精选回帖
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-24 13:42 编辑 我来讲讲几个问题:1.我看到妹妹家里有几处60mm厚度的砖墙,这个是万万不行的。2.厨房的门洞是1.6m宽,上头有0.7m高的砖砌体,过梁用40~60mm厚的钢筋混凝土带也是很不负责任和危险的。
2013/06/24回复
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-24 17:41 编辑 我要唠叨些专业知识给你看看,耐心听我说:1.        墙体厚度的问题根据《砌体结构设计规范》GB50003-2011,第6.3.3-3条:填充墙墙体厚度不应小于90mm。(不包括粉刷层厚度)。根据6.1.1条结构计算:墙体的高厚比验算要求:β=H0/h<[β]=22 (砌筑砂浆用M2.0混合砂浆时) 而妹妹家的墙体厚度是h =120mm,墙体高度是H0=2700mm,根据上面的公式计算β=H0/h =2700/120=22.5,基本满足墙体的高厚比限值[β]=22!墙体的高厚比验算目的:保证墙体在施工阶段和使用期间稳定性的一项重要构造措施(防止施工偏差、施工阶段和使用期间的偶然撞击和振动使墙柱丧失稳定)。也就是说:墙体越高,越容易失稳倒塌,越要做的厚些。上次搞错了,以为妹妹家的墙厚60墙+两边各20mm=100mm厚度,现在墙体如为120mm(未粉刷),砌筑砂浆用不小于M2.0混合砂浆基本是满足规范。
2013/06/24回复
本帖最后由 苏苏@广州 于 2013-6-24 14:06 编辑 2.        门洞1600mm宽度上面预制过梁的问题根据计算,墙体宽度120mm情况下:预制钢筋混凝土过梁:混凝土强度等级C20,截面是120mmx120mm,内配钢筋负筋和底筋分别用强度为HRB400,2根直径8和10的钢筋;箍筋HPB300,直径6@200。过梁长度为L=门洞宽度+240x2,过梁每边搭到墙上240mm长度。
2013/06/24回复
本帖最后由 dingtai2008 于 2013-6-25 20:23 编辑 毛茸茸的天使 发表于 2013-6-20 00:09 今天开始砌墙了,我对砌墙还是满意的,我们的监理是泥水工出道。他说泥水活是艺术活,砌墙和贴砖都很艺术。 ...干砖上墙,这是不允许的,我不知道是不是现在施工规范改了。
2013/06/25回复
全部回帖
我来捧场,装修的好正规!不错
2013/06/21回复
毛茸茸的天使:
无为开个专贴讲砌墙吧
查看原文
嘿嘿,我是真心觉得砌墙是门艺术。我砌的清水砖墙可是灰常漂亮的喔。不过好多年没拿灰刀了,手艺早生疏了。
砌体工艺,应该算是我在学校学习时期最喜欢的一门工艺课吧。昨天只是针对新旧墙体的施工指出了几点基础的工艺标准。其实要说起来,可以说一萝筐。比如砌筑单砖墙,用的砂浆就要现调现用,三小时内必须用完,不能过隔夜砂浆或旧料碾碎掺用,水泥砂的配合比也很关键,直接影响砌体砌筑后的结构强度,没有搅拌机,人工拌沙,最好是三干三湿,先干拌三次,再分次调水搅拌,以达到砂浆的均匀(这可是个体力活啊)。砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度要均匀,一般为10到12mm,并不是说越多水泥砂越厚就好,一般纵向纵八分满横向缝九分满即可,因为水泥砂浆在干硬的过程中,也会引起砌体结构的收缩,产生内应力引起的变形,所以一般砌体结构砌筑好了,要进行撒水养护,避免材料的收缩变形产生的裂缝。但也不能太薄,不能小于8mm不能出现透明缝,瞎缝和假缝。这些数据只是一个参照值,你不用拿尺子去量,有经验的师傅下手就知道有多少了。砌墙也不是一味的求快速就好。因为本身这种材料结构就限制了它的施工时间,一边施工一边成型,一边养护。对于家装这种非承重墙,应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5米,等前次的砌筑砂浆终凝,也就是达到一定的强度的时候,再继续砌筑,每日的砌筑高度最好不要超过2.8米,要给水泥砂浆一个凝固稳定的过程。而墙体顶部应预留200mm左右的空隙,不要急于填补,间隔几天后再将砌块用水泥砂浆斜顶砌,这处的水泥砂浆必须饱满,密实。
砌筑使用的水泥,品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,对于一些局部强度要求高的,也可以采用高标水泥。 而砂也不是越细越好,用中砂,配制砂浆所用砂的含泥量不超过10%,使用前用5mm孔径的筛子过筛,当然这个在家装行业使用的成品中砂多数是供货商已经筛过的了,以前我在土建工地,还是有专门的筛网和工序在现场筛砂的。
然后砌筑的时候砌块的排列尽量多用主规格的砌块或整块砌块,减少半砖,砍砖,碎砖类型砌块的规格与数量,当然一些收口位置难免会有小砖的出现,但也是要因地置宜,把不规则的小块料分散使用而不是集中使用;砌筑的手法主要有灌缝法和挤缝法,我个人更喜欢挤缝法,这个作起来有手感些。
2013/06/22回复
网缘泡影:
应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5米,等前次的砌筑砂浆终凝,也就是达到一定的强度的时候,再继续砌筑,每日的砌筑高度最好不要超过2.8米
2013/06/22回复
毛茸茸的天使:


