅提议用25A的空开,设计师说25a理论上可以承载5500瓦,质量没问题,是很安全的,监理也表示空开安数大一点就没事了。

我担心电线能不能够承受这么大的电流,监理说一般电器也不是长时间同时工作,只有空调会这样。所以问题不大的。

我问这个电路还有啥地方需要修改,监理和设计师表示,灯线配16A,插座可以改到20A即可。


这样一来本来13位的强电箱只要12位了。老张给我准备的电箱又能用了。

修改后的电路图,还细心的给老张师傅标注了4平方线接入的插座,但是,有麻油表示,不理解4平方线为何要接入插座,又有麻油百科说,因为2.5方的线对应每个厨房的电器足够了,但是厨房电器经常好几个一起开,所以主线建议用4平方的,支线用2.5平方。

小白如我恍然大悟啊。


一波关于电路图的纠结过后又开始了新一波的纠结--新风到底啥时候装,施工方要不要先开槽??


老张师傅水电定位之后就跟我说,一定要让新风的人先来安装好了,他避开管线做水电。

新风的人员表示,安装条件需要有电有水,并且希望师傅能够先到工地开槽,这样一来他们的面板底盒安装之后不至于后来施工方开槽装隔壁别的开关底盒的时候被震松了。但是新风吊装的区域建议先不开槽,省的被机器遮住了之后这槽就白开了。

我跟老张师傅说明的事情原委,他表示可以配合新风的人开槽没有问题,再次给老张点个大大的赞啊!!

之后询问了几个小伙伴之后,有的人是在水电做完了之后才做新风,有的人是开完槽做新风,因为担心开槽灰尘太大了。但是好像这几个时间点施工都没有啥问题,最重要的就是提前跟自己的施工方和新风供应商沟通好做好对接。

所以这两天就先等老张开槽&新风上门安装咯~!


纠结完了新风,难道就能消停了吗??太天真啦!!

果然不能太天真,水电定位的时候提到的空调打孔的问题现在又浮现出来了。


老张师傅比较追求完美,插播一个小栗子:

新风主机要在吊顶上留检修口,大小需要500x800,方便检修,老张觉得这个检修口吊顶盖子也太丑了~一是有4条缝隙不美观,二是这个检修口的盖子跟吊顶可能会不平,三是害怕变形。于是他帮我想了个办法,让我把这个检修口换成一个300x600的吸顶灯来完美解决一切问题。(水电定位当天我也隐约听到了这个事,当时设计师说考虑改用集成吊顶,后来被我佛系的接受了检修口有缝隙这种缺陷)没想到老张师傅一直都在替我想这个事情,我想了一下觉得有道理哦!换成一个300x600的灯!完美!

随即问了新风的施工方,可惜被告知这个600x300mm的检修口是不够的,只能够放弃这个计划。


老张继承了一贯追求完美的作风跟我嘱咐说,空调打孔一定要打对位置,先预设好你要的空调位置,然后再根据购买的空调品牌型号,搞清楚这个管子是从空调哪儿出来的,然后再打孔。于是我瞬间压力骤增,毕竟这两个房间的空调孔打了之后可是不能改的啊,跟老张研究了一波空调打孔应该多高打左边还是右边。老张建议我还是问问空调厂商。另一边新风小哥也在问我空调到底要装在哪儿?孔要打在哪儿? 

于是我赶紧问了几家空调厂商,比如老张推荐的,某力,某的。和我想买的某下。没想到得到的回复都不太一样。同一个品牌的厂商不同店铺竟然有不同的回答。瞬间有点绝望啊!为啥之前我就没想到这个问题呢???几个空调厂商也都表示用水钻打孔的确会出现弄脏墙面的问题,这个无法避免。

正好群里也又几个水电刚刚定位需要改空调孔的小伙伴,发现大家总会在水电定位之后遇到类似的问题呢。

绝望的时候一度准备放弃打孔了,问了老张师傅到底啥时候是打孔dead line,他说扇灰前打孔,距离现在还有1个月时间,只是他觉得让新风的人一并帮我打了可以更便宜(其实好像并没有)。

