番禺某小区 / 三室两厅 / 122.00㎡
半包 / 美式/ 预算20.00万元 / 2016-09-17开工
广州靓佳装饰工程有限公司/ 设计自己
水电阶段(1)国庆后第一天,水电材料进场
国庆后第一天,水电材料进场,给水管要求全部用日丰PPR热水管,主管用6分管,支管用4分管。
电缆用番禺电缆集团国标多股电线,电灯要求1.5平,插座要求2.5平,专线插座要求4平。
强电箱用俊朗16电位的,看了质量还可以,挺厚实。
有线电视用的新鸿线,很粗。
光纤预埋直接找电信免费拿了一卷30m光纤。
网线自购采用超六类多层屏蔽线,有手指粗,我见过最粗的网线。
hdmi高清线自购采用开博尔A系列多层屏蔽线,线有食指粗,高清线对连接要求高,插头要先做好保护,免得堵住插头。
空气开关和漏电开关没有选用施工方的,自己买的施耐德easy9系列,电灯和插座采用20A空气开关,空调用25A开关,总开关电流经过计算,采用50A。
弱电管采用蓝色,强电管采用红色,强电底盒用的日丰。
水电阶段(2)干货:电位的设计布置要点个人总结
电都是隐蔽工程,所以对电路的规划设计比较重视,设计图纸前前后后修改调整了多次。大概总结了一下自己设计的过程:
1.电路第一件事情就是统计好家里有哪些电器,以及电器的用电量。我家里大功率的电器基本上集中在厨房电器,其他房间的大功率基本上就只有空调。所以我重点做了厨房电器的用电量(功率)统计。统计表格中,电磁炉使用频率很低,烤箱也不是天天用,其他的电器,3个同时使用的情况应该经常出现。
2.电线所能承受的用电量(功率)计算,不管什么电器,都要通过电线来导电,但是不同粗细的电线,能承受的用电量也不同,为了得到比较可靠的数据,我查阅了几本装修书籍,但是每一本书的说法都不一样。于是找到国家标准《GBT 16895.6-2014 低压电气装置 第5-52部分:电气设备的选择和安装布线系统》,里面明确了在不同铺设条件下,电线所能承载的最大电流,(标准是偏保守的,也是偏安全,按标准来不会有问题),然后通过数学公式换算为功率,同时根据电流确定空气开关的型号。
国家标准对电线电流的规定:
功率换算及空气开关型号确定:
3.回路的数量计算以及电线的选择,有了上面两步,就能够很容易确定回路数量,以及所要使用的电线大小。以我的厨房为例:
我的厨房所有电器(除了冰箱)一起开,最大极限总功率大概为12000,但这种情况基本上不可能出现,根据我家的情况,3个厨房电器同时使用的概率是挺高的,于是我按照3个电器的最大功率来控制,每个回路大概5000瓦,把厨房的大功率电器平均分配在2个回路中,电线用了4平的,每个回路能承受5500瓦。这样厨房的总电量够了。冰箱由于是4平专线,单独一个回路,没有纳入计算。
其他房间的计算,除了空调是4平专线,其他没有大功率电器,插座都是2.5平电线,灯的线采用1.5平。这样总的回路就统计完。
4.用电安全方面的考虑,涉及到安全问题想必大家都放在第一位,用电不能超负荷使用,漏电能有保护。
我想首先使用过程中有安全意识最重要,万一忽略了,那就要交给空气开关和漏电空气开关来保护。
但是空气开关的要怎么选想必很多人不大明白,很多装修公司为了图方便都是一个型号用到底,没有根据不同的回路来计算型号。其实型号的判断,翻阅国家标准就知道。这里有一个原则,就是空气开关的最大电流必须小于电线的极限电流,这样才不至于出现电线烧了,但是开关不跳闸的情况。
