水电管施工相关施工质量标准:
1. 挖槽:必须使用切割机切割;挖槽深度必须比电水管管径大8~12mm,防止批荡后线管外露或导致墙体开裂;
2. 排管:管与管之间必须保留大于10mm距离,防止批荡粘合不稳开裂;
3. 走管:厨卫阳台走天,客厅房间走地,线位必须全部走墙根,不的超出墙根300mm以外范围;
4. 埋管:地面管体高度(连线码)不得高于地面找平高度;管体从地面弯入墙体的拐弯角不得超出地面找平线和墙体批荡厚度,防止管体外露;
5. 布管:布管必须保持横平竖直,除因标准位置不足,无法穿线的情况下,不得出现斜向布管;
6. 接管:水管必须按照双面热熔的方式水平或垂直接管;
7. 底盒布局:电位按照高、中、低、地4个水平标准排布,必须保持,同一水平线上底盒保持同一高度,同一垂直线上底盒保持单边对齐;
8. 底盒定位:必须先使用水平尺定位后才能安装底盒;所有底盒都应保持在同一平面上,底盒埋入批荡约1~2mm;
9. 穿线:电线不得有中途接驳;串联端口必须预留在底盒中;灯位电线在预留外露线位处必须有线码或码钉固定;
10. 封闭:所有线管、底盒封闭前,必须要淋水后再用水泥沙批荡封闭;
11. 保护:穿好的线要捆圈压入底盒中,封闭前必须对外露的管口进行封闭、底盒要安装保护面板,防止堵塞;

2016/04/21回复

小太阳_ww:
水电管施工相关施工质量标准:
1. 挖槽:必须使用切割机切割;挖槽深度必须比电水管管径大8~12mm,防止批荡后线管外露或导致墙体开裂;2. 排管:管与管之间必须保留大于10mm距离,防止批荡粘合不稳开裂;3. 走管:厨卫阳台走天,客厅房间走地,线位必须全部走墙根,不的超出墙根300mm以外范围;4. 埋管:地面管体高度(连线码)不得高于地面找平高度;管体从地面弯入墙体的拐弯角不得超出地面找平线和墙体批荡厚度,防止管体外露;5. 布管:布管必须保持横平竖直,除因标准位置不足,无法穿线的情况下,不得出现斜向布管;6. 接管:水管必须按照双面热熔的方式水平或垂直接管;7. 底盒布局:电位按照高、中、低、地4个水平标准排布,必须保持,同一水平线上底盒保持同一高度,同一垂直线上底盒保持单边对齐;8. 底盒定位:必须先使用水平尺定位后才能安装底盒;所有底盒都应保持在同一平面上,底盒埋入批荡约1~2mm;9. 穿线:电线不得有中途接驳;串联端口必须预留在底盒中;灯位电线在预留外露线位处必须有线码或码钉固定;10. 封闭:所有线管、底盒封闭前,必须要淋水后再用水泥沙批荡封闭;11. 保护:穿好的线要捆圈压入底盒中,封闭前必须对外露的管口进行封闭、底盒要安装保护面板,防止堵塞;
查看原文
我也想做门窗,可以短我miss刘的电话吗?
2016/04/21回复

跟大家分享下我昨晚发现的问题:
1、挖槽:必须使用切割机切割;挖槽深度必须比电水管管径大8~12mm,防止批荡后线管外露或导致墙体开裂;(基本ok)
2、排管:管与管之间必须保留大于10mm距离,防止批荡粘合不稳开裂;
现实:如下图所示:大部分在墙面的排管基本挨着,并未做到大于10mm。






3、地上一堆电线,上面字迹不清,怀疑电线质量。如下图

4、现场施工摆放有点乱,因为尚未结束水电改造,所以可以理解。

5、此处水管处原本计划是安装阳台窗户位置,但是挖成水管了。不知道如何解决?

6、
保护:穿好的线要捆圈压入底盒中,封闭前必须对外露的管口进行封闭、底盒要安装保护面板,防止堵塞;


明天进行水电验收,一定要详细检查,水电是隐藏工程,后期整改工程量大,所以最好一次性最到位。
2016/04/22回复