听到还有一个月的时间给我慢慢想,我突然释怀了。跟老张师傅说那再让我想一个月吧!潇洒地准备撒手不管。

但后来左思右想,觉得为毛要压力这么大,即使这个孔真的没打好,管子真的藏不住,又如何呢?能用就行了。

于是最后还是释怀了,把挂机的位置简单跟新风负责人说了一下,一切就拜托他来操作了。


不知道之后还会有啥事儿需要纠结的。希望现在就先消停一波吧。





水电阶段(3)量门第三天被填鸭式科普,关于门窗我该知道的事儿(6月中旬)

量门也过去了好几天了。周一量门完全不在状态的我,还是要面临跟商家确认下单的这一步了。(心中小小地打鼓)


建议大家事先想好自己想要的东西的款式,越具体越好。

一、木门

因为木门的生产周期很长,我订的这家说生产得要个35天呢。商家建议我一定要赶紧确定后马上生产,门等安装,好过整个工地停工等一个门。于是我就赶紧敲定细节之后让小姐姐下单。我还特地跟小姐姐说了门轴位置,开门方向,叮嘱了锁安装的位置。原来木门的开门方向,锁的位置,还有需要的合页数量都可以到时候再跟现场的师傅沟通。确认生产的时候只要跟商家确认门的款式,油漆颜色即可。


二、铝合金门

但是到了铝合金门这里事情可就不简单了。

  1. 门扇大小:铝合金门小哥量尺的时候提出,门扇可能会太大位置不够。我先是跟商家确认了这个问题。小姐姐跟我说,厕所的折叠门打开之后门扇只有40cm,完全不影响开门。而阳台的平开门,则取决于我阳台放的洗衣机的厚度,如果洗衣机厚度不超过650mm的墙壁厚度,那开门的时候就没有任何阻碍(我查了一下洗衣机只有525mm完全没有问题。)于是第一个问题解决了。

  2. 门的边框和铝材壁厚(如42边框,主材壁厚1.6)

    门轴位置,开门方向,包边在哪侧(铝合金门一般商家只包一边的包边,双包要加钱哦)

    门的款式(例如丰字格三横一竖,细条)

    颜色(黑,记得标注哑光还是亮光)

    玻璃款式(长虹玻璃?普通透明玻璃?)

    玻璃层数(单层/双层)

    其他小细节:拉手款式颜色,门锁款式颜色,门铰款式颜色,锁要从哪边反锁?(例如到阳台门或者厕所门,挺重要的。)

    有无下轨道?有无上轨道? 等等。

  3. 什么时间安装?需要上门几次?

    门的安装时间点这个也是超讲究哦。今天有个小伙伴刚好临近要装门了,她简直被绕晕了,给包工头打电话聊门安装的问题,差点把包工头也饶进去了,搞清楚之后给我科普了一番(也差点把我给绕晕哈哈哈哈)。也提前给我打了预防针。

    总结一下就是这样的:

    a. 如果是双包铝合金门,就简单,先贴完了瓷片,然后再安装门即可。

    b. 如果只有单包边的铝合金门装在有贴瓷片的地方,包边的那一侧,要先贴瓷片,然后装门,用包边把瓷片盖住,然后再贴没有包边的那一侧,用瓷片盖住门安装的地方,这样才能完美。



    这就引出了我家安装门的问题,我家有4个铝合金门:

    (1)1个单包折叠门,安装在厕所,两边都有瓷片;

    (2)1个阳台单包平开门,安装在工作阳台和厨房交界处,两边都有瓷片;

    (3)1个谷仓门,安装在厨房门口,没有瓷片。安装在油漆面的墙上。

    (4)1个风琴纱门,安装在厕所和干区走廊门口,没有瓷片,安装在油漆面的墙上。


    Q: so, 这门究竟该啥时候来安装呢???