漏电开关其实也是空气开关的一种,只是增加了一个漏电保护装置,现在比较多的做法都是总开关一个漏电开关,其他分开关没有,建议如果允许的情况下,靠近水源的回路,都用漏电开关,这个我有点小遗憾,由于强电箱16位的,已经不能容纳更多的漏电开关,所以也只是总开关设了。虽然平常使用起来安全没有问题,但是如果某个地方有漏电的话,总漏电开关一起跳闸,查起来就会稍微麻烦,如果分开关有漏电保护一看就知道。
总开关,总开关应该根据入户线粗细,以及家里电器使用情况综合考虑,我家入户线是10平的,所以选择了50A总开关。
5.插座的位置符合家具的摆放、个人的使用习惯。插座开关的位置要配合家具,最好在图纸上确定好家具的摆放,以及家具的高度,再确定插座开关的位置。否则很可能买回家后才发现,家具把插座的位置挡住了。
6.弱电的设置,我原来也设计了弱电箱,后来取消了。统计家里的弱电有:有线电视、光纤、室内的网线、高清HDMI线,我不做弱电箱的原因是我的弱电箱基本上只有2根网线,其他的线不需要弱电箱来控制,而且我要求的千兆路由器,弱电箱配套的难找到。所以我采取的方案是,有线电视和光纤都直接通到了电视墙的插座,然后通过插座分出去2根网线,一根给NAS使用,一根备用,其他需要用网络的,全部采用wifi连接。
7.我的插座和灯光布置图
水电阶段(3)水电交底,节后水电-施工---之电位施工
利用国庆最后一天,约上闵工和钻孔师傅,带上设计图纸,对全屋的水电定位,并用粉笔在墙上做好标记。闵工经验很丰富,做好标记的同时,现场规划好电路走向,一并向我解释清楚,很顺利,一个小时不到水电交底就完成了。顺带也交代好了空调管的走向,以及全屋的开孔,把全屋需要的钻孔一次性开好。一共打了10个孔。
国庆长假后,水电顺利开工,中间衔接的很好,需要的材料我已经提前一步准备好,至上家居也在第二天把厨房的水电图发过来确认,没有出现等的情况。
水电是隐蔽工程,所以每天都要仔细看一下,每天晚饭后第一件事情就是直奔工地呆上一两个小时。我的水电是工头亲自施工,都是按照我的设计来做的,工头干活很快,电位横平竖直,没有走对角的情况,强弱交叉也有锡纸包裹屏蔽,基本上按标准施工。但每天也都能发现一点点小问题,及时和工头沟通,第二天就能改好,这点必须赞一下老李的团队,每个人装修过程中没有不出状况,关键是出了状况的解决渠道是否畅通,很满意的是碰到的问题都得以一一解决。
过程的图片太多,没有一一保存。
电视墙的插座很多,不想露出各种线,考虑到将来可能还是会买电视,于是把电视的插座及有线电视插座放在1m的位置,2.3m的位置留了一个投影仪电动幕布插座,其他的插座都放在0.3m电视柜后面完全挡住。
厨房三面墙都留了电位,其中主要在橱柜那2面墙总的留了10个位,由于橱柜那面墙是承重墙,不能开深槽,所以用线管上墙。
洗手间镜子边上预留了一个插座,马桶旁边预留一个插座以备将来安装电子马桶盖,
水电阶段(4)水电施工---之水位施工 日丰公司打压验收
水房水表及总闸更换 房子原来的水管是铁管,每次打开水龙头流出来的都是锈水,长期饮用对人体有害无益,于是决定从水房开始更换入户水管,水表也一起更换。图片是更换后的水表及水管,可以看到原来水表及水管的状态,和邻居是一样的。但是主水管采用的镀锌管没有任何锈迹,开发商有偷工减料的嫌疑。
更换的水管从大门顶入户,走墙顶石膏线到厨房。
厨房水位及前置净水器 室内总闸及汉斯希尔前置净水器安装,按我的要求净水器上方加了一根平行管以及备用的总闸,备用的总闸平时关闭,这个用处就是万一净水器爆了,可以通过打开上方的备用总闸而不影响室内供水。
