按照 电工操作规程 的要求,地线至少要2.5mm2的铜芯线。
一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。
但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。
我家前两天装修时候也发现了这个问题,后来让电工给我换了。
请教,空调电位的电线规格不同是否存在安全隐患
261212装修家居
2014/06/02
全部回帖
kpkqs楼4楼
易醉亦醒:
按照 电工操作规程 的要求,地线至少要2.5mm2的铜芯线。一般来说,照明1.5mm2和普通插座2.5mm2的线路的地线用1.5mm2铜芯线也是可以的。但4mm2空调线热水器线,为安全的话,至少要用到2.5mm2的铜芯线作为地线。我家前两天装修时候也发现了这个问题,后来让电工给我换了。
查看原文谢谢啊!真是涨姿势了,我只知道高压电网的接地线不小于15mm2,对低压配电网的接地完全没有概念,真的需要返工吗?光想想就很麻烦,听说接地线只是走感应电流的(mA级),是不是 装有漏电保护器就可以保证安全了?
2014/06/03回复