毛茸茸的天使:


厨房这块这么砌的斜砖就对了!看来你们家装修公司和监理还是比较认真的,起码对 ...
查看原文
恩恩 小户型  家具可能要小一点低一点才行,比如床最好床屏简单的,床的长度不超过2.1m
2013/06/23回复
毛茸茸的天使:


装修完毕之后最好能让电工请查一下电线的线路,有些没用的撤掉,短路的也要及时 ...
查看原文
呵呵呵 原来高人也有失蹄时
2013/06/23回复
kevinn:


相反,我家买了家庭影院,所有音响线都是预埋的。结果真正在家看电影的时候很少……… ...
查看原文
其实有必要做弱电吗?这方面我真的不懂耶
2013/06/23回复
毛茸茸的天使:


求订门的地址或者团购
查看原文
今天本来打算去定门的,但没有想到煤气改道用了很久时间,等定了再回你哈
2013/06/23回复
这个要记号下 发现自己功课做的各种不足啊
对啊 我朋友家半年就出现了裂纹
2013/06/23回复
毛毛你家这几天如何?就忙着砌墙了?
2013/06/23回复
毛毛你家这几天如何?就忙着砌墙了?
自从总监来整改了后, 周六周日工人都不来了, 不只是闹情绪还是真的有事。。。
2013/06/23回复
毛茸茸的天使:


那时候想着家里买套好音响可以在家看电影嘛。谁知道我就不是那个有品味的主。用 ...
查看原文
无为 其实 新旧墙之间才要挂网 ,新墙和梁或柱子之间就不用挂网了,对吗
2013/06/23回复
毛茸茸的天使:
无为 其实 新旧墙之间才要挂网 ,新墙和梁或柱子之间就不用挂网了,对吗
查看原文
别灰心,可能是在内部整改吧。怎么说呢…………可能觉得有点沮丧。你多和你家监理沟通一下,既然找他们做,他就是你工地最管事的人。公司也做了整改的举措,你不用太纠结。一般新旧墙体间批荡挂网。梁下一般没见过挂。柱子要看是什么情况了。只有在同一面上的交接处局部挂。
2013/06/23回复
今天煤气改管,我改管9m多,换新管3m,换了两个开关,改了表的位置。老板带着两个小工忙活了5个多小时,下午2点搞好,用了1000大元,因为之前看到了网上的帖子知道很贵,所以有心理准备。通过攀谈才知道如果通过公司是需要1800左右的,省了点钱呗。这个老板人很厚道,活也很专业呢。其实煤气公司这些业务都是通过招标的方式,外包给有资质的公司做的,这位温和厚道的老板主要负责越秀,海珠,白云三区的业务
2013/06/23回复
我家也要改煤气表位置的,,原来可以不通过煤气公司来做么,安全方面有保障不?
2013/06/23回复
我家也要改煤气表位置的,,原来可以不通过煤气公司来做么,安全方面有保障不? ...

明月,你打电话给煤气公司,公司也是安排他们来施工的。
2013/06/24回复
毛茸茸的天使:
明月,你打电话给煤气公司,公司也是安排他们来施工的。
查看原文
那你短我一下师傅电话吧,,我跟他们了解一下具体情况~~~
2013/06/24回复
你选的门是我选的是一样的,你装一扇门还是有包木门?看你装修变得强大了,你装修完了请你去我家当监理,哈 ...
不打算包木门了
2013/06/24回复
毛茸茸的天使:


那你短我一下师傅电话吧,,我跟他们了解一下具体情况~~~
查看原文
已经短了
2013/06/24回复
我来讲讲几个问题:1.我看到妹妹家里有几处60mm厚度的砖墙,这个是万万不行的。
2.厨房的门洞是1.6m宽,上头有0.7m高的砖砌体,过梁用40~60mm厚的钢筋混凝土带也是很不负责任和危险的
2013/06/24回复
我现在word里面编辑好再发上来!
2013/06/24回复
我要唠叨些专业知识给你看看,耐心听我说:
1.        墙体厚度的问题
根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011,第6.3.3-3条:填充墙墙体厚度不应小于90mm。(不包括粉刷层厚度)。
根据6.1.1条结构计算:墙体的高厚比验算要求:β=H0/h<[β]=22 (砌筑砂浆用M2.0混合砂浆时)
而妹妹家的墙体厚度是h =120mm,墙体高度是H0=2700mm,根据上面的公式计算β=H0/h =2700/120=22.5,基本满足墙体的高厚比限值[β]=22!
墙体的高厚比验算目的:保证墙体在施工阶段和使用期间稳定性的一项重要构造措施(防止施工偏差、施工阶段和使用期间的偶然撞击和振动使墙柱丧失稳定)。也就是说:墙体越高,越容易失稳倒塌,越要做的厚些。
上次搞错了,以为妹妹家的墙厚60墙+两边各20mm=100mm厚度,现在墙体如为120mm(未粉刷),砌筑砂浆用不小于M2.0混合砂浆基本是满足规范。
2013/06/24回复
2.        门洞1600mm宽度上面预制过梁的问题
根据计算,墙体宽度120mm情况下:预制钢筋混凝土过梁:混凝土强度等级C20,截面是120mmx120mm,内配钢筋负筋和底筋分别用强度为HRB400,2根直径8和10的钢筋;箍筋HPB300,直径6@200。过梁长度为L=门洞宽度+240x2,过梁每边搭到墙上240mm长度。
2013/06/24回复
猜你喜欢

装修套餐“陷阱”or“馅饼”

NO.643【第四届装修日记大赛】伪土豪的新中式

NO.636【第四届装修日记大赛】(毕业照!)梦想中的60平日式小三房,我们来啦♥

【装修全攻略】全包、半包、清包区别你懂吗?全包套餐报价及装修价格预算清单构成有哪

(碧桂园橙家)海珠半岛花园旧房翻新,80方,8.5万全包,

NO.578【第四届装修日记大赛】77平,小白试用爱空间,8w全包!

热点推荐

陪娃玩转长隆欢乐世界 刺激好玩项目好多

有个扫兴的老公!全职妈妈学车创业都反对

少年宫暑假课开始报名啦 你报左未?

打卡1200书店 第一次认识胶囊房

寻人启事!广州妈妈网喊你回家

2024广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

被《御溪书斋》的魅力震撼

当端午节遇上高考,祝考生们一举高粽情

海心沙夜游看夜景

学校端午作业:制作一只竹编小龙舟

人在雨途,雨中赏荷

哈哈哈哈又是巽寮湾海尚湾畔!

麓湖公园徒步

查看更多热点 >

回帖