    A:(1)厕所的单包折叠门,应该先贴好有包边一侧的瓷片。然后安装门,用包边盖住瓷片,然后内侧无包边的地方再用瓷片收口。答案是在瓷片贴一半的时候安装。

    (2)阳台平开门同样是单包的,当我跟门的商家小姐姐聊起这个问题时,小姐姐跟我说老张当时有跟现场量门的师傅沟通过,不做单包,都做成平框,两边都没有包边,都有瓷砖收口。还跟我解释了原因,因为我的阳台是典型的门连窗。阳台门边上有个窗,如果说要包边的话,效果不好,会很奇怪。我的小心脏真是一阵惊喜啊!没想到老张连这个给我考虑到了,在心里默默地感谢他~!所以这个门就是,先装好,再贴瓷片毫无疑问了。


    那我的谷仓门(3)和风琴纱门(4)到底能不能够跟这两个铝合金门一起装呢???为了尽量避免铝合金门的师傅上门安装两次,产生不必要的费用,我紧急致电老张询问到底能不能一起装,老张坚决地跟我说不可以。


    然而小白如我并不明白这其中的道理,我这个性格肯定是要打破砂锅问到底的~


    我先问老张能不能在贴瓷片的过程中一起装这四个门:老张否定了,因为他说扇灰和油漆阶段会把我的门弄脏,特别是风琴纱门。不管怎么保护都还是非常容易脏的。为了追求门的完美他不建议我这么做。


    我又给了老张第二个方案,因为我全屋瓷砖面通铺木地板,贴瓷片和扇灰当时签约时说是同时进行的。我问老张能不能瓷片贴一半,先做完全屋的油漆,装好这四个门。再贴完没包边的这一侧的瓷片(你看我真是个小机灵鬼)

    结果老张又否定了。我的天真让他有点惊奇,他科普说,贴砖就要切瓷砖,瓷砖在哪儿切呢?卫生间阳台这么小的空间,是不可能切瓷砖的,于是只能在客厅切,那这样一来,切瓷砖的灰就会把家里的油漆弄脏。


    OMG!!!我为我的无知道歉!!!果然听老张的没错啊!

    老张跟我说,门可以一起运过来,让安装师傅来2次就行了,这样省一点钱。于是我就去跟门的商家沟通看看,如果第二次上门需要给师傅多少手工费了。被我这么问了一通,老张不但没有不耐烦,还劝我说他接了我这个单子,就会为我着想。他说我们装修为什么要这么努力,不就是为了之后达成的效果吗?为了效果多上门安装一次,这样是值得的。我听了也很感动。这位真诚的老师傅,他是真的为我的家想了很多啊。

    原来我之前只答对了一个Σ(・□・;)



    于是答案是铝合金门可能需要再上门安装了一次。这里也很感谢黄石路钰盾门的小姐姐,跟我讨论各种细节,从铝合金门到防盗网,从制作到安装。也为我科普了好多知识,比如阳台门为什么要做平框。风琴纱门她也很细心地建议我做在门套上,不要直接做到墙壁上,以免后期纱门坏了需要拆除,破坏了墙面。一整个晚上两三个小时的微信沟通,回复超级即时,很有耐心,温柔地跟我讲解各种。真是被她的人格魅力折服啦!


    很感谢今天给我科普的各位,遇到你们真的好幸运。装修知识深似海,能多懂一点是一点,技多不压身啊~!



水电阶段(4)水电新风施工开始啦!(6月中旬)

老张师傅言出必行,说完开槽第二天就开始行动了。这一天新风也开始施工了。


新风小哥一大早开始打空调孔就发现了问题,紧急致电我,我们本来打算从梁底往上10cm的地方开始打孔(避开室外摆放空调的凹位的下沿),这样一来扣除空调机身从天花板顶到空调顶预留10cm的空间。但是没想到我家放空调外机的那个凹槽的下沿厚度足足有15cm。这就空调孔只能再往上打。我的空调顶离天花只有3-5cm的空间了。小哥还特地问我家里有么有石膏线,幸好我是石膏线和吊顶的反对者,小哥听说没石膏线松了一口气,说那样就还可以。好吧。没有别的办法也只能接受了吧~!