嘿嘿,我是真心觉得砌墙是门艺术。我砌的清水砖墙可是灰常漂亮的喔。不过好多年 ...
查看原文
一般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥,我贴子里的那型号是32.5R和32.5有啥区别
2013/06/22回复
毛茸茸的天使:
应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5米,,也就是达到一定的强度的时候,再继续砌筑,每日的砌筑高度最好不要超过2.8米
查看原文
这个也只是一个相对值而不是绝对值,具体要看砌筑的尺寸和现场情况而定。砌筑面越大,砌块自身对结构产生的压力就越大,如果你只是砌很小的一段墙,局部砌筑,就不用照本宣科了。
2013/06/22回复
今天看到现场后我放心的走了,相信回来墙不会砌歪的。我就去越秀中路定了盼盼的门中门,有到东华东去看铝合 ...

凤铝推拉门是哪里的价格?能短我地址和联系电话吗?
2013/06/22回复
毛茸茸的天使:
一般宜采用32.5号普通硅酸盐水泥,我贴子里的那型号是32.5R和32.5有啥区别
查看原文
你说的是水泥的标号。水泥标号代表着水泥的强度等级,就是指凝固后的强度,抗拉抗压等级。数值越大的,强度越高,凝固的也越快,但并不是越高的就越好,要看你用在哪里,一般做路桥施工,需要施工面快速成型的就用高强度水泥,普通砌筑用高强度水泥容易把砌块拉裂。而32.5和32.5R的区别,说真的,我以前在土建材料中还没有这么细分应该是近几年对水泥标号的细分。32.5R表示是速干型,在保持32.5的水泥强度值的前提下能更快速的达到强度值。
2013/06/22回复
minny0209:
凤铝推拉门是哪里的价格?能短我地址和联系电话吗?
查看原文
东华东613号,我的帖子会再雕琢更新一下,等明天再定啊 亲
2013/06/22回复
minny0209:


