也谈谈我对家居装修的看法
36609183装修家居
2013/06/10
全部回帖
真是懊恼没有早一点看到你的帖子,我的房子刚做完水电。让我有个疑惑:一组电线里面有三根电线是两粗一细吗?求指点。还有我的房子在一楼监理建议做防潮31元一个方,请问这个防潮重要吗?需要做白蚁防治吗?唉呀,我的问题是不是太多了点。
2013/08/01回复
无为无不为:
我是昨天才上妈网的。因为很不幸,我自己家也要装修了,这是一件让我非常头痛的事情。如果我不是在这个行业打滚那么多年,也许事情就很简单了,给钱装修就行了。但正是因为太了解这个行业,才知道装修是一件步步惊心的事情,每一个环节都直接影响到装修的质量和进度。也许想得越多,所以顾虑就越多。看了妈网的一些报价和装修日记,心中感慨很多,想了想,把自己的一些看法写出来,希望也给准备装修的朋友一点参考吧。我知道,我写的一些东西,可能会触动到一些行业规则,但我写此文的目的不是去破坏行业规则,只是把一些做为业主容易忽略的东西和一些可能以后存在争议的东西说出来,让承包方和业主彼此都有个心理底线,避免以后过程中的争议吧。
查看原文太崇拜了!
2013/08/01回复
真是懊恼没有早一点看到你的帖子,我的房子刚做完水电。让我有个疑惑:一组电线里面有三根电线是两粗一细吗 ...
2013/08/01回复
还有关于找平我专门发了帖,你帮我一起解答了吧。据我了解铺木地板需找平外其它铺地砖、防水、阳台等都不需 ...
2013/08/01回复
无为无不为:
还有一点没提,很多装修公司或者是施工队都不会提供一种图纸。就是配电系统图。但其实,这是做水电的基础和技术指导。但凡有电工证的持证上岗的人都应该会,这是指导配电施工的依据,这个系统图是要结构我刚刚说的以上几个平面图来看的。计算好每条电线接几个灯具或插座,需要多大的线,多大的管,多大的电箱和开关。装修公司不是正规吗?为什么不提供呢?哈哈哈哈,那是因为很多装修公司的设计师没有施工经验,不懂水电。只会在平面上布置一下位置,而不会计算水电的电容电压,根本不懂水电的技术指标。那施工队为什么不配呢?那是因为施工队大多数是按常规经验布管线,以经验值来衡量,当然,你要他们提供,他们还是可以做出来的。这里我附图说明一下,让装备装修的人自己也清楚一下概念。[图片]我简单解说一下这个系统图是什么意思吧,这是我自己家的配电系统。我家总电箱,暂订十二位指甲开关。分九路线管,有三路备用。其中照明有两路,插座有两路,专线有五路。ZR-BVV-3x2.5-PC20/CC:用20的PVC线管,每条线管走3根2.5平方双塑阻燃电线,暗埋在天花或墙体里。ZR-BVV-3X4-PC20-CC/WC:用20的PVC线管,每条线管走3根4平方双塑阻燃电线,暗埋在墙体里。其它就不一一详述了。怎么样有这样一个系统图是不是很清晰的表明你所需的材料标准,走什么管,用什么线,分几路,走墙还是走天花,再结合之前的水电图纸,你觉得还有什么工程量在图纸上是算不出来的呢?
查看原文备用的断路器有意义么?我一开始想留一个的备用的,后来想铺的是暗线,备用了也没法重新布线了,就没留。
2013/08/01回复
荔湖妈咪:
真是懊恼没有早一点看到你的帖子,我的房子刚做完水电。让我有个疑惑:一组电线里面有三根电线是两粗一细吗?求指点。还有我的房子在一楼监理建议做防潮31元一个方,请问这个防潮重要吗?需要做白蚁防治吗?唉呀,我的问题是不是太多了点。
查看原文细的那个是地线喽,我家用的都是1.5mm2的。粗的是零线和火线,不同的地方用的线不一样。
但是吧,电线的粗细真没那么重要。我家的空调线都是单走的4方的。但是从安全角度来讲,1方的电线极限走到8A都问题不大,5A绝对妥妥的。挂式大一匹的空调满负荷工作电流也就5A。不过我还是随大流儿的使用了4方的
但是吧,电线的粗细真没那么重要。我家的空调线都是单走的4方的。但是从安全角度来讲,1方的电线极限走到8A都问题不大,5A绝对妥妥的。挂式大一匹的空调满负荷工作电流也就5A。不过我还是随大流儿的使用了4方的
2013/08/01回复
无为无不为:
只要你要作防水的地面,肯定都要做一个找平层的。不然无法做防水涂层。
查看原文一、我的疑惑是防水计价一次,找平还要再计价吗?铺阳台地砖也是同样这种情况。了解其它装修公司的做法,除了铺木地板要单项计找平的价格,其它的找平都包含在里面了呀。比如铺砖肯定要铺平呀!