最开始净水器安装高度太低,晚上特意量了一下,发现这个高度有一半已经超出,在橱柜底板下面,将来橱柜底板需要开孔才行,这个将来很影响橱柜的使用,于是我在墙上标记了水管以及净水器的调整高度要求整改,很快就调整好了。净水器前人之谏,自己拿胶带保护起来了,以免搞的脏兮兮的。
洗手间水位及热水循环 我家2个洗手间、1个厨房,打算装一个16L的热水器放在阳台,但是离主卧洗手间有点远。为了让热水即开即有,所以买了个威乐的热水循环系统,只要每天设定好时间,这个循环系统在这个时间会自动把管道的水加热到所要的问题,但是安装方法稍微复杂点,需要增加一根回水管道,有4种安装方法,我选了最省材料的方法D,利用主卫的冷水管,增加一根很短的回水管加上单向阀就可以,回水管和单向阀放在水槽下面,方便更换,但是有一个缺点就是,主卫的冷水管会有几秒钟的热水,全屋水管都用了热水管,所以也没有问题。
水管安装完,约了个时间,找日丰公司上门打压,家人在现场,打压大概45分钟,没有问题,日丰公司给了50年的质保卡,按中国的建设频率,估计房子50年的很少。
水电阶段(5)水电施工---之排水排污施工,参照国家标准,全部改45度角度
排水排污施工到一半工头打电话,公卫的排水遇到困难了,不好做,得绕一大圈,费管不说,还有可能排的不顺畅,我让工头发图过来:
看到图,排水排污管基本都是按直角走的,看过很多大公司也是这样的做法,这样无疑增加了堵塞风险,不满足国家建筑排水规范,现在的几个国家标准都是要求45度转角,我让工头先暂停这个排水的施工,晚上在公卫蹲了一个多个小时,一边量一边现场摆管,最后想出一个方案,参照国家标准的规定,熬夜出图,一来把公卫排水排污管设计好走向,二来要求把所有直角都改成45度角。
参照的国家标准及规范
第二天闵工很快整改好,这点还得赞,每次出现问题,都能及时解决,我和闵工之间配合的很好,最终的成品很满意。
水电阶段(6)厨卫、阳台刷雨虹防水,沉箱闭水试验
刷防水
做好水电后第二天就要开始做防水,看来简单但是关键的工序,工头亲自上阵,厨房和洗手间防水刷到顶,阳台刷地面。说说防水,这个必须做好,现在住的房子已经多次吃亏了,阳台漏水到楼下,把邻居的墙给泡坏了,还找人来修好。所以新房子装修,我要求每个角落都必须刷好,刷2遍。
刷防水前,沉箱必须刷一层水泥油把一些小孔隙填实:
刷完水泥油,等第二天干了,就可以开始刷防水,刷好后,摸过去软软的有弹性,加了蓝色的色浆,哪里没有刷一眼就能看出来。
第二天就可以开始防水做闭水试验了,先和物业打了招呼,做足24小时以上,实际上做了36个小时,约上物业和楼下业主也验收没有漏水的问题。
水电阶段(7)干货:关于水压
现在新的楼房基本都有二次加压,大部分水压都不是问题,但是还是有一些朋友说水压不够,装修的时候,针对这个问题可以试着几个方法解决:
1.如果水压不是非常小的前提下,通过合理的水管布置是能够提高一点水压,入户主水管用大一号比如6分管,水龙头的支管用小一号比如4分管,就能增加水压。这其实和流体是一样的,空气和水通过比原来窄的地方,速度就会加大,压力也会增加。形象一点就是在狭窄的山谷风会大很多,在河道变窄的地方,水流会更湍急,道理是一样的。
2.第二个方法就是加一个增压泵,但是需要预留增压泵的位置和电位,增压泵运行会有一点噪音,规划好位置,最好放在阳台。
3.有的角阀出水口太小,通过热水器,再到淋浴喷头的时候,可能水压就变小了,所以热水器进水口尽量选择球阀。