tirbleboy:
额,,,还有一点要确认一下,楼主看看那条黄绿线是不是接在三孔插座顶上那个孔那里,如果是就没问题了。 (来自手机端的回复)
查看原文谢谢,美妈,能否解释下为什么黄绿地线要接在上面那个插空
2014/06/03回复
今天去新房看了一下,发现空调电位的红线、蓝线是4平方,而黄线缺是1.5平方的,请问各位麻油,师傅这样安装 ...
2014/06/03回复
易醉亦醒8楼
按照 电工操作规程 的要求,地线至少要2.5mm2的铜芯线。
一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。
但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。
一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。
但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。
2014/06/03回复
易醉亦醒9楼
kpkqs:
今天去新房看了一下,发现空调电位的红线、蓝线是4平方,而黄线缺是1.5平方的,请问各位麻油,师傅这样安装会不会有安全隐患啊?
查看原文按照 电工操作规程 的要求,地线至少要2.5mm2的铜芯线。
一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。
但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。
我家前两天装修时候也发现了这个问题,后来让电工给我换了。
查看原文谢谢啊!真是涨姿势了,我只知道高压电网的接地线不小于15mm2,对低压配电网的接地完全没有概念,真的需要返工吗?光想想就很麻烦,听说接地线只是走感应电流的(mA级),是不是 装有漏电保护器就可以保证安全了?