而老张这边也不咋顺利,接完新风小哥电话没一会儿,老张也来电话了,说打孔的水钻的水哗哗往下流,把他之前用粉笔定好的电位数据都给洗掉啦。于是有缺失的地方他只要一个个拍照问我和设计师。我也很后悔,为啥水电定位完了不拍照呢,如果我及时拍好了照片做好记录就不会这样啦~我也建议老张以后用马克笔油性笔来做记录,这样一来就不会再出现类似问题了。当然情况特殊,也不是家家户户都水电新风同时进行的,大家都没预料到这个情况。


灯具当时水电只定了开关位置,具体的灯具位置老张说参照设计师的图纸直接做。今天开槽他也认真对了一遍灯具位置,有两个筒灯一时没找到位置还打电话问我定位在哪儿。非常负责。老张还细心提醒我壁灯的位置离地750mm高可能有些矮了,问我要不要调高一点,我本来不假思索地说听设计师的吧,但找了几张壁灯图对照着看了一下左思右想觉得还是不对,最终跟设计师还有老张3方商量把壁灯改到了1500mm高。



(图源好好住武汉邦辰设计,侵删)

刚好今天也拿到了橱柜小姐姐的水电图,我直接发给老张让他定位。橱柜水电图未设计到的冰箱插座和冰箱旁边的插座我自己标号数字发给了老张,老张也帮我再三思考。这个冰箱旁的插座本来是打算给热水壶用的,本来我自己定位1200mm高,与厨房的所有插座对其。



但是老张打电话来跟我说,这个地方还有一个阳台灯开关(1300mm高)对呀!这个我咋没想到。他说如果像我标的这么定位肯定不好看。诶呀比起细致的老张我真是太糙了。

我问老张能不能把开关做到1200mm?老张说这样开关太低了。

我又问老张能不能把开关做到1300高,老张问我那你这里的桌子大概多高呀,如果是750高的桌子,他担心我的热水壶线不够长。

于是我再问老张,那可不可以干脆把插座做矮一点,900高。这样插座开关就分开了。老张说这个开关做的矮的话不安全。

最后他帮我研究了桌子高度,搭配水壶线的长度,将插座和开关定在了1250mm的地方。

让我不得不感叹老张真是棒啊!(๑•̀ㅂ•́)و✧


下班后迫不及待地去工地看了看现场,没想到还遇见了还没离场的新风小哥。他跟我交代了几件事,例如新风面板安装的时机是等所有装修都弄完了之后他们上门安装,新风的要让老张接一组220v 2.5平方的专线到他们的电源口附近。(附图)



新风wifi面板他们帮我装在天花板上,于是就不需要占用墙面的空间了。新风安装小哥还跟我说,其实新风不做对角线问题也不大。只要出风回风距离在两米以上就可以。风口对着人吹没有不好,反而空气更清新,检修口应该开在哪儿,具体大小要多大等等。还给我科普了空调的知识,多大的空间需要多少P的空调,跟我说如果房间没有石膏线,我的空调离天花板3-5cm其实问题也不大。还推荐了几个靠谱的空调品牌,跟老张说的靠谱空调品牌竟然惊人的一直。对,国产一哥一姐就是某的和某力。听了小哥的一顿科普,赶紧自己这一趟工地来的也太值了吧!!


小哥走后我就掏出了我的小卷尺,在乌漆嘛黑的工地各种测量。老张的尺寸果然还是挺准的嘛~!











开槽只进行到了一半,期待明天~~!


