水电阶段(1)水电前的准备:电路篇
照明部分,主要是选择适合的灯具并把握好尺寸,灯位基本上按照预设的款式预留了位置,所以没有太多尺寸上的错误,一般吊顶内也会预留长一点的灯线可以适当调整位置。
调整的灯位手写稿
后来需要给到木工开孔尺寸
因为准备用小米的智能面板,所以所有开关都没有做双控,而是全部预留了零线。预留零线也有好处,方便以后新形态的开关面板升级,也比单火线版本的会稳定。
关于插座部分,因为我要用到轨道插座,而轨道插座有分明装和暗装两种,我用暗装的,就需要提前开好槽将其预埋,这要提前把轨道插座先买回来再做水电。
而有部分插座是在柜子里或者与柜体位置相配合的,这也需要提前规划,尺寸也要控制好,免得刚好面板在柜体边上就不能用了。
还有一些特殊的电器设备,像我这里用到电热毛巾架,是暗藏线路的,就要提前规划好位置和走线位置。
专线线路,强电箱漏电开关空气开关。
关于弱电部分我这边比较简单,直接把入户弱电箱取消,引光纤线到室内的设备柜里,等于在设备柜这边才是真正的弱电箱(柜)了。
设备柜大致在全屋中心点附近,网络上取消了AP方案,改用mesh,因为现在一直在使用,感觉真的太好太方便了。
移光纤,网线和音响线,HDMI线需要预埋,这些在水电开工之后就要到位。
水电阶段(2)2019.07 水电严格按照设计方案来
为了避免出错,水电都是按照图纸施工。因为涉及到柜子还有水龙头等设备对应的位置,错了会增加后期安装的便利性,特别橱柜下方的转角设备柜,一个柜子里面要塞进去软水机,超滤,大蓝瓶,通风管等,极有可能导致要推翻重来。
打压测试保证没有漏水才能封管。
干区留了两组洗衣机地漏,一个墙排水给浴室柜用。
淋浴房一个排水地漏一个是二次排水。
马桶间也是一个地漏一个二次排水,还有一个墙排给小型洗手盆用。
开放式厨房也做了个临时堤坝,做闭水测试,养水72小时,期间通知了楼下邻居,也隔天拜访看看漏水情况。
电路主要是注意柜子内部的电位位置,免得出现到时候吊柜在竖板或横板中间的尴尬现象就好。
友赞的标准是蓝色弱电,红色专线,强电弱电最少20CM距离。图片上为什么弱电里面有和红管?因为里面预埋了两组HDMI线,线太粗了,正好只有红管有6分管,只好用它来穿线。
强电弱电要分开,减少干扰。交叉位置要包铝箔纸。
家里的控制中心,设备控制和灯光控制基本都在这里了。