7.25日下午14:30,终于到了约定的水电验收时刻了。
我家水电验收时阵容好庞大,感觉工地上都是人。设计师小布携小鲜肉助理阿凯、我、电工小蒋等3人、工长余工、项目经理大余工(余晖龙)。大余工素来以严格著称,有大余工在,我家工地的质量不用担心了。
结果一到我家工地,小布和阿凯就开始不停地赞叹,“好赏心悦目的水电啊、好整洁的工地啊、友赞真的很规范啊……”,各种溢美之词,说好的节操呢?有一瞬间,我怀疑他们才是友赞派来的托。后来,小布给我看他们昨天刚刚验收过的另外一个业主家工地,各种乱七八糟的走线、过桥弯根本没见到,我算是有点理解了。
我家的水电1

我家的水电2


设计助理和工长开始按照设计图一个个验收电位和灯位是否与设计图一致,大余工在严谨的查看工地的各个技术方面的问题,我在忙着不停的擦汗,实在是太热了……。最终,设计师验出来多定的两个电位,其中一个要算在我头上,然而我死也记不得为什么会临时加这个电位。而大余工,简直是用一种沉痛的语气说“浅草啊,你实在对你们家的工地太不上心了,有这么多的问题你竟然还说满意,这个工地我实在是不满意

罚单

水电验收的一项重要内容是量水管长度,我家水管长87米,为了我的汉斯格雅花洒,我全屋用了6分管,因此增加费用2000多元。

因为工长在忙着数电位和灯位,摇表是大余工亲自摇的,摇表是一项特别枯燥的工作,我看着看着都要睡着了,我看他脸上都是汗,心里真是又感动又内疚。
最后数出来我家84插座,11条专线,36灯位,水电共用去3万多元,无怪乎水电定好位后友赞的设计师专门打电话问我,看我是不是被水电工或者工长坑了?其实我想说,坑我的就是我自己,我的电位多到工长都看不下去了。
水电验收共计用了3个小时,特别顺利,特别满意,特别开心……,觉得自己选友赞,真的没选错。