【水电新风第二天】


今天开槽继续进行,新风的管道也同时在安装。于是我一大早就提醒新风安装人员,尽量做好保护。

我也咨询了老张,工地会不会有很大的灰尘,然后让他尽量不要污染到新房的管道,老张说,那这个有点难喽,因为墙壁和瓷砖的开槽都会产生灰尘,但是他认为工地的灰尘并不会太多,不会影响我新风管道的安装。



这时候小伙伴们给我支招说,我用的PE管是很长的一条,不是像PVC管这样一段一段地接起来的,所以他建议我跟新风安装员说,在开封的时候把管子的两头包起来这样这两个避免灰尘进入管道。如果没有做这样子的保护的话,建议我水电施工或者先锋施工,其中任意一方停工。



于是我咨询了新方负责人问他能不能够将我的管道先保护起来再安装,他认为是不需要的。

我要跟新风安装人员联系了,他答应我会开封后先把管道的两端保护起来,然后再架设管道最后把管道接上之后,再用密封的东西帮我把管子密封起来。于是我就放心地让他们继续施工了,并没有让老张或者新风任意一方停工。



中午我并不放心。决定到工地突击检查一下,结果让我有点失望。看到地上的新的管子并没有被保护起来。



小哥跟我说里面并不会有太多的灰尘,我也用手摸了一下发现灰尘的确是挺少的,但是管子的两头还是有一些灰尘进入。安装小哥跟我说他在安装的时候会把新风两段的管子先切掉,然后他会帮我把管道和机器的入口都清理一下再安装。好吧,因为没有办法一直在工地监工,所以我就只能佛系的接受了。



说到底施工方和新风安装方都认为,水电开槽和新风安装同时进行并没有任何问题,为啥我一个不懂行的小白在这操心大半天呢?



好吧,经历了一天的工作,新风最后铺设完成了。新风负责人跟我约定第二天上门和我讲解一下新风的用法,还挺尽心的!


中午正巧碰到老张也来工地。水电工看我在场,跟我核对了几个天花灯具的位置。没想到我家无天花的情况下做无主灯会有比较大的困难,但是老张还是决定帮我实现。他们一起讨论如果在天花上走灯线,还跟我确认现场天花吊顶的位置。

因为考虑到后期空调的安装位置,我们修改了新风的图纸,于是天花图纸也跟着改变了,变成只有一条天花。但是这个我没有具体跟老张确认,以为要到木工阶段才说,没想到这个天花也联系到水电布管,所以工地设计有任何变动都要及时在施工群里三方沟通,避免因为沟通缺失带来不必要的问题。因为是顶楼,天花上门还有十几公分粗线状的的补漏痕迹,听说这些跟本挖都挖不动。不知道我这个客厅天花的灯具布置最后究竟会怎么样。


老张还跟水电工强调了水电回路应该怎么走,水电工还跟我讲了插座回路走向,先接入那个插座,再从哪儿接出来。他们跟我确认了哪里需要防水插座罩,哪儿不需要,这个也是要水电施工的时候确认好,因为有罩子的插座底盒必须要分开安装,如果底盒不分开的话,后期就没办法装罩子了。没想到这其中还有这样的讲究。


【新风小问题】

第二天新风负责小哥来我家里给我检查新风安装的情况,因为家里空间太狭小了,检修口有点被出风主管道给挡住了。以及有一条管子因为空间限制还有未拆的线管挡住的原因,被凹成了U字形。



新风负责人小哥非常靠谱,马上在现场拍照让师傅改天再来给我整改了。

为了把整个新风铺设帮我优化一下,负责人也帮我想了很多方法。包括我自己也上门查看了两次,一直琢磨怎么搞得更好。安装师傅也跟我打了好几通电话研究修改的可行性。很感谢他们。

后来我们在现场商量决定还是不改动整个格局,机器吊装和分风箱的位置都先不改动,只是把遮挡住检修口的主管道往后面固定一点,然后把那天U型出风管解放出来。

整改过程负责人全程都在现场,我不在现场,他们装好之后试机器还拍了小视频和许多照片给我。新风的洞口也都帮我堵好了。


水电阶段(5)震惊!!!水电篇之真假美猴王!(6月中旬)

啊咧?哪儿来的美猴王?(○´・д・)ノ 标题党我大概明天可以去震惊部上班了!!