二、关于防潮,我家是那依山而建的一楼,他们建议做地面防潮。
三、关于白蚁,现在还是毛胚,应该不存在蚁患。据说开发商在框架搭架时已经做过白蚁防治。这个应该心里有数了,谢谢。
四、关于电线粗细的问题,我不是纠结要有多粗,而是安全问题。三根当中有一根是地线是比那两根细一点,我只是想知道家装电线标准是两粗一细还是要求三根一样的。我家灯是1.5的,插座是2.5的,空调是4平方的。
一、我的疑惑是防水计价一次,找平还要再计价吗?铺阳台地砖也是同样这种情况。了解其它装修公司的做法,除了铺木地板要单项计找平的价格,其它的找平都包含在里面了呀。比如铺砖肯定要铺平呀!二、关于防潮,我家是那依山而建的一楼,他们建议做地面防潮。查看原文找平是分开算的吧,找平和铺地砖是两道工序。
找平是找平,防水是防水。两者虽然是在同一工作面上,但施工和材料都是不同的。所以不要以为是合并收费的。在询价里,一定要问清楚,报价包不包含找平,不含找平就肯定是漏项了。所谓找平是为了平整施工基层,和批荡一样,让施工的基底达到一定的相对水平和垂直。表面平整方便下一部施工。所以做防水一定要做找平和批荡的。铺砖如果原地面平整,可以直接铺贴的话,就不产生找平的费用。但如果原地面不平整,最高点和最低点误差较大,会造成一部份地面垫层过厚,这样就会产生找平的需要了,所以铺贴前一定要打水平,来确定全屋完成面的标高,及要不要做地面找平。
二、关于防潮,我家是那依山而建的一楼,他们建议做地面防潮。
如果是依山而建的,可能真要做地面防潮处理,但30几元一平方真不知道他是用什么工艺和材料做防潮处理。能不能真正起到防潮的作用。
地线是主线的百分之60,主线2点5配1点5地线,10平方主线就配6平方。我汗哪。你这是为哪般啊。装修一套房子非把自己逼成个电工?这么专业的问题你都问得出来。
比如铺砖肯定要铺平呀!找平是找平,防水是防水。查看原文呵呵,还好碰到你这么专业的解答,不然心里总是纠结。设计师说是刷一层防潮油,我也不知道目前市面有那些,究竟怎样做防潮。监理也建议直接在地面刷一层防水,一楼面积90平方左右,你认为应该怎样做才好。谢谢赐教。
2013/08/01回复
无为无不为:
防水工程我们一般划分为三大类,一种是地下室防水,一种是屋面防水,一种是卫生间防水。室内装修多数是用卫生间防水。但这三处使用部位不同,对防水的要求不同,着重点也不同,所以材料和工艺也是有相应的区别的。我长话短说吧。屋面防水之前我在另外的贴子里说过了。卫生间防水好象也曾经讨论过。而你家的一层地面防水也正好拿来做例子讲一下。虽然你家一层地面不属于地下室,不用考虑墙壁的防水和基础结构的刚性防水,但有一个共同点,就是防水防渗。卫生间的防水说白了,其实是防止外表面的积水向结构内渗透,所以在墙面和地面做了一体的防水涂料层。但你的一层地面防水,其实最主要的是防止地面下的水份向室内渗透。这对防水的要求就大大的增强了。要知道在有限的卫生间空间里,表面的积水水份是有限的,可见的。但从地面基层渗透的水份是相对无限的,因为地下土层的含水率是我们不可控的。所以用普通的德高防水涂料来涂,其实只是螳臂挡车,没什么长效的。防水施工无外乎刚性防水和柔性防水,柔性防水无非就是卷材防水和涂层防水。我不可能叫你打开地面大张旗鼓的做防水砼基层,这个工程量太大了。而卷材防水,有个材料的老化年限,时间久了,也容易出问题。那么最实用也最实际的就是涂层防水了。施工方法很简单,清理场地,注意墙角和地面交接的地方有无裂缝,地面有无起鼓不平整的地方,然后用水泥油抹平。待水泥油干硬后,再刷 聚氨脂底胶一遍,然后再刷 聚氨脂防水涂料两遍,注意施工方式,横向刷一遍纵向刷一遍。这样就算以后因地面沉降或温度变化产生的涂膜内应力变形也是均衡的,不容易产生断裂。然后再在这个基底上进行正常的地面饰材铺贴。对了,再提醒一下,刷地面防水涂料在墙脚处别忘了返底,把交接处的墙身也刷大概20CM高的涂料。 所以会产生两个费用,一个是地面找平,一个是防水涂层。
查看原文真是够专业太有说服力了,受益匪浅。大概需要多少预算。
你不做这行太可惜了,如果都像你这样说得简扼明了,消费得明明白白。还会有什么争执呢?
你不做这行太可惜了,如果都像你这样说得简扼明了,消费得明明白白。还会有什么争执呢?
2013/08/01回复