东华东613号,我的帖子会再雕琢更新一下,等明天再定啊 亲 ...
查看原文
等你更新
请问,,我家1米高的新砌墙要不要加钢筋?贴瓷砖的地方是否就不需要挂网了呢?
2013/06/22回复
明月心心心:
请问,,我家1米高的新砌墙要不要加钢筋?贴瓷砖的地方是否就不需要挂网了呢?
查看原文
要看砌体本身受不受力啊,一米高的墙体,是准备做背景墙或是短墙隔断吗?如果以前有受力的情况下,还是加吧。加筋不是在砌体里摆根钢筋就可以了。要用冲击钻在旧墙体里打孔,把钢筋插一段进旧墙体里封浆密实,然后再砌新砌体的时候把钢筋砌在灰缝里。这样才能起到拉结的作用。如果不受力的情况下,一米的墙垛出现应力破坏的机率不大,一般纵向距离500到800排一根,你这么矮的墙…………不用排了吧。
http://www.gzmama.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=3508628&pid=63531380&fromuid=9899382
这个是我家的链接,,这半堵墙原来是个门洞,现在堵了一半,想做厨房跟客厅的隔断,算是个半开放式厨房。厨房这边做个小吧台,客厅这边是想放沙发的。
这么晚了还没有休息,,辛苦了
2013/06/22回复
我家下周也要砌墙了,学习了。
谢谢毛毛楼主的分享哦!俺实时关注中。。。
2013/06/22回复
kevinnkevinn16楼
无为无不为:
唉…………我觉得我再说些什么,倒象是在踩同行了。笑,我觉得这些就是最基本的砌体施工工艺,为什么不重视呢?就你的照片,我提出几点。第一点:在原砼柱旁砌墙要打拉结筋。原因和我上面说的一样。第二点:这种梁头处理,是我入行以来第一次见到,无论以前在家装还是现在在工装,都没见过这么艺术化的梁头处理,看起来真是平整漂亮啊。我不是抛书本和你计较工艺标准。就算是以经验来施工,也没见过这种做法,应该是独家秘方吧。一般梁头怎么处理呢?我还是附图说明吧。图是网上找的,大概示意一下。[图片]请留意下梁柱位置的砌体排列情况。柱子要做拉结筋,砌槎头。梁下空位用斜砌。因为梁柱是现场制模倒板的钢筋砼结构,结构面是很光滑的,所以交接处砌体要排得细密些。当然,对于家装不承重的墙体,你结构要求不那么高,只是该给新旧墙体加固的一点点拉结,不要省了吧。平面的看不明白的话,我再附个三维的吧。[图片]第三点就是钢网挂哪里。唉。[图片]家装非承重轻质砌块主要的轻骨料为膨胀珍珠岩或煤渣等材料,由于这种轻质砌块容量轻,用作非承重墙体时较红砖有较大优越性(特别是高层建筑)。但这种材料性能则又会较红砖差,如强度较低,吸水率较大,干缩率大,且干缩时间较长,砌块出厂后还在不断收缩。在家装非承重轻质砌块墙体的主要问题是没有较全面的针对性预防措施和技术负责措施。因为在实际施工中,会存在以下问题:(1)门窗洞及预留洞边等部位是应力集中区,无采取有效的拉结加强措施时,会由于撞击振动出现开裂。(2)后砌填墙体。当原墙体的结构材料尺寸与砌块规格不配时,难以用砌块完全填满,造成砌体与砖框架结构的梁板柱连接部位孔隙过大容易开裂。(3)墙厚过小(很多家装为了追求薄墙用单砖侧砌)及砌筑砂浆强度过低,会使墙体刚度不足也容易开裂。(5)厨卫等易与水接触墙面未考虑防排水及渗水和滴水等构造措施使墙体渗漏。这些都是装饰工程的基层施工。对之后的装饰效果及质量影响很大,若施工队伍在实际施工时仍按粘结砖的施工经验和方法处理上述问题时必会为以后产生墙体开裂渗漏等通病留下隐患。应事先对容易裂漏部位采取有效的构造措施。对砌体与砼粱柱的连接均有专门拉结加固措施。针对砌块的特点,在砌筑前,不应再提前浇水提润,以避免因浇水不均匀造成砌块含水量增大。而应采取在砌筑时,铺砂浆前,在砌筑面上适量浇水的作法。当主体结构末留钢筋,或位置偏差时,必须采用植筋,砌筑完成后,要坚持洒水养护,以减少砂浆的干燥收缩。又罗嗦了一大堆,你看着头晕了吧。哈哈哈。现在的砌筑工程用的材料和以前的粘土红砖和青砖都不同,材料特性不同,施工工艺也相应的会改变,再照套老经验施工,只能说是依老卖老,OUT啦!
查看原文
基本同意你的观点
感觉:
1、过梁两侧深入的长度稍显不足
2、看着像是开放式厨房的部位过梁偏小
3、砌墙的顶部一般采用斜砖砌,或者砌到顶部后塞砂浆
4、在门垛部位可以植筋浇构造柱增加墙体整体稳定性
5、砌体施工的时候每500mm标高设置一道拉结筋,长度可以按规范设置,其实也没多少钢筋,墙宽每120mm的墙一根圆6mm钢筋即可,伸进来1米吧,和框架柱/剪力墙交接部位植筋即可
2013/06/22回复
kevinnkevinn17楼
不知道有没必要在下水管道外边包隔音棉,另外觉得珍珠岩类主要为保温层用料,并且吸水率不小,记得好像不少于2%,用在家里有无必要呢
2013/06/22回复
kevinnkevinn18楼
毛茸茸的天使:
应分次砌筑,每次砌筑高度不应超过1.5米,,也就是达到一定的强度的时候,再继续砌筑,每日的砌筑高度最好不要超过2.8米
查看原文
对于烧结砖每日的砌筑高度不大于1.8米才对,特殊情况不大于1.2米,对于混凝土砌块每日的砌筑高度不大于1.4米,不知道你的层高多高,如果大于4米,建议设置腰梁一道,加强稳定性。
2013/06/22回复
猜你喜欢

装修套餐“陷阱”or“馅饼”

NO.643【第四届装修日记大赛】伪土豪的新中式

NO.636【第四届装修日记大赛】(毕业照!)梦想中的60平日式小三房,我们来啦♥

【装修全攻略】全包、半包、清包区别你懂吗?全包套餐报价及装修价格预算清单构成有哪

(碧桂园橙家)海珠半岛花园旧房翻新,80方,8.5万全包,

NO.578【第四届装修日记大赛】77平,小白试用爱空间,8w全包!

热点推荐

万象天地巨人展好震撼 精细到皮肤纹理可见

假期生活打卡挑战,每日上传领金币!

眼镜店验光质量一言难尽 科学验光很重要

有商户已搬走!广州这条小吃街即将清拆!

广州孕妈妈交流群 欢迎扫码入群!

2025年装修交流群 杜绝踩坑等你加入

速速归队!广州妈妈网喊你回家

网红~没门儿咖啡

#五一趣享不打烊#海底捞恰恰

陵水~民宿

陵水~自由灯塔

#五一趣享不打烊#正佳广场偶遇宝可梦快闪店

亚特兰蒂斯+免税店

查看更多热点 >

回帖