好吧,其实是指我家真真假假的水电验收。இ௰இ


6月10日水电定位之后期间耽搁了几天,老张说水电验收6月20日进行,于是我就提前一个星期通知了监理和设计师。准备来个四方胜利大会师。但是中间监理老师上门去检查的时候告诉我,水电师傅说可能20号做不完水电工程。搞得我担心了大半天。后来紧张地跟老张确认。老张豪情万丈地说:如期进行!于是我就揣着激动得砰砰乱跳的小心脏开始期待起了周末的水电验收。


周六一大早踏上了回家验收的旅途,监理老师提前1小时已经到了现场,并且看到施工方已经在前一晚打好了水压,进行了打压测试。这里给老张点赞。

但是卢工也给我说了一个不好的消息。我家的水电还木有做完!!EXO ME? 我整一个黑人问号脸。

原来水电师傅真的来不及在验收的前一天天全部完工。插座线路已经装好,进水管回水管排水管安装完毕。但是部分灯线还没有做。还有监理老师一直提的旧的底盒线路还没有拆除。


于是我们只能基于这个基础进行了部分的验收。


水电阶段(6)全权交给施工方和监理的防水工程(6月下旬)

水电验收完毕,老张就通知最近要开始做防水lo!此时准备逃离广州出去耍的我,一颗心已经飞到千里之外啦!于是我问老张,那我肥来了之后防水是不是可以验收啦?老张说应该可以的!

于是我就放心地跑路啦~

老张把防水材料运到工地也没忘通知我,特地发了照片到群里给我看。地面是德高超柔防水,墙面是蓝色的德高通用防水。于是防水工程就开始咯~!


虽然人离开了广州,但是我的小心脏还留在了广州的工地了。刚好和朋友聊起了沉箱分割后干区防水的问题。我也不由自主担心起了我的干区防水。


在现在社会中人们的生活习惯发生的变化,所以原本的观念已经不适合,现在年轻人的生活方式了,特别是这一点在厕所上面体现的非常的明显。所以现在的年轻人通常会希望把原本老房子里面又小又挤的厕所改扩大,这就会导致我原本拥有一个沉箱的厕所被改成了有几个分割空间的洗手间,比如说干湿分离或者甚至有三分离的情况,这种情况下沉箱因为有了地梁就会被分割。


通常来说湿区都不会有太大的问题。我和一会麻油刚好在防水工程的前一天聊到了这个问题。好巧不巧,我们的沉箱都是被分割的,干区地下有沉箱,这位麻油的工头竟然想用水泥填充整个沉箱被他发现制止了。因为如果全部用水泥填充的话,那就会非常的重,可能会造成承重问题,而且一旦漏水的话,要挖开非常厚的水泥层来检修,这样子是非常不靠谱的。


但是如果用陶粒回填的话,同样有隐患,我们的干区都没有地漏,干区部分的沉箱也都没有做二次排水。这样会造成一个问题,此处的干区等于失去了效力,如果干区的地面有积水,且积水渗透到了沉箱里面,就会积攒在沉箱里面无法排出,久而久之会导致很多问题。


我们之前的方案是刚去会做一条斜坡到湿区,如果坡度表面有水的话就会顺势流到湿区里面。但是如果干区地面太长,比如我,有2米左右长度,那排水坡度不足的话可能排水速度很慢。


