大家都知道水电是隐蔽工程的重中之重。

但是很多人对这方面并不熟悉,怎么做才算好的水电,怎么验收,验收的时候要注意什么事项,待我为大家一一道来。
首先 我们是业主,不可能知道装修上所有的细节,但是,即使什么都不知道,起码验收的方法和标准我们要知道是吧?首先说说水路验收吧。相信大家应该都知道,水路验收,最主要的是进行打压测试。至于水管的设计标准,施工规范,网上都有,大家自己百度一下吧,今天我的重点想说说验收打压这一点,

6
电的验收,其实,只要是正品,各种线的质量相差不远。在布线过程中,外皮磨损导致绝缘不好的情况比断线出现的几率大得多。也就是短路比断路更常见。在验收过程中,有的装修队用三用表来测量线路的绝缘。这是不负责的做法。因为如果两根线之间的绝缘不好,但又不是完全短接,用三用表的电压有可能无法测试出来。而用摇表使用500V的档位,一般的破损很容易被击穿,问题就找出来了。因为一般的线管是几条线走一起的,测量的时候只要把摇表的两端分辨连接不同的线,线的另外一头悬空,用摇表摇,电阻趋向无穷大就表示他们之间的绝缘没问题。然后把线另一头接在一起,再摇,指向0说明通路也是好的。(当然这个时候用三用表最佳)。什么?不知道摇表长啥样?请见下图。

至于弱电。就只能接线做好端头才能测出来了。不过一般来说弱电都问题不大的。

然后就是水,相信大家都知道了。无非是打压测试。但是这里有个小窍门。提供给大家参考一下,很多朋友看着装修公司打到1.X的压力不下降就安心了,其实,趁这个机会,你可以顺便测试一下你家的入户水压有多少。(入户水压直接影响你以后的用水方式)很多朋友水压就那么0.2,就买了个大顶喷,然后觉得顶喷各种鸡肋。其实,顶喷要有合适的水压才好用,还有一些情况,就是入户压力实在太大,有的朋友跟我抱怨电热水器装上去就漏水了,回头一看,他家入户水压竟然到了将近1,水直接从溢流口超压溢出了。至于如何看自己入户水压,也很简单。
在做压力测试的之后,测压装置不要拆走,直接把压力卸掉之后,打开你家水路总阀,表上读出的压力就是你家入户水压。(一般人我可不告诉他~~)