水电阶段(1)新风进场9.14
今天新风进场了,选的是松下,上午9点师傅们就到了,本来新风是打算装在次卫,不过后来想想这样次卫吊顶很低,会比较压抑。经过研究,最后决定放西厨上方,这样可以资源利用最大化,也可以减少打洞。还是不想在梁上打洞,关乎结构改变的事情,还是少做。但是现在面临的就是不打粱的话就会有很多管道是通过过梁器来走,这样吊顶就麻烦了,待会上图,看了就知道有多艰难。这个想要包得好看就只能看美女设计师的功力了~
我很喜欢松下师傅们施工过程当中的一些细节,比如自己准备了风扇;所有材料分门别类放得很好;现场指挥也有条不紊。对于我们一些想法也会慎重考虑,不合理的会好好帮我们分析利弊。总之沟通过程很不错。
因为不想在粱上打洞,所以所有的新风孔只能在打在稍低的一些地方,看着裸露在外的管子心里有点惶恐。。。这得怎么包才好看呀?
新风安装倒是挺快,上午9点到12点,下午2点到4点,就已经完全安装完毕,晚上老公说有试风,感觉没啥声音。不过现在都说不准啦,坐等装修完毕之后的终极试风。
现在就看美女设计师怎么帮我们想法子把这些管道包得好看又大气啦~~小玉加油!!!
水电阶段(2)开槽,材料进场 9.19-9.21
约好中秋假期回来就开工,到了18号中午,循例想要现场施工图,但是过了好久都没有回复,下午三点左右监理才告诉我们因为师傅忘记带工具了,所以今天又被动停工一天。对于这种情况,我有话要说,其实我们业主也不会强人所难,但是在这个问题上我觉得监理应该第一时间告知我们,是因为什么原因造成的停工,毕竟我们白天是要上班的,不能一直在现场盯着,白天满心期待今天现场会进行到哪个阶段,问一问无人答复,磨到下午才告知没有开工。这个放谁都受不了。我们也理解监理要跑几个工地的辛苦,但是也请理解我们业主的心情哦~不过这都是小插曲啦~跟监理认真沟通过之后,接下来的几天,对于货物进场呀,今天的施工安排什么的都能详细告知。所以,装修过程当中,要多沟通,把自己介意的点说清楚,互相尊重,所有事情就会进行得更顺利哦!
材料进场是姐姐帮忙盯的,这是写给姐姐的型号,字丑勿喷哈。
水电阶段(3)水电小进展9.23-9.25
这两天师傅开始布管,正式进入水电阶段了,师傅很细心,在强弱交叉的地方都包了铝箔,而且在定位过程中也给了很多很中肯的意见。
唉,不过这两天差点又不能施工,物业说我们没有整改,又过来停水停电。找人沟通都不知道该找谁,推来推去的。路漫漫啊!
水电阶段(4)物业纠缠不休,水电整改 9.27
唉,这次装修真的是被物业纠缠到不行,自己花钱请了一堆祖宗,其他有利于业主的事情不做,尽为难 业主......唉,奈何已经套牢在这个楼盘了,下次买房绝对不买这个开发商的了!!!!!!立此贴为誓!!可是下次买房真心不知道是什么时候了。好吧,26号物业说要整改,但是不给水电!不给水电我怎么整改啊!协调来协调去到了下午3点才来电,师傅等不及了就先回去了,所以浪费了一天。没办法了,只能请假一天全场盯着。搬张椅子在自家门口坐了一天,物业来了两次,还说再不整改就再也不给开工了。唉,装修了才知道业主变得好弱势......