于是担心的我赶紧又打电话给老张确认。老张说他说沉箱做一层防水,然后他上面找平完了之后再做两次防水,水根本不会流到沉箱里,对于这个他很自信,觉得不会有任何问题。


听完老张这番话我也瞬间心安啦。老张说别担心工地,有他在。让我好好休假多陪陪父母多吃点好吃的家乡菜,我也放心地把整个防水工程交给了他。


2019/04/04

装修历程

全部回帖
天天KFC天天KFC沙发
楼主晒晒喜欢的效果图看看呗
2019/04/04回复
杨过杨过板凳
一月中旬买下房子之后装修就成了我生活中的头等大事。在买房子之前,家是一个很虚无缥缈的概念。在广州漂了 ...
麻油也可以把需求梳理在日记里哦~欢迎参加装修日记大赛:https://act.mama.cn/subject/index-id-zhuangxiuapply.html 写日记赢十万现金&名牌家电礼包!
2019/04/08回复
楼主装修需求是怎么整理的?可以分享下吗
2019/04/08回复
邻居你好,占楼等待后续更新哈
2019/04/08回复
我来捧场了,占座,霸坑😃😃😈😈
2019/04/17回复
岚弋岚弋7楼
像楼主一样提前做好准备事无巨细,装修出来的美家满意度肯定会高!开工大吉!
2019/05/20回复
天天KFC:
楼主晒晒喜欢的效果图看看呗
查看原文
已经更新啦哈哈哈,都是在好好住上面找到的
2019/05/20回复
温酒清风:
楼主装修需求是怎么整理的?可以分享下吗
查看原文
啊最近才又回来写帖,需求是从时间空间两个角度去整理的,先想想一天从早到晚自己会做什么,需要用到什么。再从空间角度,比如客厅餐厅等等,最后再从季节去看,比如冬天要用电暖气,那这个物品需要一个大功率的插座,这个插座要在餐厅饭桌旁边,一步步细化呢。
2019/05/20回复
2019/05/20回复
2019/05/20回复
奶茶鸳鸯咖啡:
我来捧场了,占座,霸坑😃😃😈😈
查看原文
哈哈哈哈哈谢谢捧场呀
2019/05/20回复
西瓜12356:
包清工要很多时间和精力啊😳
查看原文
西瓜妹么么哒!
2019/05/20回复
岚弋:
像楼主一样提前做好准备事无巨细,装修出来的美家满意度肯定会高!开工大吉!
查看原文
哈哈哈爱你
2019/05/20回复
Magma:
哈哈哈爱你
查看原文
你的开工交底真的好快呀,虽然简单,但是也还是有仪式,我那个是做完保护直接开工
2019/06/05回复
西瓜12356:
你的开工交底真的好快呀,虽然简单,但是也还是有仪式,我那个是做完保护直接开工
查看原文
哈哈哈哈哈哈,我基本也是铺完了工人就铲灰了,我们一边开工交底,一样一样的。
2019/06/10回复
定电位还会出现这么问题  借鉴了  谢谢分享
2019/06/12回复
写得很详细  很喜欢看
2019/06/12回复
风烟迷月:
定电位还会出现这么问题  借鉴了  谢谢分享
查看原文
哈哈哈,希望大家水电定位都顺顺利利的!
2019/06/13回复
猜你喜欢

NO.653【第四届装修日记大赛】[米米的小家][家语+友赞]台式 ?北欧?我有我风格,安心冷静的家,等你来看!毕业照来袭~~~

NO.643【第四届装修日记大赛】伪土豪的新中式

NO.642【第四届装修日记大赛】(橱柜)细说北欧混搭风的形成过程

NO.637【第四届装修日记大赛】一碗汤的距离,珠江畔的美式混搭

NO.636【第四届装修日记大赛】(毕业照!)梦想中的60平日式小三房,我们来啦♥

NO.625【第四届装修日记大赛】20年+老房子小复式装修记

热点推荐

最强狂风暴雨要来!多区雷雨大风橙色预警

打卡记录假期出游 领6W+金币超大奖励!

母亲节花式宠爱你!瑜见美好孕动会

最后2天!这项惠民福利错过等3年

初三最后2个月全日制有用吗?

当初买房的时候,我就考虑过现在这种情况!

711积分1元购 每周产品都不一样

没卡也能买某姆的蛋糕 用京东到家

打卡酒楼真好嘢 70蚊半只鸡品质差

培养厨房接班人 3菜一粥还有模有样

夏天快到了撸串儿约起来 配啤酒绝了

99蚊套餐试下老字号 获奖叉烧有点肥

泸沽湖西昌五天之第二天泸沽湖1

查看更多热点 >

回帖