下午四点的时候物业又来了,说有邻居投诉。了解后才知道,他们把新风系统的风口当做是烟道了,以为我的厨房油烟要直接往外排,于是又跑上跑下找各户邻居打招呼,真心累死。
来吧,上点现场图
师傅在装前置滤水器。
帮我们做水电的邓工真心不错,在定电位和施工过程当中给了我们很多建议,像这条电视线,他说太短了不能直接拉到电视柜那里,就打算收在厨房吊顶里面,屋里走一根完整的去到电视柜,这样如果未来有什么问题,就可以直接在厨房把吊顶起开,在这里调整就行了。
呐,这样封起来物业就满意了...唉
水电阶段(5)强迫症患者的福利
碰上国庆节,物业不让施工,停了7天,临上班的时候去看了现场,强迫症患者觉得好治愈
水电阶段(6)水电验收啦!10.15(关于水洗砂)
周六(10月15日)终于完成了所有的水电工作开始验收了!一早有强匠的水电监理过来,对着所有过程检查了一遍。
验收感觉好紧张,周五赶紧上麻油群里取经,得到建议说一般水电是在完工后24小时才可以验收,这样水管的熔接口才能经得住压力。
这里也要感谢后来私信给我的“旃檀”,她过了好多招给我,待会上麻油做的功课,大伙可以参考哦。
强弱电线管距离大于15cm
插座与地面距离大于30cm
开关与地面距离大于130cm
水管跟水管通过使用过桥弯
左热右冷 冷热水管距离大于15cm
冷热水管平行铺设间距在80-100mm间
冷热水管交叉位要放隔热棉
电线管与热水管平行铺设间隔大于150,mm
水管打压测试 保持0.6-0.8MPA 20分钟不掉压
检查水管是否通胀,热水管与电线管交叉位有否放隔热棉垫
电线管与热水管平行铺设间隔大于150-300mm
强弱电铺设间隔大于150-300mm
线管平行铺设间隔大于等于5-10mm
大功率电器配备专线(检查是否为4平方专线)
承重墙房梁处使用黄腊管包裹电线
电线管直通接头处涂pvc粘合胶水接牢
转弯处不得使用90度弯头
线路连接处,不得使用三通,应使用接线盒
电线管固定点是否小于500mm
底盒中的电线要整齐地缠绕好,并藏入底盒中,用临时面板封闭,裸露在外接灯具的咸咸需要包裹波纹管后缠绕
强电在上,弱点在下
管线长度超过15m或有两个直角弯是,应增加拉线盒,天棚上的灯具位设拉线盒固定
黄腊管用铜线固定
管壁厚3.4mm
还有强匠的工程量确认书,比之前报价上多了大概两千块钱吧。
有天在麻油群里,听到说强匠之前会用水洗砂的问题。周六跟水电监理聊天,确认了一下,强匠在施工过程中确实用的都是水洗砂,不过当时报价单里也有写,自己没注意。不过应该不要紧,水洗砂只是不能用来建楼,简单的批荡应该还是没有问题的。介意的麻油在看报价的时候一定要看清楚哦。
以下就是我的所有水电现场图。总得来说水电施工我还是比较满意的。邓工心很细,在整个过程中给了我们很多建议跟帮助,这里给邓工点个赞!
水压试验。一直都是0.8pa,大概3小时后有掉那么一点点,不过在范围内,所以不要紧。
水电阶段(7)卫生间防水有疑问 10.19
这两天都在纠结卫生间防水的问题,好像每次跟我理解的都不一样。
一般常规做法是两层防水-闭水试验-陶粒-水泥找平-防水
后来我们监理说是先填陶粒-找平-两层防水-闭水-陶粒-找平-防水
虽然现在说的工艺是这样,但是跟我对过程的理解不太相同。
一般一层防水要刷三遍,应该是刷了一遍然后干透了再刷另外一遍,其实如果说是两层防水的话,那前前后后应该刷6遍。但是监理的解释是说,他们在刷防水时是一次把一层刷完了,就是用刷头反复地刷,并不是等一层干透再刷另外一层。
上网找了些材料,都跟我们家的做法不一样。现在就纠结了。
怎么跟我家的都不一样啊?
先发帖,求有相同经历或者有经验的麻油支招,现在防水还没做完~不知道该怎么办